水泵:采用8台立式轴流泵,单台雨水泵设计流量2.25m3/s,扬程7.8m,配用功率315KW。 (三)地下障碍情况
工程施工范围内地下管线有雨水、污水、电力、通信等管线,各种管线埋设深度不一,虽然招标图中以有各种管线的平面布置和具体走向,但在施工时首先应对地下管线进行详细调研,采取有效措施进行保护,对必须切改的管线按规划管线部门确定的线路就位。因此我们在投标方案中计划采取常规保护方法,待开工后将根据设计图纸要求和实际情况对地下管线具体进行拆改、吊挂、迁移、改迁。 (四)设计依据
1、基本风压:0.50KN/m2 2、基本雪压:0.40 KN/m2
3、地震基本烈度为七度,抗震设防烈度为七度。设计地震分组为第一组。设计基本地震加速度值:0.15g,场地特征周期为:0.45s。水平地震影响系数最大值:αmax=0.12(多遇地震);0.72(罕遇地震). 4、场地土类型及场地类别:场地等效剪切波速值为VSC=130.0-157.8m/s。场地土类型为软弱场地土,建筑场地类别为III类。 5、场地地下水对普通混凝土及混凝土结构中钢筋无腐蚀性。 6、设计基准期为50年。结构设计使用年限为50年。
266
2020年5月29日
文档仅供参考
(五)工程质量
达到国家质量验收规范合格标准。 (六)安全目标
安全承诺:无重大伤亡事故,负伤率控制在2‰以下,创安全文明工地。
(七)开竣工时间
根据招标文件的要求: 计划开工日期: 3月20日
计划竣工日期: 5月20日 (八)工程重点难点及施工对策 1、降水困难
本工程结构地下埋深达11m米,工程建设区紧邻北运河,因此地下水位较高,根据以往施工经验,土质多为粉质粘土,透水系数较小,砂土粒径极小,容易因动水力的影响而产生流砂,施工必须采取有利的降排水的办法,本工程采用密排钢板桩围护,钢板桩外打水泥搅拌桩止水帷幕,坑内采用大口井降水,配合基坑内排水沟和集水井排水。
267
2020年5月29日
文档仅供参考
2、防水要求高
泵站为地下工程,对于防水要求严格。针对此工程特点,首先经过控制混凝土的质量,采用防水混凝土,严格控制水灰比,同时考虑到混凝土的抗冻要求,采用强制式的混凝土拌合站制作的混凝土,泵站地下埋深达11m,混凝土浇筑采用分四步进行浇注,施工缝的防水是本工程的关键,根据设计图纸要求在外壁施工缝中心设钢板止水带,宽度300厚钢板接头应满焊,在施工缝处继续浇筑混凝土时,应凿毛和冲洗干净,并保持湿润,但不能积水。在浇筑前,施工缝处先铺一层与混凝土配比相同的水泥砂浆,混凝土应细致捣实,使新旧砼紧密结合。施工同时严格按照防水工程技术规范进行施工。 3、预埋件多,难以控制
由于泵站工程预埋件与预埋孔洞多,同时配合安装工程的施工,为保证各类预埋件、预留孔洞的几何尺寸、位置的准确性及牢固性,坚持相关施工工种结合,以防为主,严格把关的原则,严格执行检查制度,并按照ISO9002过程控制的要求,做好每道工序的追溯记录。
4、施工现场维护
根据现场实际勘查,本次施工泵站位于四十七中学操场后,不具备施工车辆进场的条件,施工前应积极与当地的村、县联系,利用现
268
2020年5月29日
文档仅供参考
有村内的5米宽的沥青路,并建临时辅道以保证车辆通行。同时在出水压力管施工时,需将现有沥青路破除,考虑修建临时路保证周边2020年5月29日
269
车辆不断行。 (九)主要工程量
文档仅供参考
工程项目雨水泵站挖土方混凝土钢筋方涵管道出水闸井压力井出水口出水八字立式轴流泵潜水排污泵固定式机械格栅ZMQF型铸铁方闸门ZMQF型铸铁方闸门电动单梁起重机轴流风机变压器绿化泵站道路围墙单位座m3m3tmm座座座座台台个套套台台台m2m2m数量117677.453856.21504.4995231211181444112985.66748222.2备注18m3/s2-3500*26002-d2800Q=2.25m3/s,H=7.8mQ=1.5m3/s,H=10m,N=1.5kwB=2700mm,b=50mm,70o2200*22002800*2800T=5t2560m/hSCB10-1600KVA/10/6KV连锁砖路面(含结构层)
262
2020年5月29日