《低压配电设计规范》试题

一、填空题

1、落地式配电箱的底部应抬高,高出地面的高度室内不应低于 50mm ,室外不应低于 200mm ;其底座周围应采取 封闭 措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

2、高压及低压配电设备设在同一室内,且两者有一侧柜有裸露的母线时,两者之间的净距不应小于 2m 。

3、成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设 2 个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过 15m 时,其间尚应增加出口。

4、配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于 2.5m ;当低于2.5m时,应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208的规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物,遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于 2.2m 。

5、电气设备的防护应考虑 电击 防护和 短路 防护。 二、单选题

1、下列中, D 严禁作为功能性开关电器。

A、隔离器 B、熔断器 C、连接片 D、以上三项均选

2、落地式配电箱的底部应抬高,若安置在室内,则高出地面不应低于 C 。 A、30mm B、40mm C、50mm D、60mm

3、落地式配电箱若安置在室外,则配电箱底部高出地面不应低于 B 。 A、100mm B、200mm C、300mm D、400mm

4、当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的 B 倍。

A、1 B、1.3 C、1.5 D、2

5、过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处。当过负荷保护电器与回路导体载流量减小处之间的这一段线路没有引出分支线路或插座回路, 过负荷保护电器与回路导体载流量减小处的距离不超过 c 。

A、1m B、2m C、3m D、4m 三、多选题

1、配电线路的敷设,应符合下列条件 A B C D A、与场所环境的特征相适应 B、与建筑物和构筑物的特征相适应

C、能承受短路可能出现的机电应力

D、 能承受安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重 2、使用电缆布线,电缆路径的选择,应符合下列规定 A B D A、应使电缆不易受到机械、震动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤

B、应便于维护

C、避开场地规划中的施工用地或建设用地 D、应使电缆路径较短

3、塑料导管和塑料槽盒不宜与 B C 同侧敷设。

A、腐蚀性液体管道 B、热水管 C、蒸汽管 D、金属管

4、低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关产品标准,并应符合下列规定: ABCD 。

A、电器应适应所在场所及其环境条件 B、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应 C、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应 D、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流

5、隔离电器可采用下列电器: ABD 。 A、插头与插座; B、连接片 C、半导体 D、熔断器

6、功能性开关电器可采用下列电器: BCD 。

A、隔离器 B、断路器 C、接触器 D、继电器

7、下列连接线或回路,当在布线时采取了防止机械损伤等保护措施,且布线不靠近可燃物时,可不装设短路保护电器:ABCD 。

A、发电机回路 B、变压器回路 C、整流器回路 D、测量回路

8、除火灾危险、爆炸危险场所及其他有规定的特殊装置和场所外,符合下列条件之一的配电线路,可不装设过负荷保护电器:ABCD

A、 回路中载流量减小的导体,当其过负荷时,上一级过负荷保护电器能有效保护该段导体

B、 不可能过负荷的线路,且该段线路的短路保护符合相关规定,并没有分支线路

或出线插座;

C、 用于通信、控制、信号及类似装置的线路

D 、即使过负荷也不会发生危险的直埋电缆或架空线路

9、多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和,且符合下列规定:ACD 。

A、导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同 B、导体的颜色相同

C 、线路全长内无分支线路引出

D 、线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等

10、短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:ABC 。

A、 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m‘ B、应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施 C、该段线路不应靠近可燃物

D、该段线路应设置屏蔽 四、判断对错

1、半导体开关电器可以作为隔离电器使用。 ( × ) “可以”改为“严禁” 2、采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,应该装设保护导体。 ( × ) “应该”改为“必须”

3、装置外可导电部分可以作为保护接地中性导体的一部分。 ( × )“可以”改为“严禁”

4、落地式配电箱的底部应抬高,其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 ( √ )

5、除配电室外,无遮护的裸导体至地面的距离,不应小于3m。 ( × ) 3.5m 6、电缆不应在易燃、易爆及可燃的气体管道或液体管道的隧道或沟道内敷设。当受条件限制需要在这类隧道或沟道内敷设电缆时,应采取防爆、防火的措施。 ( √ )

7、配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之后立即切断电源。 ( × ) “之后立即”改为 “之前”

8、 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单级隔离器。( √ )

9、剩余电路动作保护电器的额定剩余不动作电流,应大于在负荷正常运行时预期

出现的对地泄露电流。( √ )

10、当裸带电体采用遮栏或外护物防护有困难时,在电器专用房间或区域宜采用栏杆或网状屏障等阻挡物进行防护。( √ )