好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【水库枢纽方案】水库扩建工程输水渠施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXX输水渠施工方案

1 工程概况

1.1 项目简介:

双王城水库位于寿光市北部的卧铺乡寇家坞村北,距市区约31km。利用原双王城水库扩建而成。设计最大入库流量为8.61m3/s,设计出库流量为28m3/s。水库围坝坝轴线总长9.636km,水库占地面积7.79 km2,原有的双王城水库占地面积5.74 km2,需扩建的水库占地面积2.05 km2。最大坝高12.5m ,设计最高蓄水深度9.0m,总库容6150万m3。双王城水库泵站提水充库,涵闸控制出库的运行方式。

输水渠全长2181.04m,征地面积183.55亩,设计输水渠桩号0+000位于坝轴线与引水渠中心线交叉点处,输水渠起点桩号0+156.10,输水渠末端桩号2+337.14,输水渠起端接入入库泵站,末端接输水渠进口闸。输水渠为双向输水渠道,设计引水流量为8.61m3/s、1.5 m3/s,设计供水流量为28 m3/s。 1.2工程、水文地质概况:

冲击堆积的①-1层壤土、①层粘土和②层砂壤土(Q4al); 第四系全新统冲击堆积的③-1层砂壤土、③层、④层壤土(Q4m);第四系上更新统海积堆积的⑤层壤土、⑥层砂壤土、⑥-2层壤土(Q3m)。上述各层土的物理力学指标见表《双王城水库工程工程地质勘察报告》。

场区地下水均为第四系孔隙、裂隙潜水,地下水埋深1.40~1.80m,高程2.69~3.28m。地下水以大气降水为主要补给源,以蒸发和地下缓流为主要排泄途径,渗透系数为0.10~10.97m/d。

2.主要项目及工程量

本标段渠道土方明挖工程量为102619m3

3. 编制依据

1.1合同文件;

1.2 施工总进度计划、年进度计划; 1.3 总体施工组织设计;

1.4 施工相关图纸(总平面图、纵横断面图、渠道开挖图);

1

1.5 相关施工技术规范及规程: (1)《堤防工程施工规范》SL260-98;

(2)《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》SL/T231-98; (3)《水工混凝土施工规范》DLT5144-2001; (4)《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料板》QB/T3807-99;

(5)国家颁布的其他有关现行规范、规程。

4. 施工布置

4.1 施工道路

1、由于本施工标段分布战线较长,且不同地段开挖料需进行有用料和无用料的分区堆存和弃渣,因此,须对不同开挖地段的施工道路进行布置,以满足各部位开挖运输施工的需求。

2、渠道施工道路主要以左右两岸沿渠施工道路为主,填筑施工便道,连通生产、生活区、渣场及施工现场。沿渠便道采用泥结碎石路面,路面宽7.0m,道路标准不低于工矿二级;各开挖工作面施工便道从沿渠道路接引,按照小于12%的坡比沿明渠两侧边坡修筑至渠底,与渠底和一级马道连接,以此作为渠内结构物施工的通道。逐段施工完成渠底衬砌后,再逐段完成道路占压部位的施工。开挖工作面至沿渠道路连接段在保证不损伤渠道永久边坡的原则下,根据现场实际情况灵活布置修筑坡比小于12%的临时施工道路连接段。并在合同实施期间对施工道路进行管理、维修、养护及水毁后的道路修复,以及为满足运输而必须采取的临时加固和加扩措施。

4.2 施工供电、排水

1、供电:土石方开挖工程的施工用电主要施工降排水和现场照明等用电,用电容量不大,由本标统一布置的系统用电线路和柴油发电机发电提供,供电系统能够满足施工需要。照明采用10kw氙灯、碘钨灯、镝灯等。

2.、本标段施工区域地下水位埋藏较浅、水质较差,丰水期时有可能高于渠水位,造成地下水与渠水混染,水质变差。渠道开挖施工时,易产生流沙现象,造成边坡塌陷,因此,施工中降、排水及开挖土质边坡稳定是施工时应关注的一个主要问题。为保证正常施工,必须进行必要的临时施工排水,施工期临时排水主要为施工期降雨地表汇水、地下水抽排。

排水方式:

2

1)开挖面外排水:在渠道开口线两侧堤基及时修筑防护堤以拦截地面雨水,防护堤外侧设置导流沟渠,坡面雨水通过导流沟槽直接排入渠底排水泵坑,用泵抽排到防护堤外侧导截流沟槽;

2)渠道内开挖排水

渠道地下水设导流明沟与井点降水相结合方式施工。在一期开挖中采用在渠坡侧布置明沟排水,二期开挖(保护层)在渠道中心线布置井点降水,潜水泵抽排到两岸的排水沟内。井径设计为600mm,间隔为46m。

施工工艺:(1)定位:根据撒出的渠道开挖线,严格按照平面图确定打井的位置。

(2)在井附近开挖集水坑,将水源引入集水坑。

(3)下钻采用钻井机钻孔,采用清水钻开动机器后开始下钻,边下钻边向井内注水,使井内泥浆出流入集水坑,集水坑中的泥浆沉淀后将水用污水泵排入指定的下水井,下钻深度至13m深后将钻提出,提钻时应缓慢进行,防止钻孔堵塞。 (4)沉管

