技术要求
一、总则
1. 本分包工程须严格按照设计图纸、中国国家现行施工及验收规范及上海市 有关规定实施;严格按照国家及上海市有关安全文明施工的要求,做到安全文明施工;如设计要求与上述规范或规定之间有不一致之处则按较高标准执行。
2. 门窗及零附件产品必须符合国家及行业标准的规定,必须有出厂质量证 书、生产许可证、准用证等,不得使用不合格产品和无生产许可证、准用证的产品。
3. 铝合金型材其化学成份应符合《铝及铝合金加工产品的化学成分》
(GB3190
—80)的规定,硬度要达到设计要求,且韦氏硬度值不得小于8.3。当铝合金型材表面采用粉末喷涂时,其表面不得直接注结构硅酮密封胶。铝合金材料抽查时,以同一厂家生产的同一型号、规格、批号为同批样品,按3%随机抽样,且不小于5份试件。
二、一般铝合金门窗配置、质量要求:
(一) 门窗铝合金型材按以下相关技术标准执行:
1. 铝合金(框)门窗应参照如下规范进行加工制作。
《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) 《钢结构设计规范》 (GB50017-2003) 《铝合金建筑型材》 (GB/T5237.1-2004) 《铝合金窗》 (GB8479-2003) 《铝合金门》 (GB8478-2003) 《建筑玻璃应用技术规程》 (JGJ113-2003) 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
《浮法玻璃》 (GB11614-1999) 《钢化玻璃》 (GB/T 9963-1998) 《中空玻璃》 (GB/T 11944-1989) 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T 7106-2002) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 (GB/T 7107-2002) 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 (GB/T 7108-2002) 《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》(GB/T 8485-2002) 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 (GB/T 8484-2002) 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 (GB/T 11976-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 (GB50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》 (GB50210-2001) 《铝合金建筑型材 阳极氧化 着色型材》 (GB/T5237.2-2004) 《铝合金建筑型材 电泳涂漆材》 (GB/T5237.3-2004) 《铝合金建筑型材 粉末喷涂型材》 (GB/T5237.4-2004) 2. 铝合金型材壁厚应满足标准规范的要求,一般情况下不低于以下数值:
门结构型材≥2.0mm,窗结构型材≥1.4mm,其它型材≥1.0mm,门、窗底部需合理设置泄水孔。
3. 本工程门窗均采用铝合金双玻型材。
4. 铝合金门窗外框、内框为粉末喷涂,外露面不小于40μm厚,颜色由甲
方定,光泽度40%。
5. 玻璃压条采用方形压条,45°拼接,玻璃压条等配套铝材壁厚不得小于
1.2 mm。(注:压条过厚无法嵌入玻璃)
6. 门窗具体要求:具体详见《 》 (二)门窗精度要求见下表:
项目 分项 尺寸范围(mm) 允许偏差值-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
(mm) 门框槽口高度、宽度 ≤2000 >2000 ≤2000 >2000 ≤2000 >2000 ≤2000 >2000 门框槽口对边尺寸之差 ≤2000 >2000
(三)性能要求:本工程门窗应根据国家相关规定进行性能检测实验,且不低于下表所列数值,具体要求详见后附的《 》。 (四)玻璃颜色与厚度
1、 卫生间窗玻璃外片内侧采用磨砂玻璃。 2、 具体玻璃配置详见后附的《 》。
3、 玻璃厚度及其他玻璃是否需要钢化,由投标单位根据国家与地方相关
安全规范得出,不得低于招标图纸的要求,并由投标方对其承担全部责任。
(五)五金配件
1. 五金配件(执手除外)及螺丝均应为不锈钢,工程采用的铁件必须为镀
锌层厚度不小于80g/m2表面热浸锌处理,并注意采取措施处理电位差对铝型材的腐蚀。
2. 滑轮采用尼龙材质,摩擦铰链采用不锈钢材质。
3. 执手型号规格、式样:投标单位在投标期间提供小样,由甲方确认。
-可编辑修改-
±2.0 ±2.5 ≤2.0 ≤3.0 ≤2.5 ≤3.5 ±2.0 ±3.0 ≤2.0 ≤3.0 铝合金窗 门框槽口对边尺寸之差 窗框对角线尺寸之差 铝合金门 门框槽口高度、宽度 ______________________________________________________________________________________________________________
4. 铰链式样:投标单位在投标期间提供小样,由甲方确认。 5. 滑轮、滑扣锁式样:投标单位在投标期间提供小样,由甲方确认。 6. 以上相关配件应满足窗1万次,门10万次的使用要求,质量等级为A
级。
(六)其他
1. 密封胶条采用三元乙丙氯酊橡胶胶条,使用年限10年以上。
2. 密封胶采用中性硅酮防水密封胶,颜色需相同或相近框色。具体做法为:
门窗框边与墙体连接处做10~12mm防水密封胶,深度为8~10mm。 3. 毛条必须防尘、防水,采用硅化毛条。
4. 断热条采用国产品牌,不使用泰诺风,并要求宽度不小于14.8mm。 5. 本工程外立面铝合金窗应按建筑结构防雷等级要求,与结构避雷可靠连
接形成防雷网络,同时提供详细节点图。
(七)指定品牌
1. 铝型材厂家可采用:湖州宏叶
2. 粉末喷涂采用:阿克苏诺贝尔、杜邦华佳 3. 五金件:坚朗
4. 密封胶采用品牌:GE、道康宁
5. 玻璃指定品牌(深加工可不在原厂):信义、南玻 6. 发泡剂指定品牌:桑莱斯牌发泡剂。 7. 密封条采用三元乙丙氯酊橡胶胶条。 8. 断热条采用:宁波信高、科威尔(广东四会)
四、特别说明:
1、门窗 副框,洞口尺寸按照门窗表中所列尺寸。
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
2、现场无住宿条件,住宿由中标人自理,费用包含在综合单价内
3、门窗检测费、开办费一并包含在综合单价内,甲方不再另行支付费用。 4、在合同期内的铝锭涨价因素由投标自行考虑,招标单位不再承担。 5、地下车库百叶或空调防雨百叶计入本次招标范围内。
7、少量窗型会进行更改(不会大改动),请投标单位自行考虑该部分不可预见费用。
8、投标中,数量按照施工图统计,门窗开启方式按照提供的深化图纸执行,所有门窗的K值系数、玻璃配置、型材要求等技术指标参考《 》,且必须符合上海市标准《居住建筑节能/1036-2007》中的技术要求。
9、窗侧边保温+粉刷的厚度为 cm,窗顶部保温+粉刷的厚度为 cm,窗底部粉刷厚度为 cm(窗台底部不做保温),实际以现场测量为准。 10、所有门窗内侧外侧必须全部做防雷接地。
11、投标单位一旦中标,在收到中标通知书后 天内必须进场。
12、投标单位提供的二次深化设计图纸必须由设计人、核对人、审核人签字,且审核人必须是“营业执照”上的技术负责人。
13、中标单位应根据工程的工期计划及生产周期积极地与甲方指定的玻璃厂家及五金件厂家签订供货合同,并提供合同复印件给我司一份存档。、