园林绿化工程设计图纸会审情况记录(二)
穗园绿施管—5—2 序号 园建部分 审 图 意 见 会 审 决 定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 主入口塔楼岗亭及砼天花如何装饰,图纸没有说明。 建施图号YB-01塔楼岗亭1-1剖面图中,标高61.100及悬挑木梁100*40栗色山樟木标注尺寸是否有误,是否应为65.39楼面标高及悬挑木梁尺寸为200*120? 建施图号YB-01塔楼岗亭1-1剖面图中300*140栗色山樟木与墙体结构如何连接,没有节点大样图。 结施图号G-03中预埋件M1在建施图中的位置与标高? 塔楼岗亭结构与岗亭主体结构无节点大样图。 建施图号YB-02塔楼岗亭立面图中1200*1200通透LOGO是如何材质? 建施图号YB-02与建施图号YB-06,A-A剖面中天面150*150青色板岩的厚度是多少? 建施图号YB-02与建施图号YB-06,A-A剖面中,岗亭屋面顶棚在100*200木梁上直接铺3厚改性沥青油毡,是否美观?可否在木梁上先铺3-5厚的胶合板,再干铺油毡? 建施图号YB-07(1)入口平面图中,地花周边图示标注尺寸500宽部分没有标明装饰说明。 建施图号YB-08(3)A-A剖面与建施YB-11剖面图中,水池构造层标注是否矛盾?以那一种构造层做法为准? 建施图号YB-012,(3)与(4)剖面中关于木筏桥预制钢筋砼板的详图。 建施图号YB-013,(3)1-1景墙剖面中,砼压顶圈梁,无结构详图。 建施图号YB-02(4)硬质铺装做法中砼垫层标注为100厚C10砼垫层与建施图号YB-14(6)及YB-15(4)台阶做法大样中砼垫层标注矛盾,以那种为准? 按一般批荡就可以了。 以下为准,即65.39和200*120。 结构补图。 补图 补图 沙岩制作(米黄色) 3CM 到时再定 补图 以YB-11为准 补结构大样图 补图 以图纸为准
14 水电部分 1 2 3 4 绿化部分 1 2 3 建施图号YB-14(6)台阶做法与建施YB-15(4)台阶标准剖面图中台阶面板和里面板尺寸标注是否有误?建施图号YB-14(6)图中踏面板宽度应为450,厚是30?还是40?立面板高度应为120或110。建施图号YB-15(4)图中情况同上。 主入口水池无清洗系统,是否要做? 排水管没标明管径大小; 原雨水井没标明位置及标高; 雨水口没标明大样图。 厚40,高110 再定 完善图纸 完善图纸 补大样图 目前出现严重虫害及病害难于防治容易死提出替代物种,保证效果 亡的植物:加拿利海枣、银海枣。 绿化种植场地可否根据原有地形地貌进行根据实际情况堆土,考虑好平整造坡? 排水。 在不影响整体景观下,部分绿化苗木可否在不影响整体效果及业主同调整问题不大,但不能全部意的条件下,自行调整? 变更。 附设计回复文件
第 2 页
园林绿化工程技术交底记录
年 月 日 穗园绿施管—6 工程名称 分项工程名称 韶关市汇展华城小区景观工程 分部工程 绿化 交底内容:绿化施工原则 为了保证施工质量,施工员在施工过程中应遵守以下原则: 1、 工员应了解熟悉设计意图,理解和弄清设计图纸,并严格按照设计图纸进行施工; 2、 解施工现场的状况; 3、严格执行施工操作规程。 技术交底单位 被技术交底单位
广东中科棋林园林股份有限公司 技术交底人 被技术交底人
园林绿化工程洽商记录
编号: 穗园绿施管—7 工程名称 洽商事项 施工单位 参加单位及人员 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 年 月 日
园林绿化工程测量复核记录
穗园绿施管—8 工程名称 复核部位 韶关市汇展华城小区景观工程 小区主入口 施工单位 复核单位 广东中科琪林园林股份有限公司 广州万安建设监理有限公司 测 量 复 核 情 况 (草 图) 附图:主入口尺寸定位平面图(ZB-03) 测量人: 2007年 月 日 监 理 复 核 意 见 监理: 年 月 日