建筑电工(建筑特殊工种)模拟考试
1、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,且经常保持清洁。( √ )
2、【判断题】配电箱、开关箱内必须设置在任何情况下能够分断、隔离电源的开关电器。( √ )
3、【判断题】总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载和漏电保护功能。( √ )
4、【判断题】绝缘线要绑扎固定在绝缘子上,也可缠绕在树木等其它物体上。( × ) 5、【判断题】互感器是按比例变换电压或电流的设备。( √ ) 6、【判断题】送电操作顺序为,开关箱→分配电箱→总配电箱。( × ) 7、【判断题】保护零线在特殊情况下可以断线。( × )
8、【判断题】在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( √ )
9、【判断题】人体触电致死,是由于肝脏受到严重伤害。( × )
10、【判断题】在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。( × ) 11、【判断题】低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。( × )
12、【判断题】对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。( × )
13、【判断题】漏电保护器主要是对可能致命的触电事故进行保护,不能防止火灾事故的发生。( × )
14、【判断题】漏电保护器是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的保护电器。( √ )
15、【判断题】在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果,除在中性点处直接接地外,还须在中性线上的一处或多处再做接地,称重复接地。( √ )
16、【判断题】一个开关箱可以直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。( × )
17、【判断题】施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时,开关箱→分配电箱→总配电箱。( √ )
18、【判断题】触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电流,第二步是立即送往医院。( × )
19、【判断题】发生两相触电时,作用于人体上的电压等于相电压,触电后果往往很严重。( × )
20、【判断题】当人体直接碰触带电设备中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单相触电。( √ )
21、【判断题】绝缘鞋是一种安全鞋,具有良好的绝缘性,能够有效防止触电,同时也可当作雨鞋用。( × )
22、【判断题】电功建筑机械带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于1MΩ。( × ) 23、【判断题】施工升降机的使用中,吊笼内外都应安装紧急停止开关。( × ) 24、【单选题】漏电保护器的使用是防止( )。( A ) A、触电事故 B、电压波动 C、电荷超负荷
25、【单选题】如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。( C ) A、按摩 B、点穴 C、人工呼吸
26、【单选题】潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为( )。( B ) A、15mA B、不大于15mA C、30mA
D、不大于30mA
27、【单选题】电杆的拉线宜采用镀锌钢丝,其截面不得小于3根直径( )钢丝,拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。( C ) A、2mm B、3mm C、4mm D、5mm
28、【单选题】特别潮湿.导电良好的地面.锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于( )。( B ) A、6V B、12V C、24V D、36V
29、【单选题】根据设计要求,施工现场配电室顶棚的高度应当距地面不低于( )。( C ) A、2m B、2.5m
C、3m D、4m
30、【单选题】接地体和接地线之间的连接必须采用焊接,扁钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,且至少( )焊接。( C ) A、1面 B、2面 C、3面 D、4面
31、【单选题】做人工接地体,圆钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且至少( )长面焊接。( B ) A、1个 B、2个 C、3个 D、4个
32、【单选题】检查绝缘电阻,一般的漏电保护器需在进.出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于( )。( C ) A、0.5MΩ