点型光电感烟火灾探测器
JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器
?
一、JTY-GD-G3特点
JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。本探测器主要具有以下特点:
(1)内置带A/D转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性; (2)采用电子编码方式,现场编码简单、方便;
(3)采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况;
(4)底部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏; (5)专利产品,专利号为ZL99311724.4。
二、JTY-GD-G3主要技术指标 (1)工作电压:总线24V (2)监视电流≤0.6mA (3)报警电流≤1.8mA
(4)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (5)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露
(6)编码方式:十进制电子编码 (7)外壳防护等级:IP23
(8)外形尺寸: 直径:100mm,高:56mm(带底座)
三、JTY-GD-G3保护面积
当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80m2。空间高度为6m以下时,保护面积为60m2。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。
四、JTY-GD-G3结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1-1:
.
.
探测器安装方式如图1-2:
接线盒可采用86H50型标准预埋盒,其结构尺寸外形示意图如图1-3:
.
.
DZ-02探测器通用底座外形示意图如图1-4:
底座上有4个导体片,片上带接线端子,底座上不设定位卡,便于调整探测器报警指示灯的方向。预埋管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上(不分极性),另一对导体片用来辅助固定探测器。
待底座安装牢固后,将探测器底部对正底座顺时针旋转,即可将探测器安装在底座上。 布线要求:探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线,穿金属管或阻燃管敷设。
JTY-GM-LA1550A点型光电感烟火灾探测器
?
一、JTY-GM-LA1550概述
JTY-GM-LA1550型点型光电感烟火灾探测器(以下简称感烟探测器)。本产品采用性能卓越的单片机(MCU),通过单片机内部固化的运算程序来完成对外界环境参数变化的补偿和火警判断。本产品适用于宾馆、饭店、机房、银行、商场、仓库、博物馆、图书馆、办公楼以及空气湿度大等环境恶劣的场所。此外,对火灾发生时有黑烟产生的场所也非常适用。 二、JTY-GM-LA1550特点
(1)自动补偿功能,对于一定程度上因为外部环境(温度、湿度、灰尘、静电等)因素的变化
.
.
而引起的性能漂移,可自动进行补偿,提高了感烟探测器的可靠性 (2)感烟探测器可准确判断24小时内发生的慢性火灾
(3)内置产品的ID码,使每只探测器拥有自己的身份证号码共12位;
(4)智能判断,清洗预报功能
(5)采用软硬件滤波,提高了感烟探测器的抗干扰能力 (6)二总线制,无极性 (7)具有电子编码
(8)具有两种响应模式(通常称其为算法)
模式1:快速响应模式,在此模式下,当连续3次以上检测到烟的浓度超过报警门限值时,立即报警,此模式适用于系统调试安装阶段或者是测试阶段
模式2:智能响应模式,有利于准确判断火灾报警信号,减少误报警,(出厂默认为智能模式)
(9)PCB板全密封防护工艺 三、JTY-GM-LA1550技术参数 (1)工作电压:总线15-28V脉冲电压 (2)工作电流:
1)总线静态电流:≤0.5mA 2)总线报警电流:≤2.8mA
(3)总线待遥控编码电流:1.1mA~1.5mA (4)红外遥控编码接收角度:≤30° (5)线制:二总线(无极性)
(6)编码方式:电子编码和先进的遥控编码 (7)感烟探测器的状态指示:
.
.
1)正常监视状态:LED灯周期性地闪亮 2)火警状态:LED灯常亮
3)故障状态:LED灯常灭或无规律闪亮
(8)使用环境:温度-10℃~50℃相对湿度≤95%RH,不凝露 (9)颜色:白色 (10)重量:120g
(11)执行标准:GB4715-2005
四、JTY-GM-LA1550结构特征与工作原理
(1)感烟探测器的外形尺寸及安装尺寸示意图如图1、图2所示
(2)工作原理
本产品主要采用红外散射原理来探测火灾。一对管(红外发射、接收二极管)安装在黑体中,在无烟环境下,红外接收管几乎接收不到信号,当火灾发生时,会有烟雾进入迷宫,由于烟雾对光线的散射作用,使红外接收管接收到一个较弱的信号,放大电路对该信号进行200—400倍的放大,触发电路对放大后的信号进行阈值判别,若达到报警门限,则通过回码电路将报警信息传给控制器,实现报警。
.