4.2 疏水阀的规格参数确定
4.2.1 排水量的确定
a) 凝结水量
1) 对于连续操作的用汽设备,计算凝结水量(Gcal)应采用工艺计算的最大连续用汽量;对于间断操作的用汽设备,(Gcal)应采用操作周期中的最大用汽量。
2) 当开工时的用汽量大于上述数值时,可按具体情况加大安全系数[见下述第b)条款],或通过排污阀排放凝结水,或再并联一个疏水阀。
3) 蒸汽管道、蒸汽伴热管的疏水量可取正常运行时产生的凝结水量计算值。如果在开工时产生的凝结水量大于计算值,可通过排污阀排放。
4) 蒸汽管道及阀门在开工时所产生的凝结水量
式中
Gcal——计算的凝结水量,kg/h;
W1——钢管和阀门的总重,kg;
W2——用于钢管和阀门的保温材料重量,kg;
C1——钢管的比热容,kJ/(kg·k)
碳素钢C1=0.502
合金钢C1=0.486
-精品-
C2——保温材料的比热容,kJ/(kg·k)
或取C2=0.837
Δt1——管材的升温速度,℃/min
一般取△t1=5℃/min
Δt2——保温材料的升温速度,℃/min
一般取Δt2=Δt1/2
i1——工作条件下过热蒸汽的焓或饱和蒸汽的焓,kJ/kg;
i2——工作条件下饱和水的焓,kJ/kg。
5) 正常工作时蒸汽管道的凝结水量:
式中
Q——蒸汽管道散热量,kJ/h;
Gcal、i1、i2 同式(4.2-1)。
6) 表4.2-1 为蒸汽伴管用汽量的经验数值。
-精品-
b) 安全系数
由于疏水阀最大排水能力是按照连续正常排水测得的,计算求得的设备或管道凝结水应乘以安全系数(n)。安全系数受下列因素影响:
1) 疏水阀的操作特性;
2) 估计或计算凝结水量的准确性;
3) 疏水阀的进出口压力。
如果凝结水量及压力条件可以准确确定,安全系数可以取小一些,以避免选用大尺寸的疏水阀,否则操作效率低,背压不正常,会降低使用寿命。
安全系数(n)的推荐值见表4.2-2。
c) 需要的排水量
-精品-