施工升降机基础承载力计算书
计算依据:
1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 5、《钢结构设计规范》GB50017-2011 6、《砌体结构设计规范》GB50003-2011
施工升降机计算书
一、参数信息
1.施工升降机基本参数
施工升降机型号 架设总高度(m) 底笼长(m) 标准节重(kg) 单个吊笼重(kg) 外笼重(kg) SCD200/20 90 3 150 1420 1370 吊笼形式 标准节长度(m) 底笼宽(m) 对重重量(kg) 吊笼载重(kg) 其他配件总重量(kg) 双吊笼 1.5 1.3 1300 2000 200 2.楼板参数
基础混凝土强度等级 楼板宽(m) C40 2.75 楼板长(m) 楼板厚(m) 楼板混凝土轴心抗拉强度ft(N/mm) 梁高(m) 板边上部短向配筋 板边上部长向配筋 23.85 0.25 1.43 0.3 HRB400 14@200 HRB400 14@200 2楼板混凝土轴心抗压强度fc(N/mm) 14.3 梁宽(m) 板中底部短向配筋 板中底部长向配筋 0.7 HRB400 14@200 HRB400 14@200 1
梁截面底部纵筋 箍筋肢数 施工升降机基础宽度d(m) 6×HRB400 22 2 3.64 梁中箍筋配置 施工升降机基础长度l(m) 施工升降机基础厚度h(m) HRB400 8@100 5.3 0.3 3.荷载参数:
施工荷载(kN/m) 25 施工升降机动力系数n 2.5 二、基础承载计算
导轨架重(共需60节标准节,标准节重150kg):150kg×60=9000kg, 施工升降机自重标准值:
Pk=((1420×2+1370+1300×2+200+9000)+2000×2)×10/1000=200.1kN; 施工升降机自重:
P=(1.2×(1420×2+1370+1300×2+200+9000)+1.4×2000×2)×10/1000=248.12kN; 施工升降机基础自重:
Pj=1.2×l×d×h×25=1.2×5.3×3.64×0.3×25=173.628KN P=n×(P+ Pj)=2.5×(248.12+173.628)=1054.37kN
三、梁板下钢管结构验算
扣件式钢管支支撑类型 撑架 支撑钢管类型 立杆纵向间距lb(m) 剪刀撑设置类型 非顶部立杆计算长度系数μ2 Ф48×3.5 0.6 加强型 1 支撑高度h0(m) 4.8 立杆纵向间距la(m) 0.6 立杆水平杆步距h(m),顶部段、非顶部段 0.6、1.2 顶部立杆计算长度系数μ1 可调托座承载力容许值[N](kN) 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长2.3 30 立杆抗压强度设计值[f](N/mm) 2205 度a(m) 0.2 立柱截面回转半径i(mm) 15.8 立柱截面面积A(mm) 2489 楼板均布荷载:q=P/(l ×d )=1054.37/(5.3×3.64)=54.653kN/m2
设梁板下Ф48×3.5mm钢管@0.6m×0.6m 支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重
2
由结构自身承担,则:
N=(NGK+1.4×NQK)×la×lb=(54.653+1.4×5)×0.6×0.6=22.195kN 1、可调托座承载力验算 【N】=30 ≥N=22.195kN 满足要求! 2、立杆稳定性验算
顶部立杆段:λ=l0/i=kμ1(h+2a)/i= 1×2.3×(0.6+2×0.2)/0.0158 =145.57 ≤[λ]=210 满足要求!
非顶部立杆段:λ=l0/i=kμ2h/i= 1×1×1.2/0.0158 =75.949 ≤[λ]=210 满足要求!
顶部立杆段:λ1=l0/i=kμ1(h+2a)/i= 1.155×2.3×(0.6+2×0.2)/0.0158 =168.133 非顶部立杆段:λ2=l0/i=kμ2h/i= 1.155×1×1.2/0.0158 =87.722 取λ=168.133 ,查规范JGJ130-2011附表A.0.6,取φ=0.251 f= N/(φA)= 22195/(0.251×489)=180.831N/mm2≤ [f]=205N/mm2 满足要求!
梁板下的钢管结构满足要求! 配筋如下图所示:
3
配筋示意图
4