17 局部放电 (1)交接时110kV及以上; 220kV或时,放电量一般不大于300pC 在线端电压为 1)试验方法应符合GB 时,放1094.3—2003《电力变压器第的规定。 2)没有条件进行局部放电时,500kV电抗器可进行运行电压下局部放电监测 2)大修后电量一般不大于500pC,在线端电压为 三部分绝缘水平和绝缘试验》120MVA及以上变压器); 3)必要时
续表 序号 18 项目 有载调压装置的试验和检查 周期 1)交接时; 2)大修后; 造厂要求; 4)必要时 1)交接时; 2)大修后; 3)l~3年 1)交接时; 2)大修后; 3)1~3年 1)交接时; 2)大修后; 3)必要时 22 整体密封检查 1)交接时; 2)大修后 按《变压器检修工艺导则》的规定执行 密封良好,指示正确,测温电阻值用,绝缘电阻一般不低于1MΩ 整定值符合DL/T 540—1994程》要求,动作正确,绝缘电阻一般不低于1MΩ 2l 压力释放器试验 动作值与铭牌值相差应不大于10%或符合制造厂规定 交接时出厂有报告可不做 测量绝缘电阻用2500V兆标准 1)交接时按GB 50150—1991。 2)按DL/T 574—1995《有载分接开说明 3)1~3年或按制关运行维修导则》执行 19 测温装置及其二次回路试验 气体继电器及其二次回路试验 应和出厂值相符,在规定的周期内使欧表 20 测量绝缘电阻用2500V兆《QJ-25/50/80型气体继电器检验规欧表 21
续表 序号 23 项目 冷却装置及其二次回路试验 周期 1)交接时; 2)大修后; 3)l~3年 标准 1)投运后,流向、温升和声响正常、无渗漏。 2)强油水冷装置的检查和试验按制造厂的规定。 3)绝缘电阻一般不低于1MΩ 24 套管电流互感器试验 1)交接时; 2)大修后; 3)必要时 1)交接时; 1)新装和更换绕组后,冲击合闸5次,2)部分更换绕组后,冲击合闸3次,每次间隔5min 1)在使用分接上进行。 2)由变压器高压侧加压。 3)合闸前110kV及以上的变压器中性接地。 4)发电机变压器组中间无断开点时,可不进行 26 油中糠醛含量 1)交接时电抗器; 2)必要时 1)含量超过下表数值时,一般为非正出现以下情况时 可进行: 1)油中气体总烃超标,l~5 0.1 5~10 10~15 15~20 或CO、CO2过高。 2)500kV变压器和电抗0.2 0.4 0.75 器及150MVA以上升压变压器投运3~5年后。 按表4-1 说明 测量绝缘电阻用2500V兆欧表 25 变压器全电压下冲击合闸 2)更换绕组后 每次间隔5min。 500kV变压器和常老化,需跟踪检测: 运行年限(年) 糠醛量 (mg/l) 2)跟踪检测并注意增长率。
续表 序号 26 项目 油中糠醛含量 周期 1)交接时电抗器; 2)必要时 27 绝缘纸(板)聚合度 必要时 当聚合度小于250时应引起注意 试样可取引线上绝缘纸、垫块、绝缘纸板等数克。运行年限超过20年,应利用吊罩机采样试验 28 绝缘纸(板)含水量 必要时 含水量(m/m)一般不大于以下数值:500kV为1%;220kV为3% 可用所测绕组的tanδ值推算,或取纸样直接测量。有条件时,可按DL/T 580—1995《用露点法测量变压器纸中平均含水量的方法》进行测量 500kV变压器和化已比较严重 标准 3)测量值大于4mg/l时,认为绝缘老说明 3)需了解绝缘老化情况时。 4)长期过载运行后,温升超标后 22
29 电抗器阻抗测量 振动 噪声 必要时 与出厂值相差±5%,与整组平均值相差在±2%范围内 与出厂相比,不应有明显差别 如有试验条件限制,可在运行电压下测量 30 31 必要时 按GB 7328—1987《变压器和电抗器的声级测定》的要求进行 1)500kV变压时; 在额定电压及测量频率下一般不大于器、电抗器交接80dB(A)
续表 序号 31 项目 噪声 周期 2)500kV变压绕组后; 3)必要时 32 油箱表面温度分布 必要时 局部热点温升不超过80K 1)用红外测温仪或温度计测量。 2)在带较大负荷时进行 1)每次测量时,变压器外部接线状态应相同。 2)应在最大分接下测量。 3)出口短路后应创造条件进行试验。 4)可用频率响应法和低电压阻抗法 标准 在额定电压及测量频率下一般不大于说明 按GB 7328—1987《变压器和电抗器的声级测定》的要求进行 器、电抗器更换80dB(A) 33 变压器绕组变形试验 110kV及以上变压器: 1)交接时; 2)更换绕组后; 3)必要时; 4)不超过6年 与初始结果相比,或三相之间结果相比无明显差别 34 变压器零序阻抗 110kV及以上变压器: 1)交接时; 2)更换绕组后 1)三相五柱式可以不做。 2)如有制造厂试验值,交接时可不测 35 变压器相位检查 1)交接时; 必须与电网相位一致
