辰信-厂区埋地给排水管线专项施工方案
山东辰信新能源有限公司
1万吨/年清洁柴油调和组分工业装置 厂区消防、给水、排水管道工程
专 项 施 工 方 案
编制: 审核: 编制:
山西省工业设备安装公司
2012年2月8日
1
辰信-厂区埋地给排水管线专项施工方案
目 录
一.工程概况 …………………………………………………………………3
二.工程特点 …………………………………………………………………3
三. 工程施工依据及验收规范 ………………………………………………3
四.施工前的准备 ……………………………………………………………4
五.施工工艺 …………………………………………………………………4
六.文明施工 …………………………………………………………………13
七.质量保证措施 ……………………………………………………………13
八.安全保证措施 ……………………………………………………………14
附表一本工程主要施工机械设备表 …………………………………………15 附表二本工程的劳动力计划表 ………………………………………………16 附表三主要施工手段用料计划 ………………………………………………17
2
辰信-厂区埋地给排水管线专项施工方案 一 、工程概况
1、工程名称:山东辰信新能源1万吨/年清洁柴油调和组分合成工业试验装置系统厂区消防、给、排水、污水等工程 。
2、建设地点:菏泽开发区,上海路以东,海河路以南,洪泽路以北。 3、质量目标
本工程质量要求符合国家现行的施工质量验收规范,达到合格工程 4、工作范围:一次给水管道,循环给、回水管道,生产、生活污水,消防给水、泡沫、喷淋管道,检查、阀门井,雨水明渠等施工。该部分主要材料无缝钢管、螺旋焊管、HDPE双壁波纹管,管道表面采用石油沥青普通级防腐三布四油。 二、工程特点
1、施工现场条件比较差,工期紧。
2、施工难度比较大,现场场地淤泥及水位高等,设计图纸不完善。
综上所述,我项目部为了满足合同工期,确保安全,质量的完成本工程施工,特做以下施工方案。 三、工程施工依据及验收规范
1、工程施工合同及北京蓝图设计工程有限公司设计图纸。
2、《石油化工厂区管线综合技术规范》 GB50542-2009 3、《室外给水设计规范》 GB50013-2006 4、《室外排水设计规范》 GB50014-2006
5、《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 6、《埋地钢制管道石油沥青防腐》SY/T0420-97 7、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》
3
辰信-厂区埋地给排水管线专项施工方案 8、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 9、消防栓安装 01S201 四、施工前的准备
1、以项目经理为主,成立各级管理部门明确各管理人员责任制度。 2、施工技术人员必须看清图纸,如有设计问题及时与设计人员取得联系及时解决,施工前做好交底并有交底记录。
3、在甲方规定的区域内做好结构,管件,弯头,等材料的制作,加工和场地的各项准备工作。
4、场地平整道路畅通, 规定材料和成品的堆放场地。 5、施工电缆到制作现场或安装地点。
6、制作安装设备机具按规定安装到位并作好检查,调试,试车合格保证安全。
7、材料员及时提报材料计划开工前一定组织到位。
8、施工项目经理组织相关技术人员根据合同和工程实际情况作好各项施工准备,及施工进度计划,质量保证措施,安全 措施,并报甲方审批。 9、按合同要求时间向有关部门及甲方报批开工报告。 五、施工工艺
管道除锈防腐——测量放线——沟槽开挖及降水——布管、下管——管道分段安装—局部土方回填——分段试压——整体试压—整体土方回填——消火栓、炮安装及阀门井、检查井施工。 1、管道除锈防腐
1.1管道防腐施工应按照设计规定和有关规范的要求进行。 1.2不得在雨、雾、湿度大于85%或5级以上大风中露天施工。
4
辰信-厂区埋地给排水管线专项施工方案 1.3涂底漆前管子表面应清除油垢灰渣铁锈氧化铁皮采用人工除锈,其质量标准应达到St3级。
1.4碳钢管道采用石油沥青普通级防腐施工应符合下列规定::管道防腐根据施工需要施工前集中安排进行,普通级防腐三布四油,涂底漆时基面应干燥,基面除锈后应立即涂刷底漆。防腐层应涂刷均匀、饱满,玻璃丝布包裹紧密,不得有凝块起泡现象,管端150~250mm范围内不得涂刷,待管道安装试压合格后进行局部防腐处理。 2、测量放线
根据图纸尺寸及业主提供基准点,全场测量来验证图纸尺寸,发现图纸尺寸不符或与现场构筑物交汇时,及时通知业主,协调好放线工作。用白灰或木桩确定测量基线,以便施工。测量工具:水平仪、经纬仪、全站仪等。 3、管沟开挖,根据施工现场地下水位情况进行降水,采用基坑或轻型井点降水,30m--50m为一段。施工分二段同时降水,便于施工的连续性。首先在需要降水段附近挖好一个基坑,每段一个,所降的水到基坑,从基坑用泵抽到排水井处。如出现塌方,及时支护沟闭。 4、沟槽开挖和验收
4.1熟悉图纸,对于不同标高多层布置的管道,分层施工,底层管道施工首先施工,施工完毕后回填,然后再进行上一层管道的施工;按现场地质条件,确定沟槽位置、宽度和深度,依据规范确定沟底施工用宽度,现场为普通土,管道每侧400mm,沟槽放坡系数为1:0.65,机械或人工开挖,因施工现场积土较多,且在路边只能单面出土,尽量加大沟槽放坡,利于安全施工。管沟开挖前,经甲方同意,了解地下有无障碍物(如电缆、原有管道等),以免施工时遭到破坏。
5