好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高层剪力墙结构住宅施工组织设计(DOC 271页)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.1.6.1各楼层控制轴线的放样

各楼层控制轴线的放样传导时四个控制点必须相互复核,做好记录,检查四个点之间的距离、角度直至完全符合为止。

4.1.6.2墙、柱及模板的放样

据控制轴线位置放样出墙、柱的位置、尺寸线,用于检查墙、柱钢筋位置,及时纠偏,以利于大模板位置就位。再在其周围放出模板线控制线。放双线控制以保证墙、柱的截面尺寸及位置。然后放出柱中线,待柱拆除摸板后把此线引到柱面上,以确定上层梁的位置。如图示:

墙、柱位置线 模板控制线 5.1.6.3梁、板的放样 待墙、柱拆模后,进行高程传递,立即在墙、柱上用墨线弹出+1.00M线,不得漏弹,再据此线向上引测出梁、板底、模板线。如图示:

柱中线 梁中线 机施班

5.1.6.4门窗、洞口的放样

在放墙体线的同时弹出门窗洞口的平面位置,再在绑好的构造柱钢筋笼上放样出窗体洞口的高度,用油漆标注,放置窗体洞口成型模

体。外墙门窗、洞口竖向弹出通线与平面位置校核,以控制门窗、洞

口位置。

5.1.6.5外墙大角的控制

待外墙拆完模后,沿大角处向内各量出300mm,用经纬仪竖向放出通线,用以控制外墙转角模板位置,防止大角出现偏差。在大角模板的相应位置做出标记,待上层大角模板合模时,通线与标记一定要相吻合。如图示:

外墙大角控制线

300mm 5.1.6.6结构竖向投测的控制

工程采用经纬仪配合吊锤内控法进行竖向投测。在每个流水段内设四个内控点,控制点设在首层楼面上,采用200×200×10预埋铁

板做控制点(加活动盖板保护)。二层以上结构施工时,均在控制点

上方预留200×200方孔, 有机玻璃板投测后的控制点150150150150二层楼板有机玻璃板中心点200×200mm预留洞激光经纬仪垂直传递点200×200mm预埋不锈钢板一层楼板或地面 5.1.6.7楼梯踏步的放样 根据楼梯踏步的设计尺寸,在实际位置两边的墙上用墨线弹出,并弹出两条梯角平行线,以便纠偏。如图示:

5.1.7 高程测量:

在一层剪力墙墙壁上设置一永久性标高点,其正上方紧靠剪力墙留置预留洞,标高预留洞,用钢尺引测上去,并设置每层永久性的楼层标高基准点 +1.00M标高点,用红油漆标注,不经许可,不得覆盖或破坏。以后,每层用经纬仪在预留洞处沿剪力墙的竖向方向引一通长直线。以消除钢尺的垂直误差。为了尽可能避免因传导的次数而造成累计误差,在施工中高程每十层用钢尺复测一次,及时纠正误差。标高允许偏差:层高不大于10mm,全高不大于30mm。如图示:

电梯井 预留洞300?300mm 钢尺纠偏线 电梯井墙面 +1.00 5.1.8 主要测量仪器

本工程测量定位放线所采用仪器如下表所列。

测量定位放线测量仪器一览表

序号 1 2 仪器名称 经纬仪 水准仪 规格型号 J2 DS2 测量精度 2” ±2mm/Km 数量 备注 预留洞300?300mm 1台 校验合格 1台 校验合格

3 4 5 6 7 8 9

自动安平水准仪 垂铊 垂铊 钢卷尺 钢卷尺 铝合金塔尺 其它辅助仪器 DS3 50m 5m 5m ±3mm/Km 10㎏ 5㎏ 2台 校验合格 1只 3只 ±5㎜/100m 1把 校验合格 ±1mm/5m 20把 校验合格 2根 校验合格 1套 校验合格 5.3 地下工程

5.3.1 地下工程施工顺序与控制重点

本工程地下室的施工顺序规划为:定位放线→垫层、砖砌胎模→地下室底板钢筋绑扎→基础钢筋的验收→基础底板砼浇筑→基础底板砼的保温养护→地下室墙柱、地下室顶梁板定位放线→地下室墙柱钢筋的绑扎、地下室墙柱、顶板模板支撑施工→地下室墙柱砼浇筑→地下室顶板梁板钢筋绑扎→地下室顶板钢筋验收→地下室顶板砼浇

筑→地下室外墙模板的拆除→地下室外墙防水涂膜施工→基坑回填

→地下室顶板模板拆除→地下室结构验收。

地下工程施工的控制重点:基础底板的防水处理与施工,以及基础底板的裂缝控制;地下室底墙板的防水处理,以及地下室墙板的裂

缝控制;施工缝的处理与防水;后浇带的处理;基坑作业安全。

基础筏板侧模、基坑侧模板,均采用砖砌胎模。砖砌胎模均采用

5.3.2基础模板工程

240厚粘土砖砌块,与结构砼接触面粉20厚1:3水泥砂浆,表面抹光。而其它部位均采用胶合板模板、木方背楞、钢管扣件支撑体系,配合采用防水对拉螺栓、工具式活动支撑。底板及墙板后浇带处的模板采用钢板网及钢筋制作的拉网板模,对于墙板还配合采用对拉螺