续表 序号 35 项目 变压器相位检查 周期 2)更换绕组后; 3)外部接线变更后 注:油浸电抗器试验项目、标准、周期见表3-1中序号1~12、17、19~22、24、26~32。
标准 必须与电网相位一致 说明 3.2 消弧线圈、35kV以下油浸变压器、接地变压器、干式变压器试验项目、周期和标准(见表3-2)
23
表3-2 消弧线圈、35kV以下油浸变压器、接地变压器、
干式变压器的试验项目、周期标准 序号 l 项目 绕组直流电阻 .周期 1)交接时; 2)大修后: 标准 1)1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻说明 1)如电阻相间差在出厂时相互间的差别,不应大于三相平均值的已超过规定,制造厂说明了标准3)项执行。 2)不同温度下的电阻值按R2=R1(T+t2)/(T+t1),3)厂用变压2%;无中性点引出的绕组,线间差别不产生这种偏差的原因,可按器、消弧线圈1~3应大于三相平均值的1%。 年; 2)1.6MVA及以下变压器,相间差别一 4)有载调压变般不应大于三相平均值的4%;线问差别下式换算: 压器分接开关检一般不应大于三相平均值的2%。 修后(在所有分接); 3)各相绕组电阻与以前相同部位、相式中:R1、R2分别为在温度同温度下的历次结果相比,不应有明显差tl、t2下的电阻值;T为电阻别,其差别一般应不大于2%。 4)电抗器参照执行 温度常数,铜导线取235,铝导线取225。
续表 序号 1 项目 绕组直流电阻 周期 5)无载调压变压器变换分接位置后; 6)必要时 标准 说明 3)无载调压变压器投入运行时,应在所选分接位置锁定后测量直流电阻。 4)有载调压变压器定期试验中,可在经常运行的分接上下几个分接处测量直流电阻 1)交接时、2)大修后; 3)厂(所)用变压器、接地变压器、消弧线圈l~3年,干式变压器1~5年; 4)必要时 必要时 绝缘电阻换算至同一温度下,与上一次试验结果相比应无明显变化 1)用2500V及以上兆欧表。 2)测量前被试绕组应充分放电。 3)绝缘电阻大于10000MΩ时,可不测吸收比或极化指数 2 绕组绝缘电极化指数 阻、吸收比或投运时; 3 油浸变压器和消弧线圈绕组的tanδ 1)20℃时的tanδ值不大于1.5%。 2)tanδ值与历年的数值比较不应下有明显变化(一般不大于30%)。 3)试验电压如下: a)绕组电压10kV及以上:10kV; b)绕组电压10kV以下:Un 度t1、t2下的tanδ值 不同温度下的tanδ值一般可用式换算: 式中:tanδ1、tanδ2分别为在温
续表 字号 项目 周期 标准 说明 24
4 绝缘油试验 1)交接时、投运前; 2)大修后; 3)厂(所)用变压器、消弧线圈l~3年; 4)必要时 见第10章 投运前和大修后的试验项目和标准与交接时相同。厂(所)用变压器按110kV及以上对待 5 交流耐压试验 1)交接时; 2)大修后; 3~5年; 4)必要时 1)交接时; 2)大修时 1)油浸设备试验电压值按附录H。 消弧线圈大修后只在更换绕 2)干式变压器试验电压值按附录G,组时进行 换绕组和定期试验按交接试验值 一般不低于10MΩ 3)干式变压器全部更换绕组时按出厂试验值,部分更 6 穿芯螺栓、 夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻 1)用2500V兆欧表。 2)连接片不能拆开者可不测量
续表 序号 7 项目 变压器绕组电压比 周期 1)交接时; 后; 3)必要时 标准 1)各相应分接的电压比顺序应与铭牌2)电压35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%,其他所有变压器的额定分接电压比允许偏差为±0.5%,其他分接的偏差应在变压器阻抗值(%)的1/10以内,但不得超过1% 1)交接时; 必须与变压器的铭牌和出线端子标示 说明 2)更换绕组相同。 8 三相变压器的接线组别或单相变压器的极性 变压器空载电流和空载损耗 1)交接时; 2)必要时; 3)10kV油浸变压器和接地变压器大修后可选做 2)更换绕组后 相符 9 与出厂或大修后试验相比应无明显变化 试验电源可用三相或单相,试验电压可用额定电压或较低电压值(如制造厂提供了较低电压下的值,可在相同电压下进行比较) 25