高压电缆的特点及运行方式和预防性试验的原理
2.1高压电缆的特点及运行方式
2.1.1 绝缘结构及特点
大多电缆 采用的是充油电缆,其电缆横截面如图2-1所示。其中,中心油管直径30mm,主绝缘厚度为28.5mm,主绝缘外面有多层金属护层,如铅层、加固层、防蛀层、铠甲层等。最外面的外被层厚度为4mm。
图2-1 OKZA型525kV电缆横截面图
2.2高压电缆试验的基本方法[6]
预防性试验是在电力电缆投入运行后,根据电缆的绝缘、运行等状况按一定周期进行的试验,其目的是为了掌握运行中的电力电缆线路绝缘状况,及时发现和排除电缆线路在运行中发生和发展的隐形缺陷,保证电缆线路安全、可靠、不间断地输送电能。
国内外专家对电力电缆线路的预防性试验主要有:绝缘电阻测试、直流耐压试验、泄漏电流试验、交流耐压试验、介质损耗因数试验、局部放电测试试验、电缆的油样试验等。
第 1 页 共 25 页
2.2.1 绝缘电阻测试
电力电缆的绝缘电阻,是指电缆芯线对外皮或电缆某芯线对其他芯线及外皮间的绝缘电阻。在一定直流电压作用下,电缆的绝缘电阻可以反映流过它传导电流的大小。
测量电缆绝缘电阻的最基本的方法是在被试电缆两端施加一个恒定的直流试验电压,该电压产生一个通过电缆试品的电流,借助仪表测量出电缆的电流—时间特性,就可以换算出电缆的绝缘电阻—时间的变化特性或某一特定时间下的绝缘电阻值。工程上进行电缆绝缘电阻测试所采用的设备为兆欧表,如图一所示。兆欧表有三个端子:线路端子(L),接地端子(E),被试电缆绝缘接在L和E之间,测得的绝缘电阻是表面电阻和体积电阻的并联值。
图2-2 绝缘电阻测量接线图
2.2.2 直流耐压试验
直流耐压试验的基本方法是:在电缆主绝缘上施加高于其工作电压一定倍数的直流电压值,并保持一定的时间,要求被试电缆能承受这一试验电压而不击穿。从而达到考核电缆在工作电压下运行的可靠性和发现绝缘内部严重缺陷的目的。电缆直流耐压试验是一般采用串级直流倍压整流产生施加在被试电缆所需的直流高压,如图2-3所示。在这种现场组合式直流试验设备基础上发展起来的直流耐压成套设备,采用了一系列新技术,是设备的重量和可靠性基本满足了现场工作的需要。
第 2 页 共 25 页
T1RoT2V1'VC1'C2'Cn'RuAV1V2'C2V2Vn-1VnCnVn'CCxkVC1
图2-3 直流耐压试验电路原理接线图
2.2.3 泄漏电流试验
泄漏电流试验是测量电缆在直流电压作用下,流过被试电缆绝缘的持续电流,从而有效的发现电缆线路的绝缘缺陷。通常,泄漏电流试验一般和直流耐压试验同时进行,如图2-3所示,在被试电缆的高压侧安装微安表来指示泄漏电流。泄漏电流试验的原理与用兆欧表测量绝缘电阻完全相同,不过泄漏电流试验中所用的直流电源是有高压整流装置供给,用微安表指示电流。根据泄漏电流的变化规律来判断绝缘的劣化程度。
2.2.4 交流耐压试验
交流耐压试验是用来检验电缆绝缘在工频交流工作电压下的性能的试验。图2-4表示交流耐压试验常用的原理接线。调压器用来调节工频试验电压的大小和升降速度;试验变压器用可以用单台变压器亦可用串级高压试验变压器;球隙用来保护被试电缆免受过电压,R1用来限制被试品放电时试验变压器的短路电流不超过允许值和高压绕组的电压梯度不超过危险值,R2用来限制球隙放电时的电流不致灼伤铜球表面。实际的试验接线应根据被试电缆的要求和现场设备的具体条件来确定。国家规定在电缆绝缘上施加工频试验电压一分钟,不发生绝缘闪络、击穿或其它异常现象,则认为电缆绝缘是合格的。
T A Lf ~ TM Cf V R1 R2 F TO (Cx)
图2-4 交流耐压试验原理接线图
第 3 页 共 25 页