自然村综合楼工程
监理实施细则 (悬挑脚手架工程)
内容提要: 专业工程特点 监理工作流程
监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施
项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师:
日期:
悬挑脚手架工程施工安全监理细则
适用范围
本监理细则适用于悬挑脚手架工程的搭设、使用和拆除
一、工程概况及监理目标:
1、工程概况: 1.1总体简介 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项 目 工程名称 建设地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 质量监督单位 自然村综合楼 长沙市树木岭立交桥自然村 自然村建设筹委会 湖南方圆建筑工程设计有限公司 中盐勘察设计院 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 长沙市雨花区建筑工程质量安全监督站 内 容 施工总承包单位 湖南先锋建设工程有限公司 建设规模 建筑面积30127.38㎡ 剪力墙框架结构 合格 安全文明工地 10 结构类型 11 质量要求 12 安全目标
1.2建筑设计概况
序号 项 目 1 2 3 4 建筑外形 建筑功能 相对位置 建筑面积 内 容 外立面底三层干挂浅灰麻石,间隔200宽褐色色带,四层以上玻璃幕墙,淡青色面砖。 综合楼分为底三层商场和四层至十六层客户。 长沙市树木岭立交桥东北角 建筑面积:30127.38㎡(地下4680㎡,地上25446㎡) 地下1层 4.5m 1层 综合楼 2~3层 4层 地上 5~15层 客房 16层 顶层 3.3m 4.8m 3.8m 5.45m 4.2m 4.8m 5 建筑层高 6 建筑高度 总高度: 58.25m 平面形状 综合楼 轴线 L形 2-4~1-1轴 1-A~1-M轴 7 建筑平面 (mm) 轴距 轴线 8700、8250、8100 4200、5400、5600 2-A~2-F轴、1-1~1-81-F~1-K轴 4200 轴、客房 轴距
2-2~2-4轴 4200 1.3脚手架基本概况
根据进度、质量、安全文明施工需要及现场实际情况,本工程脚手架分为外围型钢梁悬挑双排脚手架和内圈落地式双排脚手架两种形式。两种架体自成体系,均做封边和之字加固处理。本工程脚手架形式详见下表:
施工区域 综合楼 脚手架部位 -1层至3层 4层至11层 脚手架类型 双排落地脚手架 采用型钢梁悬挑脚手架 采用型钢梁悬挑脚手架 双排落地脚手架 客房 11层至16层 屋面工程 2、监理目标 使被监理工程的施工活动在受控的状况下进行。 (1)施工现场具有不断完善的安全生产保证体系。
(2)建设单位、施工单位和监理单位的现场负责人有明确的责任目标。 (3)能及时发现安全事故苗子,并将其消灭在萌芽状态。 (4)一旦事故出现立即启动应急预案。
二、监理工作依据:
1、建设工程安全生产管理条例 国务院令第393号 2、建设工程监理合同
3、施工企业安全生产评价标准 JGJ/T77-2003 J278-2003 4、建筑工程安全检查标准 JGJ59-99
5、建筑工程高处作业安全技术规程 JGJ80-99 6、龙门架和井架物料提升机安全技术规程 JGJ88-92 7、建筑施工门式钢管悬挑脚手架安全技术规程 JGJ128-2000
8、建筑施工扣件式钢管悬挑脚手架安全技术规程 JGJ130-2001(2002版) 9、建筑工程预防高处坠落事故若干规定 建质[2003]82号 10、建筑工程预防坍塌事故若干规定 建质[2003]82号
11、关于贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》中监理安全责任的通知 苏建工(2004)458号
12、关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2004]213号)
13、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)
14、由施工单位编制的施工组织设计。其中施工安全技术措施或者专项施工方案应经项目总监理工程师审核同意。
15、项目监理组编制的监理规划和施工安全监理细则。 16、工程建设标准强制性条文。
三、安全监理工作流程:
(1)申报程序
不同意
申报
施工单位 同意 监 理 建 设 方 实 施 (2)存在不安全因素、事故苗子、违规与不文明施工现象的处理程序 建 设 方 报告 总 监 报告 安全监理人员 现场踏勘 下达工程暂停令情况严重的 对违规施工及存在隐患的,指出并发出整改指令 施工总包安全负责人 督促落实整改措施 施工单位项目经理 拒不整改 不同意整 改 总包复验合格 监 理 报告 市安监站 同意 继续施工