附件一: ##电厂AGC定值单
部门: (公章)
序号 参数名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 故障频率上限 故障频率下限 远方有功设值上限 远方有功设值下限 远方设定有功与实发值差限 现地设定有功与实发值差限 远方设定有功梯度限值 全厂有功调整死区 有功设值死区 控制方式切换时给定值与全厂10 实发值允许偏差 实时计划值突变自动退全厂AGC11 门槛值 AGC运算给定值与实发值允许偏12 差 AGC投入时给定值与实发值允许13 偏差 MW —— MW —— MW —— MW 单位 Hz Hz MW MW MW MW MW MW MW 原定值 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 现定值 WORD.
.
系统频率故障退AGC功能是否投14 入 现地曲线运行方式下明日负荷15 曲线未下发自动退全厂AGC 16 17 转换系数K 转换偏移系数B 编制 审核 —— —— 批准 —— —— —— —— —— —— 执行 WORD.
.
说明: 1、【故障频率上限】:当电厂频率超过该设定值时,认为频率异常, AGC退出控制。 2、【故障频率下限】:当电厂频率低于该设定值时,认为频率异常, AGC退出控制。 3、【远方有功设值上限】:调度设定值的最大上限,超过时电厂不接收。 4、【远方有功设值下限】:调度设定值的最小下限,低于时电厂不接收。 5、【远方设定有功与实发值差限】:调度设定值与当前全厂出力差大于该门槛时,认为指令非法,拒绝执行。 6、【现地设定有功与实发值差限】:现地设定值与当前全厂出力差大于该门槛时,认为指令非法,拒绝执行。 7、【远方设定有功梯度限值】:调度前后两次设定值之差超过该门槛时,认为指令非法,拒绝执行。 8、【全厂有功调整死区】:全厂有功和设定值之差小于该值时,认为该次调整完成,监控系统可以开始做下次调节的准备。 9、【有功设值死区】:调度设定值和电厂实际出力之差小于该值时,认为指令太小,拒绝执行。 10、【控制方式切换时给定值与全厂实发值允许偏差】:远方定值方式、现地定值方式或现地曲线方式之间切换时,待运行方式的功率设定值和电厂当前出力之差要是超过该门槛时,禁止切换。 11、【实时计划值突变自动退全厂AGC门槛值】:现地曲线方式下运行时,调度修改的当前时刻的发电计划,如果新的计划当前时刻值比和原计划当前时刻值差超过该门槛时,自动退全厂AGC,等同现地设定有功与实发值差限保护功能。 12、【AGC运算给定值与实发值允许偏差】:AGC程序运算得出的全厂设定值和电厂当前出力差超过该门槛时,退出AGC。 13、【AGC投入时给定值与实发值允许偏差】:当电厂AGC准备投入控制时,首先检查给定值与实发值之间的偏差,当偏差超过该设定值时,禁止AGC投入。 14、【系统频率故障退AGC功能是否投入】:当频率故障时,AGC功能自动退出并维持出力不变。 15、【现地曲线运行方式下明日负荷曲线未下发自动退全厂AGC】:现地曲线运行方式下到0:00分电厂发现没有第二日发电曲线时,自动退全厂AGC。 16、【转换系数K】:该参数用于电厂将收到的调度下发设定值转换为实际指令值,表达式为: 实际指令值=K?调度下发设定值 + B,其中B为转换偏移量。 17、【转换偏移量B】:解释同上。
WORD.