QTZ50塔吊基础计算书
邳州熙悦府工程;工程建设地点:**;属于结构:剪力墙;地上35层;地下1层;建筑高度:29.5m;标准层层高:2.90m ;总建筑面积:16234.7平方米;总工期:660天。
本工程由**建设,设计:** 地质勘察:江苏华晟建筑设计有限公司 监理:**公司 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。
一、参数信息
塔吊型号:QTZ50, 塔吊起升高度H:32.00m, 塔身宽度B:1.6m, 基础埋深d:4.45m, 自重G:357.7kN, 基础承台厚度hc:1.35m, 最大起重荷载Q:50kN, 基础承台宽度Bc:5.50m, 混凝土强度等级:C35, 钢筋级别:HRB335, 基础底面配筋直径:18mm 地基承载力特征值fak:140kPa,
基础宽度修正系数ηb:0.15, 基础埋深修正系数ηd:1.4,
基础底面以下土重度γ:20kN/m3, 基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3。
二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算
1、塔吊竖向力计算
塔吊自重:G=357.7kN; 塔吊最大起重荷载:Q=50kN;
作用于塔吊的竖向力:Fk=G+Q=357.7+50=407.7kN;
2、塔吊弯矩计算
风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:
Mkmax=1335kN·m;
三、塔吊抗倾覆稳定验算
基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3
式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; Mk──作用在基础上的弯矩; Fk──作用在基础上的垂直载荷;
Gk──混凝土基础重力,Gk=25×5.5×5.5×1.35=1020.938kN; Bc──为基础的底面宽度;
计算得:e=1335/(407.7+1020.938)=0.934m < 5.5/3=1.833m; 基础抗倾覆稳定性满足要求!
四、地基承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图:
混凝土基础抗倾翻稳定性计算: e=0.934m > 5.5/6=0.917m 地面压应力计算: Pk=(Fk+Gk)/A
Pkmax=2×(Fk+Gk)/(3×a×Bc)
式中 Fk──作用在基础上的垂直载荷; Gk──混凝土基础重力;
a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=Bc/20.5-Mk/(Fk+Gk)=5.5/20.5-1335/(407.7+1020.938)=2.955m。 Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.5m; 不考虑附着基础设计值:
Pk=(407.7+1020.938)/5.52=47.228kPa
Pkmax=2×(407.7+1020.938)/(3×2.955×5.5)= 58.609kPa;
地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。
计算公式如下:
fa = fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
fa--修正后的地基承载力特征值(kN/m2);
fak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取140.000kN/m2; ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;
γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3; b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取5.500m; γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3; d--基础埋置深度(m) 取4.450m; 解得地基承载力设计值:fa=258.100kPa;
实际计算取的地基承载力设计值为:fa=258.100kPa;
地基承载力特征值fa大于压力标准值Pk=47.228kPa,满足要求!
地基承载力特征值1.2×fa大于偏心矩较大时的压力标准值Pkmax=58.609kPa,满足要求!
五、基础受冲切承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.2.7条。 验算公式如下: F1 ≤ 0.7βhpftamho