序号 名称 单位 保证值 24 效率 % 25 电动机的最大运行轴功率 kW 26 对应于轴功率的电动机效率 % 27 对应于轴功率的电动机功率因数 4.2 配合设计的电动机图纸和资料: 序号 1 2 3 4 电动机数据表 电动机平面图,前视图,侧视图及外形尺寸 电动机基础载荷资料及安装图 在额定电压和规定的最低起动电压条件下的电动机转速---转矩曲线、电流---时间的加速曲线、不同负载下的电动机效率曲线、安全堵转电流上升和过负5 接线盒全套图纸(包括外形尺寸,正面布置、部布置、逻辑框图、原理图、名称 6 电动机加热器联锁要求及容量、接线盒接线图(当需要时) 注意:图纸和资料等文件的编码原则与主规书中对文件的编码要求一致。图纸和资料等文件份数与主规书中的要求一致,图纸标标题栏与主规书要求一致。 附录A 发电厂各类场所电动机外壳防护等级(参考件)
电动机外壳 序号 电动机布置位置 型式 1 2 汽机房零米层、中间层 汽机房运转层 TE -- 防护等级 IP43及以上 IP42 S. . . . . ..
.. . .. . .
3 4 除氧框架除氧层、锅炉房运转层 锅炉房零米层、空预器辅机、除氧框架零米层、煤仓层 -- TE IP54 IP54 5 6 7 8 9 10 11 12 13 炉后引风机、户外电动机 输煤转运站、碎煤机室、输煤栈桥、卸煤沟 户外煤场、灰场、灰库 锅炉补给水处理室、循环水泵房、公用水泵房 酸碱贮存间 燃油泵房 污水泵房 潜水泵 电动机接线盒 TE TE TE TE TE* TE** TE TE IP55 IP55 IP55 IP54 IP54 IP54 IP54 IP68 IP55及以上 型式说明:
TE:全封闭风扇冷却式电动机、全封闭管道通风冷却式电动机或全封闭水 --:空气冷却式电动机。
*:该类电动机外壳还应考虑防腐要求。 **:该类电动机外壳还应考虑防爆要求。 5 其他事宜
油漆要求、包装运输要求、电机颜色要求、唛头装箱单等要求参考主技术规书。
S. . . . . ..