好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中间站环境及电源监控系统

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中间站环境及电源监控系统安装技术交底

1.技术交底范围:

XXX中间站环境及电源监控系统施工。

2.设计情况:

(1)本工程涉及XXX个中间站及信息机房、信号机房共计XXX处,设备采用XX公司生产的XXX型号产品。

(2)工程中除XXX机房和XXX机房不设电源监控外,其余7处电源及环境监测均配置门磁、水禁、烟感、温湿度、空调监控模块和监控终端(RU)。

(3)XXX处监控终端(RU)采用传输系统提供的2M通道,组成环网结构统一纳入XXX站电源及环境监测网管管理。

3.施工准备 3.1作业准备

3.1.1确认机房环境

1)监控中心、中间站及区间站点被监控机房的建筑装饰、暗配管道、预留孔、预埋件的技术条件与施工设计图纸一致,或具备能够按照施工设计图纸进行预埋管线和明设安装线槽的条件。

2)现场监控设备安装位置(柜内安装或壁挂式安装)以及各类传感器/变送器、探测器的安装位置、机房环境应满足设计要求。

3)检查机房内设备安装环境和门窗条件,检查被监控的电源设备、空调设备及其他自动开关设施的情况。

4)机房应能提供标准通信交流电源和48V直流电源。 3.1.2开箱检查设备

1) 检查设备及缆线的型号、规格及质量必须符合设计技术要求及相关产品标准的规定。 2) 根据设备到货清单检查设备到货是否齐全无遗漏,并做好记录。 3) 收集设备合格证、出厂检测报告、安装图纸和技术说明书等。

4) 设备开箱检查应有业主、监理单位和厂方人员在场,检验结束做出设备开箱检查证、设备材料报验单、报监理签字确认。

3.2材料要求

1 / 6

(1)核对图纸设备配置清单与到货设备的型号、规格、尺寸、形状数量是否一致。 (2)说明设计要求使用网线、电源线型号、规格,核对现场到货的网线、电源线型号、规格是否满足设计要求。

3.3人员配置

施工人员应结合施工方案。机械、人员组合、工期要求进行合理配置。 作业工点负责人 1人;技术或质检人员1人;技术工人1人;普工3人。

3.4机具准备

电锤、冲击电钻、榔头、扳手、螺丝刀、美工刀、锯弓、水平尺、卷尺、斜口钳、剥线钳、压线钳、尖嘴钳、电烙铁、铅笔、万用表、兆欧表、电笔、发电机、人字梯、可升降楼梯或脚手架等工具。

3.5技术准备

(1)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核后持证上岗。 (2)营运线站内机房施工必须取得路局相应单位培训合格证后方可进行施工。 (3)所用仪器、仪表应经计量检验,并在计量检验有效期内使用。

3.6技术要求

本工程执行如下技术规程及标准:

(1)铁路通信、信号、电力、电力牵引供电施工安全技术规程TB10306-2009 (2)铁路通信工程施工技术指南 TZ205—2009

(3)铁路运输通信工程施工质量验收标准 TB10418-2003 (4)铁路建设项目现场管理规范 铁建设【2008】198号 (5)铁路技术管理规程 铁道部令第29号 (6)铁路建设工程监理规范 TB10402-2007

4.施工方法 4.1一般规定

(1)同类传感器、探测器安装高度必须一致,如温度/湿度传感器距地面高度1.5米等(根据工程样板站情况确定)。业主如无安装要求则以图4-1为准。

2 / 6

图4-1 环境监测传感器布置图

(2)中间站监控设备及支座和支架外形无变形、缺陷;布置总体美观(根据工程样板站情况确定)。

(3)系统布线线槽、保护管排列整齐,线缆布放美观、顺直,标记完善。 (4)监控中心设备布局简洁,安装垂直平整。

4.2施工程序及工艺流程

施工程序见图4-2

施工准备 电源和环境监控设备安装与配线 电源和环境监控设备单机调试 电源和环境监控系统调试 图4-2环境及电源监控系统施工工艺流程图

3 / 6

4.3安装施工

(1)安装机架

机架安装位置正确,排列整齐,必要时要作防震加固处理。垂直度、水平度应符合《铁路通信施工规范》要求,机柜和附件要安装平稳牢固,插拔机盘时不摇晃,机盘平时要锁定好紧固装置。对有特殊绝缘要求的设备要按规定加装绝缘板并与周围机架留有缝隙。电源线应连接良好,地线接地电阻应小于4Ω。

