轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表
施工质量验收技术资料通用表
CJ2-5 编 号 施工技术交底记录
合同号 地铁里程 工程名称 施工单位 交底提要 YDK11+778.345-YDK12+139.575 交底日期 分项工程名称 2015年 5 月 18 日 电气工程 配电箱安装技术交底 一、设备及材料要求 (一)设备及材料均应符合国家或部颁的现行技术标准,符合设计要求。实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志,相关材证资料齐全。 (二)安装使用材料: 1型钢表面无严重锈斑,无过度扭曲、弯折变形,焊条无锈蚀,有合格证和材质证明书。 2其他材料,铅丝、酚醛板、油漆、绝缘胶垫的均应符合质量要求。 二、主要机具 1安装工具:台钻、手电钻、电锤、电焊机、气焊机具、台钳、扳手、榔头、电工刀、改锥、克丝钳、压接钳等。 2测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠等。 三、作业条件 (一)施工条件。 1暗装配电箱随土建结构预留好安装位置 2明装配电箱及暗装配电箱盘面安装时,抹灰、喷浆及油漆应全部完。 (二)技术关键要求。 1.配电箱安装,严格按照图纸要求进行安装。 2.箱柜位置布局合理,便于检修,箱柜门能开启大于90度。 3水管正下方不得安装配电箱柜。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 1配电箱安装。 明装配电箱 铁架固定 弹线定位 盘面组装 箱内配线 暗装配电箱子 箱体固定 绝缘摇测 (二)设备开箱检查。 2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品合格证及使用说明书等技术资料。 3配电箱体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 4柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。 5开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。 (三)设备搬运。 1根据现场安装情况,从库房领取配电箱,当天领取的配电箱必须装完,不能多领,避免多次搬运对配电箱造成不必要的损坏。 2设备进货时间按计划安排,成套配电柜到货时间宜相对集中,尽量减少现场库存和二次搬运。如需库存和二次搬运时,应保证库存和运输安全。 (四)箱(盘)安装。 1、配电箱(盘)应安装在设计位置。符合设计高度,其底口距地面高度,在同一建筑屋内,高度应一致,允许偏差为5mm 2、配电箱安装在红砖墙体或结构墙体上用金属膨胀螺栓固定。暗装配电箱需要做靠背固定。 柜(屏、台)安装允许偏差和检验方法 项次 项目 允许偏差(mm) 1 5 1 5 1.5 2 5 1 5 2 检验方法 1 基础型钢 2 3 4 柜(盘)安5 装 顶部平直度 每米全长 拉线, 尺量检查 侧面平直度 每米全长 垂直度 每米 吊线尺量检查 直线、塞尺检查 挂线、尺量检查 直线、塞尺检查 拉线、尺量检查 塞尺检查 盘顶平直度 相邻两盘 成排两盘 盘面平直度 相邻两盘 成排两盘 6 盘间接缝 3、每台柜(屏、台)单独与接地母线连接。柜本体应有可靠、明显的接地装置。 4、明装配电箱(盘)的固定: 在混凝土墙上固定时,有暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将分线盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱(盘)找准位置后,将导线端式引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上。同时将保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后用钢架或金属膨胀螺栓固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表核对有无差错,调整无误后试送电,并将卡片框内的卡片填写好部位,编上号。如在木结构或轻钢龙骨护板墙上固定配电箱(盘)时,应采用加固措施。配管在护板墙内暗敷设并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐。 5、暗装配电箱的固定。 在预留孔洞中将箱体找好标高及水平尺寸。稳住箱体后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上直接抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。 五、质量标准 1柜、箱、盘相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全。 2箱位准确,安装牢固,部件齐全。箱体开孔与导管管径适配。暗装配电箱箱盖紧贴墙面 3、垂直允许偏差1.5‰。 六、成品保护 (一)配电箱盘的成品保护应从施工组织着手。设备定货应给定准确到货时间,缩短设备进场库存时间。适当集中安装,减少安装延续时间。最好在现场具备安装条件时进货,组织一次性进货到位,取消库存和二次搬运等中间环节。 (二)设备到现场后不能及时就位的要进现场库保管。露天存放应及时遮盖,防止风吹日晒雨淋。 (三)设备开箱检验后应立即安装,不能及时安装的应利用原包装重新封存好。 (四)配电箱柜安装好后,需要塑料布把箱柜、及箱柜门分开包覆,防止污染。 (五)运输及安装过程中保护好箱体,小心划伤,有备品备件、钥匙的及时收集交给项目部保存。 (六)箱内的系统图需张贴在箱柜门上。 七 、应注意的问题 (一)水管正下方不得安装配电箱柜,如不能避开,也不得在有截门的水管正下方。 (二)配电箱箱门能保证开启角度不小于90度。 (三)配电箱的安装位置要便于检修,如配电箱正下方旁不得有孔洞,管路遮挡。 (四) 配电箱柜安装完成后,锁好箱柜门,房间门,重要易拆卸易丢失元件(如铜排,PLC)在安装柜子时先拆下交项目部保管,漏电开关,断路器,继电器等元件的需做好防盗工作。 八、安全措施 临时用电技术交底 :严格执行【施工现场临时用电安全技术规范】执行。 1、配电箱、开关箱内电器元器件完好无缺;箱体下方进线,开关箱应符合‘一机一闸一漏一锁’的要求。 2、每台用电设备应有各自的专用箱,必须实行一机一闸制,严禁同一个开关控制两台及两台以上用电设备。 3、拖线板必须按设计要求用防爆地拖,用专用插头【严禁裸线直接插入拖线板】 4、专业电工接、拆电源线;所有电源线均应架空并符合临电要求。 九、防火安全技术交底: 隔离易燃易爆物品并配置灭火器具。 1、所有用电设备外壳必须有可靠接地,防止静电产生火花。 2、专业电工定期检查配电箱内元器件是否失灵、接触不良;电工及时维修。 3、严禁将电焊机导线搭设在氧气瓶、乙炔瓶、氢气机油管道设备和管线上;氧气、乙炔【瓶、表】上严禁接触油脂。 十、高空作业技术交底: 1、新工人进入施工现场,必须进行岗前培训学习经考试合格后方可进入施工现场施工。 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽和配置相应的劳动保护用品、严禁赤背裸身、穿拖鞋上班;工地现场严禁吸烟、随地大小便。 3、操作平台必须平稳、牢固并设置防护栏并专人监护(由安检人员检验合格后才能使用) 4、施工现场不宜使用人字梯,在必须使用人字梯时,人字梯的夹角30O为宜,且人字梯必须有防滑绳;单人梯夹角60O为宜,并专人监护;禁止两人同时在梯上作业。 十一、文明施工交底: 1、工地材料必须码放整齐,现场施工垃圾下班前必须清理干净;废料及时清理,做到工完场地清,废料集中分类码放整齐。 2 、职工必须遵守项目部下达的各项规章制度;如现场文明施工、安全用电、临边防护、高空作业、现场防火等规定。 交底人 接受交底人