提出钻后立即将水泥管连续的沉入井中,要做到管间连接牢靠顺直露出地面的井管要大于50cm。 (5)填石子、固定

井管落到底后立即用0.5~1cm石子在井管周围填实,使井管牢靠。 (6)洗井

井管安装完毕后,向井内连续排放清水,并用潜水泵连续排除,直到排出清水为止。

4.3施工进度计划

施工进度计划根据项目部上报并经监理部和建管处审批的总进度计划。依据合同工期要求和施工程序安排进行,合理安排施工程序,尽可能做到均衡施工,优化资源配置,并留出一定富余度。输水渠工程历时240天。根据情况进行时段安排如下:

输水渠清基于2012年3月1日开始,2012年3月18日完成; 输水渠土方开挖与2012年3月19日开始,2012年6月24日完成; 输水渠堤顶回填于2012年3月19日开始,2012年7月21日完成; 输水渠渠道衬砌于2012年4月9日开始,2012年9月30日完成; 输水渠堤顶砼结构于2012年10月1日开始,2012年10月20日结束。

5.土方开挖

输水渠工程做为本工程的一个重要组成部分,其施工进度直接决定着工程总体进度,输水渠土方工程主要包括输水渠土方开挖、渠堤土方回填压实、排水

3

沟土方挖填等,土料以砂壤土为主,各单元工程工程量情况见下表

输水渠工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 清基土方开挖弃置 土方开挖填筑输水渠堤、围坝、输水渠倒虹、输水渠进口闸 渠堤土方回填压实 输水渠边界沟土方开挖弃置 排水沟土方开挖弃置 齿墙基槽土方开挖回填齿墙或弃置 齿墙基槽土方回填压实 衬砌削坡土方开挖 封顶板齿槽土方开挖回填或弃置 封顶板齿槽土方回填压实 渠道排水管土方开挖弃置 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 26916 102619 38325 1395 18358 1969 963 5733 495 306 2468

根据该工程战线长,施工道路布置条件好的特点,渠道明挖工作分段进行,每个区段开展1~2个工作面。 5.1 开挖分区

(1)为保证渠道施工的连续均衡以及合理利用施工资源,结合本标所指定的弃渣场布置位置及渠道沿线建筑物的布置,为了满足进度计划要求,将2.18104km渠道划分为两个施工区段进行组织施工。

(2)各区段施工范围划分及工程量见表5-1。

表5-1 各区段施工范围划分及工程量 区段 桩号(起) 桩号(止) 长度 开挖量 备 注 60692 Ⅰ 0+156.1 1+366 1209.9 区 45693 不含建筑物开挖量 Ⅱ区1+366 2+337.14 971.14 合 计 2181.04 1063855.2 开挖施工程序

根据工程总工期的要求,和水文地质条件。本标开挖施工程序安排如下: 施工准备→施工放线→表土清理→导截流沟施工→分层开挖→测量复核→

4

保护层开挖→边坡修整→清基(建基面清理)。 5.3开挖施工方法

(1)施工准备

根据施工总布置要求,将施工用水、电等布置至施工区域内,组织设备、人员、物资材料等资源就位。组织施工人员进行学习交底领会设计意图,做到施工方案人人心中有数。

(2)施工放线

1)放出开挖区的上开口线及永久截(导)流沟的开挖边线提供给作业层,进行开挖范围内的清理植被,并清坡。

2)根据施工需要进行开挖边坡放样,检查边坡开挖体形,并完成开挖边坡的竣工断面图,平面图,同时完成工程量的计算。

3)采用全站仪、水准仪进行施工放样,施工中严格按相应规范与标准进行施工。

(3)表土清理

对开挖区域内的表土层、障碍物、建筑垃圾等进行清除, 表土层清理控制在50cm内。剥离的表土如为耕作层,按照就近原则堆存至渠道内的堆土场进行堆存,堆存时应进行分区、分层堆放,以便后期作为沿渠路绿化带植土使用。

(5)开挖分层厚度

分层原则:本标渠道开挖断面深度为4m左右,为减少施工过程中地下水抽排量及保护主干渠混凝土衬砌建基面不受地下水侵润,本标段主干渠开挖分层原则基本按照2层开挖,第一层为可用土开挖,开挖厚约3m;第二层为预留保护层厚度开挖,开挖厚度约1m。

(6)土方开挖

1)开挖从上至下分层分段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法。对于地下水侵润线以下开挖采用超前开挖降排水导流沟方式进行,开挖分段每500m设置集水坑,水泵抽排至左岸永久截流沟内,然后自流入附近沟渠内。两侧边坡预留垂直建基面边坡1m(水平宽2.25m)保护层。待两侧降排水导流沟将渠道中间地下水降排后进行大面积开挖。如开挖施工作业面较为开阔,且开挖层厚较薄,可采用推土机进行集料,3m3装载机直接装车运输。

2)保护层开挖,开挖前首先采用井点降排水方式进行地下水抽排,开挖主

5

【水库枢纽方案】水库扩建工程输水渠施工方案

XXX输水渠施工方案1工程概况1.1项目简介:双王城水库位于寿光市北部的卧铺乡寇家坞村北,距市区约31km。利用原双王城水库扩建而成。设计最大入库流量为8.61m3/s,设计出库流量为28m3/s。水库围坝坝轴线总长9.636km,水库占地面积7.79km2,原有的双王城水库占地面积5.74km2,需扩建的水库占地面积2.05km2。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6xqv18vbhm3bj0w6iip07zlrl1bk8m0133i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享