梁柱接头的处理:对梁板柱同时浇筑的部位,可通过控制好柱模板施工质量与尺寸控制可解决梁柱接头问题;当柱与梁板分开浇筑时,在梁模板安装前,先行进行柱头接头部位模板的制作安装。
钢筋的定位:无论量柱、还是梁均存在钢筋的定位问题,模板封闭前须根据定位控制线烧焊好钢筋的定位筋。
施工埋件的安装,标高的控制,插筋的预留问题,预留洞的处理 后浇带的安装楼梯的质量控制、施工缝的处理、斜跑与墙柱间缝的处理,这都是质量通病,应控制好。
熟悉设计图纸 和技术资料 掌握操作规程 和质量标准 底板抄平放线 书面交底 班 组操作人员参底部标高、中心线、断 面、尺寸放线 注意预埋件的 位置和尺寸 执行验评标准 按现场预留拆模试块 试块报告情况,结合强度曲线确定拆模时间 注意保护棱角 修补模板、分类堆自检记录 执行验评标准 模板选择 准备清理模板 模板涂隔离剂 与钢筋工序交接 技术模板孔洞堵补 公司安全部门抽项目部、班组自检 支模 质量注意二次支模缝 梁、板底部按规定要有足够的刚度 防止涨模 拆模 与钢筋、混凝土 工序交接检查 浇筑砼时,留人看 质量评定记录 资料预埋件隐蔽验收
5.4.1.9 模板支撑的拆除
模板的拆除,除了非承重侧模应以能保证砼表面及棱角不受损坏时(大于1.2N/mm2)方可拆除外,承重模板应按《砼结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。
模板拆除的顺序的方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆、后支先拆、先非承重部位和后承重部位以及自上而下的原则,拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。拆除的模板和配件,严禁抛扔,派人接应传递,按指定地点堆放。并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂,以备待用。
对于柱模板及墙侧模板,可在砼终凝,并养护24小时后,砼强度不小于1.2Mpa后拆除。侧模拆除后,柱墙面上立即围盖湿麻布袋,加强砼的养护。
对于一般结构板待板的砼强度达其设计强度的80%后拆除所有板的支撑。
对于一般结构次梁,在梁的砼强度达设计强度的80%后即可拆除。
跨度大于8米或悬挑结构梁模板支撑的拆除:需待砼强度达设计强度的100%后方可拆除。
5.4.2 钢筋工程的施工
本工程所用钢筋均在施工现场加工场内制作,现场绑扎施工。 钢筋施工前的准备:审学施工图纸,认真进行钢筋翻样工作。
5.4.2.1 钢筋材料要求
1)进入施工现场的钢筋必须有出厂质量证明书和试验报告单,每捆(盘)钢筋均应有标牌。进场时及时会同监理工程师及业主代表并按炉(批)号及直径分批验收。验收内容包括检查标牌,外观检查,并按有关标准的规定抽取试样做力学性能试验,验收并复试合格后经项目技术负责人审批方可用于工程。钢筋在加工过程中发现脆断,焊
接性能不良或力学性能显著不正常时,应进行化学成分检验或其他专项检验。
2)钢筋进场后,按不同的品种、规格、性能分别堆放,防止锈蚀和污染。
3)已堆放的钢筋和成品、半成品,逐一挂牌标明其名称、规格、数量及使用部位。
4)电焊条分规格、牌号放置在木或铁制的材料架上,不使其受潮,电焊条在使用前按规定进行烘焙处理。
5.4.2.2 主要施工机具
机械设备:切断机、冷拉机、弯曲成型机、闪光对焊机、电焊机、电渣压力焊机;
施工工具:钢丝刷、操作台、手摇扳、钢筋扳子、切断器、大小锤子、起拱扳子、小撬杠、骨架绑扎架、钢筋扎铁钩、夹具架。
5.4.2.3 施工质量标准、质量控制程序
1)钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号,性能及接头,必须符合设计要求和有关标准的规定。
2)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头设置必须符合设计要求和施工规范的要求。
3)钢筋的表面清洁,带有颗粒或片状老锈的钢筋,经过除锈后,仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。
4)钢筋的绑扎,其缺扣、松扣的数量不得超过应绑扎数量的20%,且不得集中。
5)焊接骨架不得漏焊,开焊,网片漏焊、开焊不得超过焊点数量的4%,且不得集中,板伸入支座范围内的焊点,无漏焊、开焊的现象。
6)其他要求参照《混凝土结构工程施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定标准》及11G101-1施工。
7)钢筋工程质量控制程序: 熟悉设计图纸和技 术资料 准掌握操作规程 和质量标准 带颗粒或片状钢筋 老锈先除掉 技书面交底 班组操作人员 公司质检科、监理 公司中间检查 控制保护层厚 检查钢筋数量 钢筋合格证复 钢筋代换签证 自检记录 隐蔽验收记录 施工记录、钢筋 见证取样记录 事故处理检查记录、 分析报告、整改措施方案、复试报告
钢筋出厂合格证 现场复试报告 检查脚手架、脚用标识牌标识 钢筋检测与否 制定审核钢筋钢筋平直无局一级钢筋末端 作180度弯钩 项目部班组自下按不同型号挂不允许加热弯钢筋、模板工序 交接检查 现钢筋砼工序交办理隐蔽签证浇筑砼留人看执行验评标准 质不合格的要返检查接头位置 质量评定记录 清理现场、文明资料整理 钢筋绑扎工程质量控制程序
熟悉设计图纸 和技术资料 准掌握操作规程 和质量标准 焊条烘焙、焊件焊条、焊剂准备 出具合格证 准备钢筋及质焊机准备及保提供操作人员书面交底 班组操作人员项目部班组自监理单位中间注意焊缝表面不得出现裂纹、 夹渣、焊瘤、烧穿、 弧坑和针状气钢筋合格证复技保证焊接长度 按规定见证取焊接 清除焊渣 注意焊接轴线与监理办理焊接 隐蔽验收手续 执行验评标准 质不合格的要返清理现场、文明焊条、焊剂合格证 焊条烘焙记录 焊件试验报告 自检记录 质量评定记录 隐蔽验收记录 施工记录、钢筋 见证取样记录 事故处理检查记录、分析报告、整改措施方案、复试报告 序 资
钢筋焊接工程质量控制程