3. 静载荷试验获得单桩承载力最可靠的方法(a)试验装置主梁锚桩反力梁基准柱次梁千斤顶百分表锚筋锚桩(b)试验方法
加载方式:采用逐级加载方式,一般按预估极限荷载的1/10~1/15Pu施加,第一级荷载可加倍施加;
稳定标准:每级加载后,按5、10、15、30、60分钟间隔测读沉降。当每小时沉降不超过0.1mm,并连续出现两次,则认为沉降已达到相对稳定,可加下一级荷载。终止加载条件:符合下列条件之一即可:
(1)桩沉降量为前一级荷载作用下沉降量的5倍;
(2)桩沉降量为前一级荷载作用下沉降量的2倍,且24小时尚未达到相对稳定;
(3)桩顶加载达到设计规定的最大加载量;
(4)已达锚桩最大抗拔力或压重平台最大重量;
(5)Q-s缓变型时,加载至桩顶沉降60~80mm(特殊时考虑桩顶沉降80mm以上);
破坏荷载
有缘学习+V星ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)
回弹变形:中止加载后,每级基本卸载量按每级基本加载量的2倍控制,并按15、30、60、90分钟测读回弹量,然后进行下一级的卸载。全部卸载后,隔3~4小时再测回弹量一次。上面方法为慢速维持荷载法
常规试验方法还有快速维持荷载法(每隔1小时加一级荷载)和循环加卸载方法(每级荷载相对稳定后卸载至零)。(c)试验成果与承载力确定
(1)Q-s曲线,表示桩顶荷载与沉降关系;
(2)s-lgt曲线,表示对应荷载下沉降随时间变化关系
陡降型Q-s曲线发生明显陡降的起始点对应的荷载值。
Qu
s-lgt曲线尾部明显向下弯曲的前一级的荷载值。
Q
u
单桩荷载-沉降Q -s 曲线单桩沉降时间s-lgt曲线
Q-s缓变型时,取s=40mm对应Qu,或s=0.05D对应Qu(D≥800mm);
注:
在同一条件下的试桩数量大于3根时,可取平均值为Quk(极差≤30%),小于等于3根,取其中最小值为Quk。
单桩承载力特征值为K=2.0为安全系数。
Ra=Quk/K
(d)检测数量与养护
甲、乙级建筑或施工质量不易保证的桩基础,单桩静载试桩数量≥1%总桩数,且≥3根。工程总桩数≤50根,检测试桩≥2根;
养护时间28days,因时效性间歇时间考虑为7~25days。