热收缩套完全收缩后再分别向两端延伸加热。加热时套管允许受热温度不得超过250℃。在局部收缩完后再重新加热表面凹凸不平的其他部分,直至使其完全平整。最后应对收缩套的两端热熔胶充分熔化。
熔接:(塑料管)
(1)热熔式连接:利用热塑性管材的性质进行管道连接,热熔时采用专门的加热设备(一般采用电热式),使同种材料的管材与管件的连接面达到熔融状态,用手工或机械将其压合在一起。这种方式结合紧密,安全耐用,避免了金属管件接头处水的跑、冒、滴、漏等现象。
(2)电熔合连接:管件出厂时将电阻丝埋在管件中,做成电热熔管件,在施工现场时,只需将专用焊接仪的插头和管件的插口连接,利用管件部发热体将管件外层塑料与管件层塑料熔融,形成可靠连接,并结合专用数码记时器和安装指示孔等计时方式。热熔效果可靠,人为因素降到最低,施工质量稳定。另外安装时仅用电缆插头,可克服操作空间狭小导致安装困难的问题。
(五)、检查井砌筑 1、井底底板混凝土:
井底底板混凝土浇筑前要对底板中线桩、高程线进行复核。采用平板振捣器振捣。用溜槽下混凝土时要避免骨料分离,要控制好混凝土塌落度。浇筑完成后,及时采取保温、养护措施。
2、检查井砌筑
底板座应铺砌牢固,四周仔细夯实,盖板顶面标高应与路面标高一致。井保持清洁,施工完毕应将井盖盖好,井口与路基的填土施工配合,同时升高。
砌砖前必须对砌筑所用材料进行检验和试验,合格后方可使用。砌砖前必须检查基底的尺寸,高程及底板混凝土强度是否符合要求。砌井时应随时掌握尺寸。
1)与混凝土基础相接的砌筑面应先清扫,并用水冲刷干净。
2)砌砖前应根据所放井位线,撂底摆缝确定法砌筑。
3)砌井时,砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以1 ㎝为标准。
4)砌墙如有抹面,应随砌随将挤出砂浆刮平,如为清水墙,应随砌随刮缝,其缝深1 ㎝为宜,以便勾缝。
3、抹面
①抹面前先用水浇湿砖面,然后采用三遍法抹面,即:
a、先用1:2(1:2.5)水泥砂浆打底,厚0.8cm。必须压入砖缝,与砖面粘接牢固。
b、二遍抹厚0.6cm找平。
c、三遍抹厚0.6cm铺顺压光,抹面要一气呵成,表面不得漏砂粒。 ②当分段抹面时,接缝要分层压茬,精心操作。 ③抹面完成后,井顶用草袋覆盖,防止干裂。
④砌井抹面达到要求强度后即可还土,严禁先还土后抹面。
⑤为了保证抹面三层砂浆整体性好,因此分层时间最好在定浆后,随即抹下一层,更不得过夜,如间隔时间较长,应刷素浆一道,以保证接茬质量。
⑥修复因接管破坏旧抹面时,先首先将活动起鼓灰面轻轻砸去,并将砖面剔出新砸,用水冲洗后,先刷素灰浆一道,然后再分层抹面。
4、安装井盖井蓖:
在安装或浇筑井圈前,先仔细检查井盖。井蓖是否符合设计标准和有无损坏、裂纹。
检查井等砌完后,立即安装井盖井蓖。检查井位于非路面时,井盖高程应高出周围地面15cm。
当井身高出地面时应将井身周围培土。
(六)闭水(水压实验):(给排水管道)
当雨、污水管道安装接口及检查井都分段完成,接口砂浆强度达到设计70%
以后,根据设计要求,分段进行闭水实验。
闭水试验(水压试验)应在管道灌满水后24小时进行,试磅时间不得小于设计要求。磅水水头高度为管顶(窨井筒)水平面。如窨井高度底于磅水要求的2M水头时,水头高度至窨井口为止。
(七)管道冲洗、消毒(给水管道) 消毒:采用高浓度的氯化水浸泡2小时以上。
冲洗:待管道消毒后,即可进行冲洗。冲洗水的流速不低于0.7米/秒,否不易把管杂物冲掉,或造成冲洗水量过多。对于主要输水干管的冲洗,应事先认真拟定冲洗方案,并调整管网压力。在冲洗过程中,严格监视水压变化情况,冲洗前应对排水口状况仔细检查,下水道或河流能否排泄正常冲洗的水量,冲洗水流是否会影响下水渠等的安全,在冲洗过程中应设专人安全监护。
(八)管道土方回填
由于管线工程完成后即进行土方回填工程施工,所以回填质量是把握整体工程质量的关键,是施工的重点。管线结构验收合格后方可进行回填施工,且回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。
1、为了保证回填土的质量,在现场办公区设土工试验室,以便随时掌握回填土的含水量及压实密实度。
2、回填土的含水量必须符合要求,当回填土的含水量过大时,根据天气、现场情况,采用晾晒或掺拌石灰粉的措施,以达到回填土的最佳含水量。
3、为了避免井室周围下沉的质量通病,在回填施工中应采用双填法进行施工,即井室周围必须与管道回填同时进行。待回填施工完成后对井室周围进行2 次台阶形开挖,然后用9%灰土重新进行回填。
4、管顶以上0.5m 围用人工夯填,每层压实厚度不大于15cm。管顶1.5m 以上用推土机配合压路机进行回填。具体施工操作应严格按操作规程进行。
5、回填土高度至路床以下15cm 为止,待该施工段全部管线工程完成后,集中对该部分进行回填压实处理,以保证路基的整体性和稳定性。
6、回填前清除槽杂物、排除积水。
7、沟槽两侧须同时回填,且两侧高差不得超过30 ㎝,管顶以上50 ㎝围应特别注意夯实设备的选用,以防止对管道结构造成损坏。
8、回填土每层虚铺厚度为20~25 ㎝。 9、回填土中不得有碎砖、石块。
10、分段回填时,相邻段的接茬应呈阶梯状,且不得漏夯。
11、胸腔土密实度为95%以上,管顶以上50 ㎝围填土密实度为87%以上。 12、每层回填完成后必须经质检员检查、试验员检验认可后方准进行下层回填工作。
第二章 基础开挖工程
施工工艺流程图
确定开挖部位 制定施工方案 N 报监理工程师 Y 人工配合机械挖除 调整 装载机装车 自卸汽车运输 清理施工现场 N 检查、验收 进行下一道工序