好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

全国统一安装工程预算定额解释汇编.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

42. 10KV成套高压配电柜安装分单母线和双母线柜,单双母线的含义是什么? 答: 单双母线是指电气主接线的单母线接线或双母线接线,不是指单双片硬母线。

43. 10KV成套高压配电柜安装预算编制时应注意什么?

答:按电气配置接线图区分断路器柜、互感器柜、电容器柜与其他柜分别使用定额,执行中不分容量大

小。柜顶主母线以及主母线与上刀闸引下线的安装使用相应硬母线的安装定额。

44. 电气设备安装用地脚螺栓是怎样考虑的?

答:电气设备安装用地脚螺栓是按土建预埋考虑的,不包括二次灌浆,若发生时可按第一册定额相应子

目另行计算。

45. 木制配电箱只有制作定额,其内部配电元件安装如何使用定额?

答:木制配电箱的制作不包括箱内配电板的制作,也不包括电气装置的安装、盘内配线和元件安装,应

使用第四章相应定额子目。

46. 插座箱的安装使用什么定额?

答:插座箱的安装可执行悬挂嵌入式成套配电箱定额相应子目。

47. 配电屏柜的安装是否包括基础槽钢、角钢的制作安装?如果不包括,应使用什么定额?

答:配电屏柜的安装不包括基础槽钢、角钢的制作安装,需要时可使用第四章2-356或2-357定额子目,

以10m为计量单位计算。

48. 递变装置、不间断电源装置使用什么定额? 答:逆变装置、不间断电源装置可使用2-254定额子目

49. 端子排外部接线定额分为有端子和无端子两种,具体如何使用? 答:有端子定额已包括焊(压)端子工作内容,适用于软线和多股线;无端子定额适用于独股硬线。

50. 焊(压)接线端子定额的适用范围是什么?

答: 焊(压)接线端子定额适用于导线焊(压)接线端子,铜接线端子定额亦适用于铜铝过渡端子。不

适用于电缆,因控制电缆及电力电缆终端接头制作安装定额中已包括压接线端子和接线。

51. 免维护蓄电池安装定额以“组件”为计量单位,具体工程量如何计算?

答:例如某工程设计一组蓄电池为220V/500A*h,由12V的组件18个组成,那么就应该使用12V/500A*h

的定额18组件(即工程量为18组件)。

52. 免维护蓄电池组的充电如何计算?

答:免维护蓄电池组的充电可按蓄电池组充放电相应定额乘以系数0.3计算(因不需要放电,再充电的

过程,只需要充电)。

53. 电机检查接线定额不包含焊(压)接线端子的工作内容,编制预算如何处理?

答:当电缆与电机连接时,其接线端子已含在电缆头制作中,不应另行计算。当导线与电机连接时,其

焊(压)接线端子应另按相应定额计算。

54. 请提供电机功率与重量的对照表。

答:各种常用电机的容量(额定功率)与电机综合平均重量对照如下:

定额分类 电机重量 0.1 (t/台以下) 直流 功率电机 (KW交流 以下) 电机 定额分类 电机重量(t/台以下) 功率 (KW以下) 直流电机 交流电机 5 300 500 10 500 800 中型电机 20 700 1000 30 1200 2500 3 13 30 75 100 160 220 11 22 22 55 75 100 200 0.2 0.5 0.8 1.2 2 3 小型电机

55. 厂内电缆与厂外电缆划分?

答:原则上以厂区围墙为界,没有围墙的以设计的全场平面范围。

56. 场外电缆敷设如何执行定额?

答:电缆敷设不分场内与场外,如为场外(包括进场部分),只需计算工地运输即可。定额本身包括了

场内300以内的运输,只有出线电缆长度大于300m以上时才可考虑工地运输。工地运输按第十章10KV以下架空配电线路的工地运输中线材运输定额。

57. 户外接地母线的敷设每米包含多少土方工程量?

答:户外接地母线敷设每米包含地沟的挖填方和夯实工作,沟的底宽按0.4m、上口为0.5m、沟深0.75m,

每米沟长的土方量为0.34m3。如果设计要求埋深与定额不同时,可以按实际土方量调整。

58. 10KV以下架空配电线路工程遇两种以上地形时如何计算?

答:例如某工程10KV线路总长10km,平地占50%,丘陵占20%,一般山地占30%,计算综合地形系

数为1*50%+1.2*20%+1.6*30%=1.22,预算编制时按综合系数1.22计算。

59. 配管配线中如何考虑接线盒和拉线盒的数量?

答:根据《装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96的规定:

1) 拉线盒的位置应便于穿线: A管长度每超过30m,无弯曲。 B管长度每超过20m,有1个弯曲。 C管长度每超过15m,有2个弯曲。 D管长度每超过8m,有3个弯曲。

2) 垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒: A管内导线截面50mm2及以下,长度每超过30m。 B管内导线截面70~95mm2及以下,长度每超过20m。 C管内导线截面120~240mm2及以下,长度每超过18m。

60. 荧光艺术装饰灯具安装工程量计算应注意什么?

