A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
1.P220 中“ 4. 桩承台剔凿桩头超过 500mm的,满堂基础做桩承台的,可按 A.1 分部的
截桩子目另行计算凿截桩头费用。”如何理解?
答:计算凿截桩头费用与桩基承台有关。一是桩承台子目已经包含了凿截长度 500mm以内桩头的费用,长度 500mm以内桩头的凿截不能另计费用。只有凿截长度大于 500mm的桩头,可以执行 A.1 分部的凿截桩头子目。二是满堂基础子目未含凿截桩头费用,如果作为桩承台使用,不分凿截桩头的长度,均可以执行 A.1 分部的凿截桩头子目。
2.P220 中“ 7. ,, 。脖高大于 1m的高脖子杯形基础应分别执行基础、柱的相应子目。”是否适用独立柱基础?
答:适用。
3. 大于 20m的块体基础、非块体基础执行何子目?
3
答:大于 20m的块体基础混凝土浇筑和模板费用按 20m以内块体基础子目
乘以系数 0.9 。非块体基础应分别按基础、梁、板、柱、墙的规定计算工程量,并执行相应的子目。
4.L 形圈梁、地圈梁可否执行圈梁子目?
3 3
答: L 形圈梁、地圈梁的混凝土浇筑和模板费用可执行混凝土圈梁的相应子目。
5.P220 第 10 条中的短肢剪力墙如何界定?短肢剪力墙中的暗梁是否单独计算?
答:这里的短肢剪力墙是指短肢剪力墙结构住宅中的剪力墙。
短肢剪力墙中的暗梁如厚度与墙相同,应并入墙体计算。凸出或凹进墙面的梁可单独计算。
6. 短肢剪力墙结构住宅的楼层梁板如何执行定额?
答:板全部由剪力墙支撑的,或由梁支撑少于三边的按平板计算,梁另外单独计算。板由梁支撑大于三边的,按有梁板计算,梁计入有梁板。
7. 遮阳板、空调板执行什么子目?答:可执行雨篷子目。
8. 体育场馆混凝土看台执行何子目?
---------------
-----
答:看台的混凝土浇筑按有梁板子目执行,定额人工乘以系数 1.15 。看台的模板费按 A.12 分部有梁板子目执行,定额人工乘以系数 1.2 。
9. 预制板间补现浇板缝如何计算工程量?
答:按设计图示板缝断面积乘以板的长度以体积计算。
预制板间补现浇板缝是指设计明确要求的补空板,预制板安装后的灌缝混凝土,已考虑在预制板子目中。
10. 预制混凝土组合屋架设计要求采用的钢拉杆、钢腹杆,执行何子目?
答:设计要求采用的钢拉杆、钢腹杆按设计图示以质量计算,执行
部钢拉杆子目。
A.6 分
11. 子目 4-106 成品水磨石构件安装中为何无水磨石构件费用?
答:子目 4-106 中未计入成品水磨石构件费用,套用该子目时,可将成品水磨石构件约定单价乘以构件数量 10.15m3 的费用计入子目。
12. 预制构件的运输费用如何计算?何谓就位预制?就位运输如何确定?答:外购构件的场外运输费应包含在构件的供应价格内。
就位预制是指在安装位置附近预制构件、构件毋需运输就能够起吊安装。
反之,构件预制地点不在机械起吊中心回转半径以内者就是非就位预制。 外购构件堆放地点和现场预制构件地点依据施工组织设计中的现场总平面图确定。所以外购构件或现场预制构件是否计算就位运输,应依据业主批准的施工组织设计或现场签证确定。
13. 就位运输构件分一般和小型构件,其中小型构件有什么分界线?
答:小型构件是指 P219一般说明中的单件实体积
在
件。
0.1m3 以内的混凝土构
14.P222 中“⑻ ,, 空心板端头留有 80mm宽现浇混凝土增加的费用,应按
空心板子目的接头灌缝部分乘以系数 1.2 计算 ,, ”是否有误?
答:该条内容取消,应修改为:⑻
的空心板安装执行本分部的补充子目。
,, 空心板端头留有
80mm宽现浇混凝土
15. 子目中空心板的外购价按 540 元/m3 取定,包含什么内容?外购构件是否分析材料用量和调差?怎样调整外购构件差价?
---------------
-----
答:空心板外购价 540 元/m3 ,包含成品空心板出厂价、运杂费和采购保管费。
外购构件不需要分析材料用量、也不调整材料差价。外购构件调整差价,可以将实际外购成品价直接进入综合单价或按外购价与定额取定价的差异计算差价。
16. 水池的壁基梁如何计算工程量?
答:不凸出池壁的壁基 梁和池壁合并计算工程量 ( 套用池壁子目),凸出池壁的壁基 梁连同池壁的重叠工程量按壁基 梁列项计算。
17.P230 “沉井基础 ,, ,挖土按 A.1 土方分部的规定和子目执行。”欠妥,是否另补充子目?沉井基础如何计算工程量?
答:执行本分部的补充子目。
沉井基础的计算规则为:沉井基础的挖土、筒壁、填芯及封顶分别按设计图示尺寸以体积计算。
18. 如何计算钢筋工程量和套用定额子目?ⅡⅢ级钢是否不再区分规格?
