倒闸操作票票样模板
电气倒闸操作票
操作票编号:
命令操作时间: 年 月 日 时 分,操作终了汇报时间 日 时 分 操作任务:110KV I段母线送电
由 检修 状态,转为 冷备用
状态 √ 序号 1 2 3 4 5 6 操 作 项 操作 目 检查检修工作已完成,工作票已终结,安全措施已拆除,人员已撤离现场 将五防解锁电脑钥匙切换到“本地”的位置 检查五防解锁电脑钥匙确已切换到“本地”的位置 检查110KV母线侧11011隔离刀闸确在断开位置 检查110KV母线侧断路器1118确在断开位置 检查110KV线路侧隔离刀闸11187确在断开位置 时间 单位:额敏光伏发电厂 值:( )
7 拉开110KV线路侧11187D2接地刀闸 8 检查110KV线路侧11187D2接地刀闸三相确已拉开 检查110KV母线侧11187D1接地刀闸三相确已拉开 检查110KV母线侧隔离刀闸11181确在断开位置 检查110KV母线侧11181D接地刀闸三相确已拉开 检查110KV母线侧PT隔离刀闸111Y在断开位置 拉开110KV母线PT侧111MD接地刀闸 检查110KV母线PT侧111MD接地刀闸三相确已拉开 拉开110KV母线PT侧111YD接地刀闸 检查110KV母线PT侧111YD接地刀闸位三相确已拉开 9 拉开110KV母线侧11187D1接地刀闸 10 11 12 拉开110KV母线侧11181D接地刀闸 13 14 15 16 17 18
注
备 值长: 监护人: 操作人:
电气倒闸操作票
操作票编号: 命令操作时间: 年 月 日 时 分,操作终了汇报时间 日 时 分 操作任务:110KV I段母线送电
由 冷备用 状态,转为 热备用
状态 序操 作 项 操作 √ 号 目 时间 1 将五防解锁电脑钥匙切换到“远方” 的位置 检查五防解锁电脑钥匙确已切换到 2 “远方”的位置
单位:额敏光伏发电厂 值:( )
3 检查110KV母线侧11011隔离刀闸确已在断开位置 检查110KV母线侧1118断路器确已4 在断开位置 5 检查110KV线路侧11187D2接地刀闸
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三相确已断开 检查110KV线路侧11187D1接地刀闸三相确已断开 将110KV母线侧11187隔离刀闸远程转换操作开关切至“远方”位置 检查110KV母线侧11187隔离刀闸远程转换操作开关确已在“远方”的位置 合上110KV母线侧11187隔离刀闸二次操作控制电源 检查110KV母线侧11187隔离刀闸操作控制电源确已合上 合上110KV母线侧11187隔离刀闸 检查110KV母线侧11187隔离刀闸三相确已合上 检查110KV母线侧11181D接地刀闸三相确已断开 将110KV母线侧11181隔离刀闸远程转换操作开关切至“远方”位置 检查110KV母线侧11181隔离刀闸远程转换操作开关确已在“远方”的位置 合上110KV母线侧11181隔离刀闸二次操作控制电源 检查110KV母线侧11181隔离刀闸二次操作控制电源确已合上 合上110KV母线侧11181隔离刀闸 检查110KV母线侧11181隔离刀闸三相确已合上 检查110KV母线PT侧111YD接地刀闸三相确已断开 检查110KV母线侧111MD接地刀闸三相确已断开 合上110KV母线PT二次小空开