第二十三条 用火前,用火人和监护人必须认真检查用火、用电设施、电源等是否完好可靠,用火作业完毕,应及时检查清理现场,确认现场已无火种、用电设备已断电后,方可离开现场。
第二十四条 固定用火应按规定配备一定数量的消防器材,做到定期检查、维护,保证完整好用。
第五章 其他
第二十六条 本规定的检查考核执行某炼油厂相关制度。 第二十七条 未作规定的用火事宜,应按国家有关防火规定执行,其他未尽事宜在现场研究解决。
第二十八条 规定由技术质量安全环保处负责解释、修订。
附件:固定用火票。
?附件: 某炼油厂固定用火票
用火区域或用火设施设备名称 用火单位 用火时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 危害辨识 □触电□窒息 □火灾□坠落 □爆炸□污染 □灼伤 必须的作业票证 □QHSE工作计划书 □QHSE作业指导书 □辐射 □烫伤 □超压 □中毒 □物体打击 □噪声□高处作业 □有限空间作业 水 □大量排废气 □施工垃圾或固 体废弃物排放□其他危害□用电作业 □探伤作业 □工作人员入厂证 □机动车入厂证 □防滑作业票 □检修作业票 □动土作业 □特种作业资质 □其他票证 备注 综合安全措施 补充措施 首次数据分析 可燃气体LEL<10% 实测值 监测人 氧气O2=21.5%±2% 实测值 监测人 硫化氢<10ppm 实测值 监测人 备注 一氧化碳<50ppm 实测值 用火人签字 监测人 现场监护人签字 审批及签字 措施落实人 现场作业负责人 作业单位负责人 单位安全员 单位领导 安全环保处审核 厂领导审批
第一联 用火点留存
综合安全措施
制定QHSE工作计划书和QHSE作业指导书。
⒈已签署安全合同,并对作业人员进行了三级安全教育。 ⒉对用火区域(设施、设备)进行风险评价并制定风险削减措施。 ⒊制定应急预案,制定应急撤离路线。 ⒋用火区域与周围环境隔离。 ⒌隔离物下方设置稀释蒸汽管道。
⒍将用火设施、设备、管道内的可燃、有毒介质清理干净。 ⒎切断与用火点相连的管线,加盲板( )块。
⒏用火区域及周围半径30米内的工业下水井、地漏按要求封堵,严禁进行有可燃物排放(泄漏)的作
业。
⒐清除用火点周围的可燃物。 ⒑高处用火要控制火花飞溅。
⒒附带其他特种作业(高处作业、有限空间作业、动土作业、探伤作业)的要办理相应作业票证。 ⒓风力五级以上应停止室外高处用火,风力六级以上停止室外一切用火。 ⒔氧气、乙炔钢瓶的摆放要符合安全规定,并有防倾倒、滚动措施。
⒕用火现场配备蒸汽(水)带( )条,灭火器( )具,毛毡或其它防火材料( )块。 ⒖用火前、用火中应检查现场条件有无变化,用火结束后检查现场无残留火种后方可离开。 ⒗监护人要严格执行用火监护职责。
⒘遇不明情况首先停止作业,并联系安全人员进行安全确认。
⒙用火人必须服从监护人和现场安全人员的监督指挥,不得擅自超范围用火。 ⒚管理方应对现场人员应做必要的技术交底。
某炼油厂固定用火票 QHGL/JL·08·55 用火区域或用火设施设备名称 用火单位 用火时间: 年 月 日 时 至 年 月 日 时 危害辨识 必须的作业票证 □触电 □窒息 □火灾 □坠落 □爆炸 □污染 □QHSE工作计划书 □QHSE作业指导书 □辐射 □烫伤 □超压 □中毒 □物体打击 □噪声□大量排污□高处作业 □有限空间作业 排废气 □施工垃圾或固体废弃物排放□其他危害因素 □用电作业 □探伤作业 □工作人员入厂证 □机动车入厂证 □防滑作业票 □检修作业票 □动土作业 □特种作业资质 □其他票证 备注 备注 综合安全措施 补充措施 首次数据分析 可燃气体LEL<10% 实测值 监测人 氧气O2=21.5%±2% 实测值 监测人 硫化氢<10ppm 实测值 监测人 一氧化碳<50ppm 实测值 用火人签字 审批及签字 措施落实人 现场作业负责人 作业单位负责人 单位安全员 单位领导 安全环保处审核 厂领导审批
监测人 现场监护人签字 第二联 单位存档 综合安全措施
⒏用火区域及周围半径30米内的工业下水井、地漏按要求封堵,严禁进行有可燃物排放(泄漏)的作业。
