好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低压电动机技术规范书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. . .. . .

附件XX:低压电动机技术规书

1

总则

1.1 额定功率200kW及以上的电动机采用10kV电压供电;额定功率200kW以下电动机采用400V电压供电。

1.2 所供电机及其设备需要经过CE认证,产品上带CE标志(CE Marking)。厂家要按照西门子低压电机来报价。如果厂家能找到符合CE认证的其他电机厂家,请厂家澄清与西门子低压电机的价格差异,供招标方选择确认。

1.3 本技术规书适用于土耳其速马2×255MW燃煤电站项目工程中使用的400V低压电动机及其附件的订货,它包括电机本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和相关要求。

1.4 本技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标方应保证提供符合本规书和最新IEC标准的优质产品。

1.5 如果投标方没有以书面对本技术规书的条文提出异议,那么招标方可以认为投标方提供的产品应完全符合本规书的要求。

1.6 在签订技术协议之后,买方有权提出因规标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。

1.7 本技术规书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。

1.8 本工程采用KKS标识系统。投标方提供的技术资料(包括图纸)和设计标识必须有KKS编码。具体标识要求由提出,在设计联络会上讨论确定。

1.9 投标方或其技术引进方的产品应在相同容量机组工程或相似条件下有良好的

S. . . . . ..

.. . .. . .

供货业绩和运行记录,并超过三年,已证明安全可靠。

1.10 投标方对电机的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。

1.11 本工程可以提供的电源为交流10kV,交流400V/230V,直流220V。交流电源为50Hz,电压波动围为90%~110%。直流电源电压波动围为85%~120%。如果投标方所供设备需要其他电压等级的电源,需自配变压器设备。

1.12 设计环境条件:最低温度:<0℃(-10℃为记录值);最高温度:+40℃;室外相对湿度:100%;电气设备额定运行设计温度:40℃;安装地点污秽等级IV级,泄露比距为3.1cm/kV(最高工作线电压)。 2 技术要求

2.1 电动机的设计应符合本技术规书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要

求。电动机的特性曲线(特别是负载特性曲线)应完全满足泵组/风机的要求,电动机应为新型高效节能电机。当运行在设计条件下时,电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的115%。

2.2 电动机应为异步电动机。电动机的额定电压为400V,频率为50Hz。在下述

情况下,当频率为额定,且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时;当电压为额定,且电源频率与额定值的偏差不超过+5%时;或电压和频率同时改变,但变化之和的绝对值在10%时,电动机应能输出额定功率。

2.3 电动机应为直接起动式,能按被驱动设备的转速-转矩曲线所示的载荷进行成

功的启动。电动机应保证在70%额定电压下平稳启动,且能在55%额定电压下自启动。电动机各部分的温升不超过允许值,并不影响其所带负载的连续运行要求。当电压减到70%额定电压时,容许短时额定转矩运行。

S. . . . . ..

.. . .. . .

2.4 电动机的启动电流,应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的

最低电流值。除非得到招标方的书面认可,否则,在额定电压条件下,400V电动机的最大启动电流不得超过其额定电流的650%(无容差)。直流电机的最大启动电流不得超过额定电流的3倍。

2.5 在规定的启动电压的极限值围之,电动机转子允许启动时间不得低于其加速

时间。

2.6 电动机在冷态下允许连续启动应不少于2次,每次的启动循环周期不大于5

分钟;热态启动应不少于1次。如果启动时间不超过2~3秒,电动机应能够多次启动。电动机能够在等间距时间,一小时3次启动。

2.7 在额定功率下运行时,电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不

损坏。假定原有电源与新通电源在切换之前是同步的。

2.8 电动机应具有F级及以上的绝缘,温升按B级绝缘考核。在周围环境温度为

40℃时,电动机温升不超过70K。电机绕组经真空浸渍处理(VPI)和环氧树脂密封绝缘。线圈端部应采用防电晕处理。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。

2.9 电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值,而不造成设备损坏。对

于装有防滴式外壳的电动机,应采用弹性耐磨涂层对定子绕组的端部线匝和通风槽片进行处理。

2.10 土耳其业主合同规定电动机的振动不超过ISO 10816 Part-3 A区上限所规定

的要求。卖方应采取一切合理的预防措施,将电动机的振动保持在ISO 10816 Part-3 A区上限所规定的限度。该考核指标作为买方与土耳其业主签订的项

S. . . . . ..

.. . .. . .