(2)布线

机房内所用配线和连接电缆的数量、规格、型号应符合设计要求,施工前须检查其电气特性,布放时应使用整段材料。布线应排列有序,严禁交叉扭曲,并绑扎牢固。光纤、同轴配线在转弯处应符合规定曲率半径。配线架内侧配线应排列整齐,出线间隔均匀,松紧适度,接触牢固。配线完毕应检查有无错线、断线或混线。单芯对地绝缘电阻应大于30MΩ。各种线缆均应适当留有余长。

5.质量标准

(1)集中监控的机柜、控制台、计算机、显示器、键盘及打印机等设备的安装位置与设计一致,布局合理,并便于操作、观察及维护。

(2)前端采集箱安装牢固,封闭良好,并能防潮、防尘.安装的位置便于检查;成列安装时,排列整齐。

(3)机柜、控制台、控制箱本体接地端子与接地点连接可靠;装有电器的可开启门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接;监控设备的直流地、交流地和保护地应连接牢固可靠。

(4)各种传感器、变送器和采集器的安装位置应能真实地反映被测量,做到就近安装,隐蔽安装,对被监控设备尽量不改动或韶做改动。

(5)采集器、网络传输及接口设备尽量利用机柜(架)集中安放,并要求布局合理;对于不适合于集中安放的采集器,可以在前端采集设备附近以落地式或壁挂箱体的方式就近安装,符合设计或产品技术要求的要求。

(6)集中监控单元、网络传输及接口设备采用机柜(架)集中安放;计算机及其外围设备可采用专用工作台(桌)分散安装。

(7)设备安装固定及接线要牢固可靠.对于放置计算机设备、网络传输及接口设备、采集器等设备的机柜(架)应采取抗震加固措施。

(8)电量传感器安装时严禁电压传感器输入端短路和电流传感器输出端开路;烟雾探测器

4 / 6

至空调送风口边的水平距离不小于1.5米。

(9)电量传感器裸导体之间或者其他导体之间的距离不小于4mm。 (10)电源模块裸导体之间或者其他裸导体之间的距离不小于4mm。

(11)各种监控设备与机柜(架)应有良好的接地,接地线规格型号、及接地电阻值应符合设计要求。

(12)在通信电源设备机房内安装监控设备柜(箱)时,安装位置应不影响通信电源设备正常操作、维护,不应占据维护、安全通道以及电源设备的远期预留位置。

6安全、环保、文明施工等技术措施 6.1安全技术措施:

(1)施工作业人员进入施工现场必须配戴安全帽,不得赤脚与穿拖鞋进入作业区。 (2)在既有机房进行设备安装使用电动工具需取电时不得在通信电源柜的交流回路上搭接,用电前必须征得设备管理单位的同意,严禁私拉乱接。

(3)设备安装需采用人字梯或可升降楼梯时,楼梯搭设必须稳固,并设置专人进行监护 。 (4)在既有机房施工时严格遵守既有线施工“八不准”和电务施工“三不动,三不离”要求。

(5)在既有机房施工中需钻孔等易造成灰尘的,需对既有设备进行防尘保护后方可施工。 (6)施工完成后清理施工现场,打扫卫生,按要求进行离场检查,既有机房施工需与配合人员共同检查并签字销记。

6.2环境保护措施

(1)生产、生活设施按环保要求进行布置,随时准备接受监理工程师、业主的环保人员及政府有关环保机构工作人员的检查,认真按照监理工程师的指令施工。

(2)生活垃圾和建筑垃圾回收,按指定地点集中堆放。

6.3文明施工

(1)施工既有机房时不得堆放任何杂物。 (2)施工现场人员均佩证上岗,着工装。 (3)尽量减少施工中的噪音和夜间施工。 (4)工地材料堆码整齐。

7.成品及半成品保护措施

5 / 6

中间站环境及电源监控系统

中间站环境及电源监控系统安装技术交底1.技术交底范围:XXX中间站环境及电源监控系统施工。2.设计情况:(1)本工程涉及XXX个中间站及信息机房、信号机房共计XXX处,设备采用XX公司生产的XXX型号产品。(2)工程中除XXX机房和XXX机房不设电源监控外,其余7处电源及环境监测均配置门磁、水禁、烟感、温湿度、空
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6y7b03008q3fmdy9ul8q7b8vd538ce00y2p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享