答:钢筋工程量按照施工图纸并依据定额 P231第四条的规定计算。各类钢筋定额子目内已经包含了施工损耗,计算时不得再加损耗。ⅡⅢ级钢子目是综合考虑的,虽不区分规格,但可以按设计要求调整钢筋规格和价格。
19. 钢筋笼子目 4-182 中的钢筋规格比例如与设计要求不同时,如何换算?
答:可根据设计要求的规格比例换算,但钢筋总含量、人工、机械和其他材料不变。
20. 设计图纸未标注的钢筋笼吊筋、施工洞口增加的钢筋,结算时能否计入钢筋工程量?
答:施工规范、施工组织设计中要求的吊放钢筋笼所必需的钢筋、施工洞口增加的钢筋,应并入钢筋工程量内计算。
21.P224 第五条第 6 款规定现浇构件中双层钢筋用的“铁马”应并入钢筋工程量。编制工程量清单时,若图纸中没有“铁马”的具体要求,应如何计算?
答:可要求招标人请设计单位确定或按施工规范要求计算。
22. Φ22 以内的钢筋接头采用电弧焊,如何计算钢筋接头费用?
答: Φ 22 以内的钢筋不计算电弧焊接头,仍然按钢筋绑扎搭接计算用量。
23. 预埋螺栓、铁件如何计算工程量?
---------------
-----
答:预埋螺栓、铁件均按设计图示尺寸以质量计算。
24. 商品混凝土运输费子目单价与市场实际不同时如何解决?如果供应价格已经包含运输费用,是否不再执行商品混凝土运输费子目?
答:商品混凝土运输费子目综合单价与市场实际不同时,可以按合同约定或现场签证处理。
如果供应价格已经包含运输费用,不再执行商品混凝土运输费子目。
25. 商品混凝土运输费或现场搅拌混凝土加工费如何计入造价?
答:商品混凝土运输费或现场搅拌混凝土加工费是直接发生在实体项目上的费用,应计入实体项目费中。采用工程量清单计价时,各项混凝土构件综合单价的组价子目,均应包括商品混凝土运输费或现场搅拌混凝土加工费,其工程量为清单工程量乘以 1.015 (含混凝土的损耗量)
26. 现场搅拌混凝土长距离运输时,如何处理?
答:定额考虑了一般的合理运距,如出现长距离运输,应按现场签证处理。 27(续) .4-188 电渣压力焊接头定额子目的单价和市场价差距较大,是否可以调整?
答:电渣压力焊执行补充定额 4-B6,同时停止 4-188 子目的使用,保留
188 定额相关的工作内容、计算规则和计算说明。
28(续) . 实际钢筋施工中采用闪光压力焊、闪光对焊是否计取电焊接头费用?
4-
答:定额已经包括这部分费用,不再另行计取。
29(续) . 满堂基础上的设备基础如何套用定额?
答:设备基础同满堂基础一起浇筑时,可执行有梁式满堂基础定额。
30(续) . 第 220 页第二 .7 条:“脖高大于 1m的高脖子杯形基础、桩的相应子目”,其中基础是执行独立基础还是执行杯形基础子目?
答:执行杯形基础 4-12 定额子目。
31(续) . 第 376 页 4-182 桩基钢筋笼子目中的钢筋含量,如与设计不同时,可否换算?
答:在钢筋总量不变的情况下,调整钢筋规格。
---------------
-----
32(续) . 短肢剪力墙结构住宅的楼层梁板由同墙厚的暗梁支撑,执行平板还是有梁板?
答:执行平板定额子目。
33(续) . 定额中梁板柱的超高是按结构标高还是建筑标高考虑的
?
答:结构标高。
34(续) . 端柱可否套用异形柱定额子目?
答:符合定额第 220 页第 8 条规定的可执行异形柱定额子目,否则不能执行异形柱定额子目。
35(续) . 不足 120mm的素混凝土门垛,可否套用 4-49 门框定额子目?
答:可以。
36(续) . 某工程设计的雨篷有上翻 500mm高的翻沿( 100mm厚),如何执行定额子目?
答:并入雨篷的工程量内。
37(续) . 预埋螺栓以质量计量,是否考虑按个计量?
答:执行定额规定。
38(续) . 高层住宅中的排烟道在屋面出口处安装风帽,如何计价?
答:按成品价列入睡前造价。
39(续) . 《 08 综合解释》第 10 页 5 条“短肢剪力墙内的暗梁如厚度与墙相同,应并如墙体计算。凸出或凹进墙面的梁可单独计算”,凸出或凹进墙面的梁单独计算时,是仅计算凸出和凹进的部分?还是整个梁体单独计算另套子目?
答:仅计算凸出和凹进的部分。
40(续) .A.4 短肢剪力墙执行墙的子目,人工乘以系数 1.025 ,电梯井壁墙是否也执行此规定?
答:不适用于电梯井壁墙。
41(续) . 飘窗板执行什么定额子目?
答:执行雨篷定额子目。
---------------