合同号 地铁里程 工程名称 施工单位 交底提要 YDK11+778.345-YDK12+139.575 交底日期 分项工程名称 2015年 5 月 18 日 电气工程 配电箱安装技术交底 一、设备及材料要求 (一)设备及材料均应符合国家或部颁的现行技术标准,符合设计要求。实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志,相关材证资料齐全。 (二)安装使用材料: 1型钢表面无严重锈斑,无过度扭曲、弯折变形,焊条无锈蚀,有合格证和材质证明书。 2其他材料,铅丝、酚醛板、油漆、绝缘胶垫的均应符合质量要求。 二、主要机具 1安装工具:台钻、手电钻、电锤、电焊机、气焊机具、台钳、扳手、榔头、电工刀、改锥、克丝钳、压接钳等。 2测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠等。 三、作业条件 (一)施工条件。 1暗装配电箱随土建结构预留好安装位置 2明装配电箱及暗装配电箱盘面安装时,抹灰、喷浆及油漆应全部完。 (二)技术关键要求。 1.配电箱安装,严格按照图纸要求进行安装。 2.箱柜位置布局合理,便于检修,箱柜门能开启大于90度。 3水管正下方不得安装配电箱柜。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 1配电箱安装。 明装配电箱 铁架固定 弹线定位 盘面组装 箱内配线 暗装配电箱子 箱体固定 绝缘摇测 (二)设备开箱检查。 2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品合格证及使用说明书等技术资料。 3配电箱体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 4柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。 5开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。 (三)设备搬运。 1根据现场安装情况,从库房领取配电箱,当天领取的配电箱必须装完,不能多领,避免多次搬运对配电箱造成不必要的损坏。 2设备进货时间按计划安排,成套配电柜到货时间宜相对集中,尽量减少现场库存和二次搬运。如需库存和二次搬运时,应保证库存和运输安全。 (四)箱(盘)安装。 1、配电箱(盘)应安装在设计位置。符合设计高度,其底口距地面高度,在同一建筑屋内,高度应一致,允许偏差为5mm 2、配电箱安装在红砖墙体或结构墙体上用金属膨胀螺栓固定。暗装配电箱需要做靠背固定。 柜(屏、台)安装允许偏差和检验方法 项次 项目 允许偏差(mm) 1 5 1 5 1.5 2 5 1 5 2 检验方法 1 基础型钢 2 3 4 柜(盘)安5 装 顶部平直度 每米全长 拉线, 尺量检查 侧面平直度 每米全长 垂直度 每米 吊线尺量检查 直线、塞尺检查 挂线、尺量检查 直线、塞尺检查 拉线、尺量检查 塞尺检查 盘顶平直度 相邻两盘 成排两盘 盘面平直度 相邻两盘 成排两盘 6 盘间接缝 3、每台柜(屏、台)单独与接地母线连接。柜本体应有可靠、明显的接地装置。 4、明装配电箱(盘)的固定: 在混凝土墙上固定时,有暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将分线盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱(盘)找准位置后,将导线端式引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上。同时将保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后用钢架或金属膨胀螺栓固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表核对有无差错,调整无误后试送电,并将卡片框内的卡片填写好部位,编上号。如在木结构或轻钢龙骨护板墙上固定配电箱(盘)时,应采用加固措施。配管在护板墙内暗敷设并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐。 5、暗装配电箱的固定。 在预留孔洞中将箱体找好标高及水平尺寸。稳住箱体后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上直接抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。 五、质量标准 1柜、箱、盘相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全。 2箱位准确,安装牢固,部件齐全。箱体开孔与导管管径适配。暗装配电箱箱盖紧贴墙面 3、垂直允许偏差1.5‰。 六、成品保护 (一)配电箱盘的成品保护应从施工组织着手。设备定货应给定准确到货时间,缩短设备进场库存时间。适当集中安装,减少安装延续时间。最好在现场具备安装条件时进货,组织一次性进货到位,取消库存和二次搬运等中间环节。 (二)设备到现场后不能及时就位的要进现场库保管。露天存放应及时遮盖,防止风吹日晒雨淋。 (三)设备开箱检验后应立即安装,不能及时安装的应利用原包装重新封存好。 (四)配电箱柜安装好后,需要塑料布把箱柜、及箱柜门分开包覆,防止污染。 (五)运输及安装过程中保护好箱体,小心划伤,有备品备件、钥匙的及时收集交给项目部保存。 (六)箱内的系统图需张贴在箱柜门上。 七 、应注意的问题 (一)水管正下方不得安装配电箱柜,如不能避开,也不得在有截门的水管正下方。 (二)配电箱箱门能保证开启角度不小于90度。 (三)配电箱的安装位置要便于检修,如配电箱正下方旁不得有孔洞,管路遮挡。 (四) 配电箱柜安装完成后,锁好箱柜门,房间门,重要易拆卸易丢失元件(如铜排,PLC)在安装柜子时先拆下交项目部保管,漏电开关,断路器,继电器等元件的需做好防盗工作。 八、安全措施 临时用电技术交底 :严格执行【施工现场临时用电安全技术规范】执行。 1、配电箱、开关箱内电器元器件完好无缺;箱体下方进线,开关箱应符合‘一机一闸一漏一锁’的要求。 2、每台用电设备应有各自的专用箱,必须实行一机一闸制,严禁同一个开关控制两台及两台以上用电设备。 3、拖线板必须按设计要求用防爆地拖,用专用插头【严禁裸线直接插入拖线板】 4、专业电工接、拆电源线;所有电源线均应架空并符合临电要求。 九、防火安全技术交底: 隔离易燃易爆物品并配置灭火器具。 1、所有用电设备外壳必须有可靠接地,防止静电产生火花。 2、专业电工定期检查配电箱内元器件是否失灵、接触不良;电工及时维修。 3、严禁将电焊机导线搭设在氧气瓶、乙炔瓶、氢气机油管道设备和管线上;氧气、乙炔【瓶、表】上严禁接触油脂。 十、高空作业技术交底: 1、新工人进入施工现场,必须进行岗前培训学习经考试合格后方可进入施工现场施工。 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽和配置相应的劳动保护用品、严禁赤背裸身、穿拖鞋上班;工地现场严禁吸烟、随地大小便。 3、操作平台必须平稳、牢固并设置防护栏并专人监护(由安检人员检验合格后才能使用) 4、施工现场不宜使用人字梯,在必须使用人字梯时,人字梯的夹角30O为宜,且人字梯必须有防滑绳;单人梯夹角60O为宜,并专人监护;禁止两人同时在梯上作业。 十一、文明施工交底: 1、工地材料必须码放整齐,现场施工垃圾下班前必须清理干净;废料及时清理,做到工完场地清,废料集中分类码放整齐。 2 、职工必须遵守项目部下达的各项规章制度;如现场文明施工、安全用电、临边防护、高空作业、现场防火等规定。 交底人 接受交底人

配电箱技术交底

轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表CJ2-5编号施工技术交底记录合同号地铁里程工程名称施工单位交底提要YDK11+778.345-YDK12+139.575交底日期分项工程名称2015年5月18日电气工程配电箱安装技术交底一、设备及材料要求(一)设备及材料均应符合国
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ybyd7obnx2wkqq4mj6h371qz5d0jm00km2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享