在使用期间对每个作业人员定期进行消防设施,器材的理论和实操的培训。
公用工程中的水、电、汽(热)、气及各种原辅材物料供应正常,能满足运行使用的需要,道路、照明等满足试生产的需要,各项设施、设备、装置运行正常,未出现任何大的问题。
在试使用的过程中不断的完善了各岗位工作指引,健全了异常情况的应急措施;明确了作业人员的劳动保护及安全注意事项;强化工艺技术管理;并建立了一系列比较完善的管理制度;健全了安全管理体系。
确保工艺安全卫生与环境卫生等。
在试使用的过程中各项安全设施总体运行情况状况良好,现分别总结如下:)预防事故设施()检测、报警设施:压力、温度、液位、流量、等报警设施,可燃气体等检测和报警设施,用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器等全部运行良好,技术数据、测试指标可靠,能够真实反应现场各项需要检测参数的实际情况,出现异常情况后能够及时报警。
()设备安全防护设施:防爆墙、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施,在试生产过程记录、情况总结中起到应有的作用,未见发生因防护设施故障和缺陷产生的人身伤害、超负荷、制动失常、防雷失效、潮湿、曝晒、冻裂爆管、腐蚀损坏、泄漏等事故现象发生,传动设备安全锁闭设施、电器过载保护设施、静电接地设施等防护功
能可靠。
()防爆设施:各种电气、仪表的防爆设施,易燃易爆气体和粉尘形成等设施,阻隔防爆器材,防爆工器具运行和使用正常,没有发生因防爆设施运行不良产生的安全事故。
()作业场所防护设施:作业场所的防静电、防噪音、通风(除尘、排毒)、防护栏(网)防护效果良好。
()安全警示标志:包括各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志全部悬挂在醒目位置并且使用正常。
)控制事故设施紧急处理设施:生产过程中停电使用紧急备用电源,紧急切断、冷却等设施,紧急停车、仪表联锁等设施检验使用正常,能够满足各项紧急处理要求。
)减少与消除事故影响设施()防止火灾蔓延设施:主要有防爆墙等隔爆设施,防火墙、防火门、防火材料涂层等配备、检验符合要求,通过消防验收,能够起到防止火灾蔓延的作用。
()灭火设施:泡沫喷淋、消火栓、消防水管网等灭火设施通过检测和消防验收,经过内部消防应急演练,现场运行和使用状态一切正常。
()紧急个体处置设施:应急照明等设施调试运行正常。 ()应急救援设施:堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备完善并且使用正常。
()劳动防护用品和装备:包括防腐蚀、防噪声等免受作业场所
物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备配备齐全,配型合适,并且全部投入正常使用。
)自动控制系统具有迅速准确的信息处理和传递能力,具有投料、检测、控制等快速而协调的作业能力,能正确指示温度、压力、液位、流量和正确报警。
自动联锁系统均能正常运行且性能良好。
总之,在试使行阶段,天祝县泰安燃气有限公司各工程和安全设施同时进行试生产,各方面运行状况良好,发现异常情况得到及时解决,并加强改进,在试使用过程中安全管理水平也得以较大提高,较为圆满的完成了试使用任务,经过本公司主要负责人会同各部门主管负责人和安全技术管理人员等总结、汇报、分析、论证,确认基本达到有关安全生产法律、法规、规章规定和标准要求的安全使用条件!天祝县泰安燃气有限公司––篇三:试生产情况总结报告连云港科技有限公司年产吨邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、年产吨-甲基--乙烯基乙酰胺项目试生产情况总结报告、企业概况介绍连云港科技有限公司于年月份投资组建。
选址于连云港灌云临港产业区,厂区南临纬四路,西靠经七路,东靠中港化工。
离最近的居民区超过,厂区周围无其它重要的公共设施和场所,安全防护距离符合相关的要求。 厂址选择符合城乡规划的要求。
公司新建年产吨/年邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、吨/年-甲基--乙烯基乙酰胺产品建设项目。
整个建设总投资万美元,安全投资万元,公司占地面积亩。 厂内公用工程配套齐全,技术力量雄厚。 设备安装于年月结束。
、建设项目施工完成情况我公司年产吨邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、年产吨-甲基--乙基乙酰胺建设项目在通过危险化学品建设项目设立安全审查之后,各项安全设施与主体工程同时设计,安全设施设计上报灌云县安全生产监督管理局审查,安全设施委托有相应资质的单位与主体工程同时施工,并委托有相应资质的单位对各项施工过程进行严格而又全面的监理,工程基本上是按照设计文件规定的内容和标准完成。
、工程概况()概述企业名称:连云港科技有限公司项目名称:年产吨邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、年产吨-甲基--乙基乙酰胺项目。 建设地点:江苏连云港灌云县临港产业区占地面积:厂区内总用地面积约为平方米。
项目总投资:万美元,安全投资额约万元人民币()项目建设手续完备情况(见表)表:项目建设手续完备情况()工程进展该建设项目于年月日得到连云港市发展和改革委员会备案(连发改工号),年月设备安装结束,共有职工人,其中技术人员人。
新建项目在施工、安装竣工后,均按照国家有关规范、标准和生
产工艺的要求,新建项目工程全部装置进行了联动试车,进行了以水、空气等为介质进行的耐压、以及严密性等调试检验,设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格,通过了相应的检查、检验、调试,全部性能和制造、安装质量可靠,编写有相应调试记录,电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、联锁保护及报警系统等基本符合设计文件的规定,在建设项目工程竣工验收合格后,和施工单位按规定内容进行了交接工作。
在各项检测、检验、培训(所有主要负责人、安全管理人员、仓库人员、以及其他操作人员均接受过相应主管部门的培训,并经考核合格后持证上岗、仓库作业人员上岗前都进行了严格的安全培训和教育(入厂三级安全教育、岗前培训、化学品安全技术说明书的学习等))准备工作到位后,编写了试生产方案,该建设项目试生产方案在年月上报灌云县安全生产监督管理局批复备案,并在采取有效安全生产措施后,公司工程各个主体工程、辅助工程和储存场所的设备和设施于年月日至年月日进行三个月的试生产。
项目设计、施工、监理单位情况(见表):表:项目设计、施工、监理单位情况、试生产情况在试使用期间,严格执行各项安全管理制度和操作规程,与试使用相关的各仓库装置、辅助系统统筹兼顾、首尾衔接、同步试车;所有安全设施与主体生产装置同步试车;机械、电气、仪表等操作人员紧密配合、协调工作,及时做好信息沟通,并做好测定数据的记录。