电热储能炉操作规定
一、运行前的准备工作
1、检查补水系统是否完整,所有阀门开关位置是否正确。 2、电热储能炉控制柜电压显示是否正常。 3、炉体安装的温度传感器显示是否正常。 二、电热储能炉启动 1、系统上水及冷态试运行
(1)启动软化水系统,将水注入水箱至最高水位。注水完成后,启动补水泵对系统进行注水升压。
(2)补水时,开启设备及管道上手动排气阀及自动排气阀,进行系统排气,排气阀出口管口见水后关闭。
(3)系统注满水后,启动循环泵,试运行五分钟无异常,再由低频逐渐向设定频率过渡,避免循环泵电机损坏。
(4)系统进行冷循环时,观察各仪表显示是否正常、管路及闸阀各连接处有无泄漏、设备有无异响等现象。
(5)发现系统异常后应立即停机,如遇不明情况应及时联系检修人员。 (6)系统冷运行2-3小时后,进行排污冲洗,直至水质清澈为止,重新上满水。
2、低压控制柜送电启动
(1)首先合柜内总电源开关,观察柜内各个元件是否正常。 (2)依次合各个断路器开关,无异常后关好柜门,查看外部仪表、指示灯显示是否正常。
(3)将触摸屏(人机界面)打开,设置本地操作,手动操作检查各回路启、停状态,是否正常。 3、高压真空接触器柜送电启动
(1)关闭高压真空接触器高压室柜门及后盖门板并锁好,确认柜体及
线路周边无其他作业。
(2)合上低压室(上部柜门)内的断路器,并检查系统信号指示灯是否正常。
(3)将急停按钮旋开检查各仪表、信号指示是否正常(正常时真空接触器停止指示灯(绿灯)亮,启动指示灯灭(红灯)),操作转换开关,选择(本地)/(远程)相对应的指示灯亮。
(4)选择远程操作(远程\指示灯亮)人机界面操作或工控机操作,使电热储能炉送电加热。
4、设备运行后,应立即检查水系统循环泵、换热风机等设备是否正常运行,电机转动方 向是否正确,有无异响。
5、炉内储能体应分梯度温升,即第一天蓄热温度上限为200℃,第一天蓄热温度上限为
400℃,第三天蓄热温度上限为500℃,第三天后可正常使用。 6、炉内储能体每小时温升不大于50℃,储能体蓄热温度在150℃以上时,换热系统具备换热输出能力,可在此时启动换热风机。在蓄热温度达到300℃时具备额定换热输出能力,储能体单点最高温度不可超过设计上限。 三、电热储能炉正常运行
1、电热储能炉进人正常运行阶段后,操作人员应定期对炉本体、安全附件与仪表和附属设备的运行状态进行巡查,及时填写运行记录(蓄热阶段,巡检周期宜为每一或二小时一次)。
2、操作人员可通过低压控制柜上触摸屏(人机界面)进行运行参数的调整。
3、补水系统是否运行正常,如补水系统出现故障,导致水系统无法正常循环,应及时开启防气化装置。
四、电热储能炉停止运行
1、断开高压开关,停止储能体加热。在开关柜门手柄上挂\禁止合闸\警告牌。
2、继续运行循环泵和换热风机,直至炉储能体温度降至80℃及以下,且降温过程中不
应发生换热器水汽化现象。
3、待炉内储能体温降至80℃后,可按先分后总的次序依次断开低压控制柜电源。
五、电热储能炉停运后保养
1、设备停止运行后,打开排污阀将换热器内残渣污物排空,关闭排污阀,换热器内注满水进行水保养。
2、采暖期结束后,应立即组织检查供暖管道是否有渗、漏水现象,发现问题及时进行修补处理如接口密封垫片损坏应及时更换。 3、采暖期结束后,要对换热风机进行常规检查,査看运行记录,确认换热风机电机在运行过程中有无产生故障,是否需要维护。 4、风机外壳是否有变形,风扇叶有无刮、碰、摩擦等现象。 5、检查电热储能炉保温外壳是否有过热、变色、变形等现象,有无渗、漏保温材料现象,如有应进行维护。
6、采暖期结束后,应停电检查(必须由专业电气工作人员检查)高、低压开关柜内部电器配件螺丝、接点、电气接线,是否有松动现象,并应逐个紧固主回路接点螺钉、螺帽。
7、采暖期结束后,应检查高压冷缩终端是否松动,检查电缆绝缘外皮及冷缩终端绝缘部分是否老化、损坏(注需将高压配出柜断电,摇出高压断路器在试验位置,并按上接地刀,方能检查),并逐个紧固高压冷缩终端的冷压端子。 六、安全注意事项
1、必须有各项规章制度和运行记录。
2、操作人员必须持证上岗(如电工证),熟知设备相关专业知识和常识,考试合格,并具备熟练的操作技能。
3、各种操作、测量用工器具及设备配套的水循环系统安全阀必须按国家相关规定定期进行校验。
4、与设备配套的水循环系统中的水必须经过软化水装置处理。 5、设备运行前,应确定设备本体接地可靠后,方可运行设备。 6、为防止设备换热器内水汽化,严禁在设备蓄能体高温状态下停止水系统循环泵,仅在设备储能体低温时(≤80℃),方可停止运行或检修循环泵。
7、电热储能炉内部检修前,必须断电、挂接地线、验电;炉温必须降低至50℃以下(人体耐受温度以下)时,方可进炉内检修。检修作业完成后,拆除接地线,检查无误后方可送电。
8、送电前应将高压真空接触柜柜门关闭,严禁柜柜门在开启状态下进行送电操作。送电时,操作人员必须佩戴好相应的安全防护用品、用具(绝缘靴、绝缘手套、专用工具等)。
9、设备停运时,在高压真空接触柜上悬挂\严禁操作\牌并锁紧配电室门。