答:应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式和计量单位。

1) 组合荧光灯光带安装的工程量:应根据装饰灯具示意图集所示,区别安装形式、灯管数量, 以

“延长米”为计量单位计算。灯具的设计数量与定额不符时,可以按设计加损耗量调整主材(定额中每10米光带中含灯具8.08套,灯具的长度是按40W灯管的长度来计算的)。

2) 内藏组合式灯安装的工程量:应根据装饰灯具示意图集所示,区别灯具组合形式,以“延长米”

为计量单位计算。的设计数量与定额不符时,可以按设计加损耗量调整主材(定额中每10米光

带中含灯具8.08套,灯具的长度是按40W灯管的长度来计算的)。

3) 发光棚安装的工作量:应根据装饰灯具示意图集所示,以“m2”为计量单位计算。发光棚灯具

按设计用量加损耗量计算。

4) 立体广告灯箱、荧光灯光沿的工程量:应根据装饰灯具示意图集所示,以“延长米”为计量单

位。灯具的设计数量与定额不符时,可以按设计数量加损耗量调整主材(定额中每10m光带中含灯具8.08套,灯具的长度是按40W灯管的长度来计算的)。

61. 一套变频调速装置控制多台电机,应如何使用定额?

答:定额系按一套变频调速装置控制一台电机考虑的,如控制多台电机时,每增加一台电机定额基价增

加20%。

62. 电缆缠绕防火带,使用什么定额? 答:可参照第八章第七节电缆“缠石棉绳”定额执行,并将其中主材石棉绳改为防火带。

63. 电缆头保护罩安装使用什么定额?

答:电缆中间头制作安装定额已包括保护罩的安装,只需计取主材费。若单独安装保护罩时,可参照第

十二章第二十一节的“接线箱安装”定额相应子目。

64. 线槽配线项目是按单根导向考虑的,若为多芯导线(导线截面2.5mm2以内)时如何执行定 额? 答:二芯导线时,按2-1337定额子目基价乘以系数1.2;四芯导线时,按2-1337定额子目基价乘以系数

1.4;八芯导线时,按2-1337定额子目基价乘以系数1.8;十六芯导线时,按2-1337定额子目基价乘以系数2.1.

65. 塑料护套线在穿管敷设时,执行什么定额?

答:塑料护套线穿管敷设无定额,可参考软线穿管敷设定额,按芯数分别截面100m/束计算。

66. 防雷接地章“接地跨接线”的含义是什么?

答:利用金属物体作接地连引线时,两段金属物体之间的连接为不可靠接地或不连通(如两段钢管中间

对丝连接;两段封闭母线外壳不相连接;两段轨道中间有伸缩缝等等),需要增加一个辅助的连接跨接体,将这两部分可靠地连接起来,定额时按镀锌扁钢-60*6焊接和螺栓连接综合考虑的。

67. 电力电缆户外终端上杆塔时要采用保护管(一般2.5米/根)保护,保护管的费用如何计算? 答:保护管的敷设按第八章电缆部分的相应定额执行。

68. 10KV线路上所挂的功用与专用变压器,其调试费如何处理? 答:按第十一章“电力变压器系统调试”定额2-847乘以系数0.2执行。

69. 一般电缆敷设定额都综合了那些敷设方式?

答:一般电缆敷设定额综合了土沟内直埋、穿管、支架桥架上、沿钢索、沿墙等按比例综合计算的方式。

70. 民用建筑工程一般灯具安装是否计算脚手架摊销费? 答:民用建筑工程一般灯具安装不计算哦摊销费。

71. 防爆开关、防水插座用什么定额?

答:防爆开关参考2-1651密闭开关;防水插座参考防爆插座安装定额。

72. 独立接地装置(6根接地极以内)调试,以“组”委单位,如何使用?

答:1)如一台柱上变压器油一个独立的接地装置,即按一组计算,使用2-885子目。

2)避雷针接地电阻的测定:每一避雷针均有单独接地网(包括独立避雷针、烟囱避雷针等)时,

均按一组计算,使用2-886子目。

3)凡接地极在6根以内的小接地网,均按一组计算,使用2-886子目。

73. 接地网调试,2-886(890)子目以“系统”为单位,如何套用?

答:1)定额所称的系统是按每一个发电厂的厂区或每一个变电所的所区为单位考虑的 ,一般的发电厂

或变电所连为一体的母网按一个系统计算。

2)自成母网不与厂区相连的独立接地网,另按一个系统计算。

3)大型建筑群各建筑物有自己的接地网(指接地电阻值设计有不同的要求),虽然在最后也将各接地网连在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的实际情况而定。

74. 基础槽钢、角钢安装是否包括其制作费用?

答:基础槽钢、角钢的安装工作内容为平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆。包括制作费用

全国统一安装工程预算定额解释汇编.

42.10KV成套高压配电柜安装分单母线和双母线柜,单双母线的含义是什么?答:单双母线是指电气主接线的单母线接线或双母线接线,不是指单双片硬母线。43.10KV成套高压配电柜安装预算编制时应注意什么?答:按电气配置接线图区分断路器柜、互感器柜、电容器柜与其他柜分别使用定额,执行中不分容量大小。柜顶主母线以及主母线与上刀闸引下线的安装使用
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6y8s7573kk6x2111f20r4n7xz5ee5l00bis
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享