目能否成功移交的硬性指标,必须满足。

2.11 土耳其业主合同要求电动机的最高噪音水平应符合所列规和IEC60034标准

的要求。距外壳1米远处,电动机的平均声压级不得大于85dB(A)。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限,投标方应采取措施降低噪音,以满足规和标准的要求。具体采取的措施应经招标方审查认可。 2.12 电动机部接线与外部电缆进行连接的接线盒应由投标方负责提供。 2.13 电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。

2.14 电动机有防止过电压的措施。电动机在热态下能承受150%额定电流,而不

变形或损坏,过电流时间不少于30秒。

2.15 投标方应根据设备特点提出是否配备电动机部加热器(原则上,大于30kW

的电动机需要配置空间加热器),用以防止电动机停运时电动机部潮湿和凝露。如有加热器,则加热器应安装在电动机部可检查的部位,电加热器的额定电压为AC400V或230V。

2.16 电动机转子为鼠笼结构,应有可靠的防止鼠笼断条的措施,转子笼条应有防

位移及防跳出的措施。

2.17 电动机定子槽楔不使用磁性槽楔。

2.18 电动机轴承温度,滑动轴承和滚动轴承温度不超过80℃,油温不超过65℃。 2.19 电动机应采用卧式(或立式)结构,其外壳防护等级户外和有粉尘的区域应

不低于IP55级,在洁净车间的电动机其外壳防护等级应不低于IP43级。电动机的设计应达到这类设备所需要的任何特殊转矩要求。电动机接线盒不低于IP55。

2.20 当通风要求设立隔栅时,这类隔栅应符合相应的IEC标准,并应能够耐腐蚀。

S. . . . . ..

.. . .. . .

对于通风隔栅,应进行和电动机机座及外壳的油漆部分同样的防腐处理。为了检查和清扫电动机绕组和气隙,隔栅应能方便的拆卸。

2.21 电动机应设有可靠的接地装置,并应有指示接地的明显标志。每台电动机应

装设有电动机机座接地的装置,两个接地装置应位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机,一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方,另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。

2.22 电动机的设计应便于转子的拆卸,即在拆卸转子时不必拆下联轴器,也不必

起吊或用千斤顶顶起电动机机座或定子。

2.23 电动机旋转方向应有永久性,明显的标志。电动机空载时应允许反转。多相

电动机的端子处应有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌,并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。倘若没有规定旋转方向,则应在电动机上标出与相序U1、V1、W1一致的旋转方向。 2.24 轴承和轴承盖

2.24.1电动机轴承采用进口SKF轴承,结构应密封,防止润滑油渗入绕组。电动机轴承油润滑回油须设置窥油窗。所有电动机轴承通常应与下列要求保持一致。 2.24.2在可以满足规定的用途、操作条件和外壳等项要求时,立式电动机应装备带护罩的推力式轴承。

2.24.3提供的所有油位观察仪均应带有标志,以显示电动机在停用状态和运行状态的正确油位。如果两种状态下的油位之差是明显的,应提供检查正常轴承润滑油流动的方法。

2.24.4具有耐磨轴承的电动机应配备润滑油加油嘴,这样不必拆卸电机便可将润滑油通过轴承箱注入轴承。电动机在装运时,应正确地将轴承箱包装并加注制造

S. . . . . ..

低压电动机技术规范书

.......附件XX:低压电动机技术规书1总则1.1额定功率200kW及以上的电动机采用10kV电压供电;额定功率200kW以下电动机采用400V电压供电。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6xjks43xhp8xswm2yhl07916095ebr009cp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享