欧姆龙PLC常见使用问题(新手必看)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注:更换通知功能即带有报警输出通知客户更换电源模块

30.CJ系列PLC普通I/O模块输入输出地址如何分配

CPU机架上的基本I/O单元分配地址字从左到右(如下图所示从最靠近CPU 单元的单元开始)从CIO000开始,16点占一个通道(不分输入输出)依次往下排,如下图:

一个机架最多可以安装10个模块。 供电单C P U 1 IN 16 CIO 2 IN 8 CIO 3 IN 32 CIO 4 OUT 32 CIO 5 OUT 16 CIO 31.CJ系列特殊模块的地址分配(例举特殊模块和总线模块的地址分配)

特殊模块和总线模块的地址是根据模块正面的单元号来决定,模块占了CIO区和D区两个区域的通道。

特殊模块所占两个区域的起始通道分别如下:

CIO区起始通道:CIO2000+单元号×10,通常被称为n通道。 D区起始通道: D20000+单元号×100,通常被称为m通道。 常用特殊模块有模拟量输入输岀模块,NC模块等 总线模块所占两个区域的起始通道分别如下:

CIO区起始通道:CIO1500+单元号×25,通常被称为n通道。 D区起始通道: D30000+单元号×100,通常被称为m通道。 常见总线模块有CLK模块,ETN模块,DRM模块等

32.CJ1M-CPU23、CJ1M-CPU22、CJ1M-CPU21内置16点地址如何分配

10输入位:。 6输出位: 。

33.CJ1M-CPU21/22/23CPU的内置输入点是否附带连接器

不附带,连接器需要另购,CJ1M-CPU21/22/23CPU的内置输入点是高密度单元,需要接

相应的连接器或端子才能接线,下面提供了两种接线方式,连接器方式以及连接 电缆加端子台方式,推荐使用第二种接线方式。型号由下表所示: 方法一:配MIL型电缆连接器(压接型):XG4M-4030-T。 方法二:专用电缆+端子台

端子台型号:XW2D-40G6(M3螺丝连接器,压接型) 电缆型号 电缆长度:1m 电缆长度:1.5m 电缆长度:2m 电缆长度:3m 电缆长度:5m XW2Z-100K XW2Z-150K XW2Z-200K XW2Z-300K XW2Z-500K

34.CJ1M-CPU21/22/23CPU单元内置高速计数响应频率是多少

项目 高速计数器输入数量 计数模式(在PC配置中设定) 响应线路驱动器输入 50KHz 30KHz 规格 2(高速计数器0和1) 差相输入 升和降脉冲输入 100Kz 60KHz 脉冲+方向输入 100KHz 60KHz 增量脉冲输入 100KHz 60KHz 频率 24-VDC输入

35.高速计数器当前值存储字的通道是多少

高速计数器0:A270(低4位数)和A271(高4位数)。 高速计数器1:A272(低4位数)和A273(高4位数)。

36.内置高速计数的软件复位位是什么

高速计数器0:。 高速计数器1:。

37.内置高速计数暂停位是什么

高速计数暂停位也被称为门位信号,当门位变为ON,即使接收到输入脉冲,高速计数器也不会计数,并且计数器值会保持其当前值;当高速计数门位信号由ON变OFF时,高速计数会恢复计数并刷新计数器当前值。 高速计数器0:。 高速计数器1:。

38.CJ1M-CPU21/22/23CPU单元内置脉冲输出频率及脉冲输出当前值存储地址是多少

输出频率:1Hz-100KHz。 脉冲输出当前值存储区:

脉冲输出0:A276(低4位数)和A277(高4位数)。 脉冲输出1:A278(低4位数)和A279(高4位数)。

39.CJ1M系列哪些CPU型号内置脉冲输出功能内置几路脉冲输出输出频率最大为多少

CJ1M-CPU21、CJ1M-CPU22、CJ1M-CPU23内置2路脉冲输出功能。 最大脉冲输出频率是100KHz。

40.CJ1M内置脉冲输出,输出频率能否达到101Hz

不可以,CJ1M内置脉冲输出频率范围是1Hz~100KHz。 1Hz~100Hz的设定单位是1Hz,100Hz~4KHz设定单位是10Hz,4KHz~100KHz设定单位是100Hz。

41.CJ1M能否与CQM1/CPM/C200Hα做PC LINK通讯

不可以,因为CJ1M支持的是1:N 的PC LINK通讯协议,CQM1/CPM/C200Hα支持的是1:1的PC LINK通讯协议,两种协议格式是不同的,所以两者是无法进行通讯的

42.CJ1M-CPU13-ETN和CJ1M-CPU13配置有什么区别

CJ1M-CPU13-ETN的CPU最大I/O点数和CJ1M-CPU13一样都是640点,并且能够使用CJ1W-IC101和CJ1W-II101带扩展机架,但是带的模块数只有19块,CPU机架9块,扩展机架10块模块,这点和CJ1M-CPU13每个机架都能够带10块模块不同。

43.CJ系列模拟量模块规格

输出点项目 输入点数 数 入:-10-10V;0-10V;0-5V; CJ1W-AD041-V1 4点 无 1-5V;4-20mA; 入:-10-10V;0-10V;0-5V; CJ1W-AD081-V1 8点 无 1-5V;4-20mA; 出:-10-10V;0-10V;0-5V; CJ1W-DA021 无 2点 1-5V;4-20mA; 出:-10-10V;0-10V;0-5V; CJ1W-DA041 无 4点 1-5V;4-20mA; 出:-10-10V;0-10V;0-5V CJ1W-DA08V CJ1W-DA08C CJ1W-MAD42 4点 2点 入:-10-10V;0-10V;0-5V; 1/4000或 无 8点 出:4-20mA; 1/8000 1/4000 无 8点 1-5V; 1/8000 1/4000或 1/4000 1/4000 1/8000 1/8000 1/4000或 1/4000或 输入输出信号种类 分辨率 1-5V;4-20mA; 出:-10-10V;0-10V;0-5V; 1-5V;4-20mA; 44.CJ系列PLC能带多少块模拟量模块

带AD/DA模块的话,模块的单元号最多能拨到95,所以最多是96块,同时还要看CPU允许带动的最大模块数量,再结合功率消耗来计算即可,可以通过CX-P软件,在I/O表里面添加相应的模拟量模块,再在选项/消耗和宽里面选一块合适的电源模块,若在消耗和宽里面的电源供电处出现红色代表电源模块功率不够,可以选一块功率大一点的电源模块或减少机架上的模块,具体操作如下: ① 在主机架上添加模拟量模块

② 在选项菜单中选择消耗和宽。

③ 消耗和宽,出现红色代表电源不够,在电源供电单元里面选一个合适的电源模块

欧姆龙PLC常见使用问题(新手必看)

注:更换通知功能即带有报警输出通知客户更换电源模块30.CJ系列PLC普通I/O模块输入输出地址如何分配CPU机架上的基本I/O单元分配地址字从左到右(如下图所示从最靠近CPU单元的单元开始)从CIO000开始,16点占一个通道(不分输入输出)依次往下排,如下图:一个机架最多可以安装10个模块。供电单CPU1IN