第四章 围护结构设计概况

第一节 围护结构情况:

1、本工程主要采用混凝土排桩加一道钢筋混凝土支撑梁的围护方案。混凝土排桩外侧设一道水泥搅拌桩止水帷幕。支撑梁上部采用1:1坡度放坡,坡面钢筋混凝土护坡防护。内配Φ6.5 250*250钢筋网。

2、围护桩为回旋钻孔灌注桩,桩径为Φ600/Φ700/Φ800,桩身混凝土强度等级C25,钢筋笼采用焊接,主筋保护层厚度为35。桩位水平偏差不得大于50,垂直度偏差不得大于0.5%,充盈系数≥1.1,沉渣厚度≤200,超灌长度1000,施工应严格按有关规范和规程进行,不允许出现桩身缩颈、裂缝、断裂等现象;桩顶应嵌入冠梁中50mm。

3、水泥搅拌桩桩径为 600,桩长为8.85米~10.85米,搅拌桩桩间搭接150;搅拌桩采用42.5普通硅酸盐新鲜水泥,水泥掺量暂定为15%(被加固土的重量按18kN/m3计),木质素磺酸钙掺量为水泥的0.2%,三乙醇胺为水泥的0.05%,浆液水灰比为0.45~0.55。围护桩施工完毕应做动测试验,数量为总桩数的20%。 4、立柱桩施工工艺同工程桩,基坑内共新打29根Φ700钻孔灌注桩(另外利用5根工程桩做立柱桩),立柱桩沉渣厚度≤100,其余质量要求同工程桩,详见“围施-09”。

5、水平支撑梁及冠梁均为混凝土结构,标号为C30。待基础和换撑构件达到80%设计强度后,拆除支撑,支撑应采用人工凿除,先凿除联系梁,后凿除主撑,凿除支撑时应对称进行。

6、 本工程周边均无已建建筑,北侧为城市道路,有重型车辆通过。但距离基坑为15米,对基坑影响较小。

7、坑中坑主要采用水泥搅拌桩支护,靠近教学楼处汽车坡道开挖采用钢板桩等进行支护,保证基坑施工安全。

第二节 降排水措施

1、基坑顶部设置贯通的300x400(H)地面排水沟截流,将地面雨水、施工废水集中并经沉淀后排入城市下水管网。

2、坑内挖土时可采用临时明沟、集水坑方式排水,临时的排水沟和集水坑在坑内距离围护结构坡脚不得小于4m。基坑开挖至坑底后,土建施工单位可据现

场实际情况在坑底做砖砌排水沟和集水井,排水沟的设置不得影响垫层对围护结构的支挡作用。

第三节 基坑监测

一、根据本基坑工程的实际情况,基坑监测项目主要为周围环境监测: (1)测斜孔:现场共设11只,CX2孔深均为18m,CX5孔深均为24m,其余孔深均为17m。,以观测开挖过程中土体深层位移的变化情况;

(2)地下水位监测点:共设3点,埋深均为9m,以监测水位的变化情况; (3)水平及沉降观测点:坡顶、周边路面坡顶、周边路面每隔20m左右设置,具体视现场情况而定。以观测地面及管线的沉降位移情况。

二、预警指标:测斜孔累计位移超过45mm,或日位移速率连续三天超过3mm;

或日位移量超过5mm;坑外地面沉降:日位移达5mm,累计达50mm;立柱竖向位移:日位移达5mm,累计达40mm;墙顶水平位移:日位移达5mm,累计达35mm;地下室水位:日变化500mm,累计变化达1000mm;当监测项目的变化速率连续3天超过报警值的70%%%,应报警。

轴力监测报警值:ZL1报警值为3150kN,ZL2报警值为1850kN,ZL3报警值为4500kN,ZL4报警值为1000kN(拉力),ZL5报警值为2600kN,ZL6报警值为1550kN,ZL6报警值为2150kN。

第五章 施工部署

第一节 管理目标及管理机构

我公司通过ISO9001质量体系认证,在实施过程中,将严格贯彻体系的要求,加强质量管理,同时严格按照网络工期目标加快施工进度,确保施工安全、工程质量、工期,文明施工要求。

一、总体管理目标如下:

质量目标:符合国家验收规范的合格标准及本工程设计要求。 工期目标:土方开挖在45天完成,其中围护桩在桩基阶段完成。 安全生产及文明施工目标:创双标化样板工地, 二、施工管理机构

本工程将选派我公司得力的人员组成项目管理班子,本工程将建立以项目经理为第一责任人的项目部,另外选派有资质的管理人员组成项目管理体系。具体详见人员机构组织表。其中管理组织图如下:

项目管理和组织结构图

以上具体人员见投标书。

第二节 进度安排:

深基坑施工的进度安排充分考虑了总工期的要求,并按照流水工程施工的原则进行合理安排。需要说明的是总体施工安排本着先深后浅的原则。先施工地下室,然后在开始教学楼地面结构施工。

本工程分为两个区,以地下室J轴后浇带为界。1区分为两端,以10轴后浇带为界。由东向西划分为1、2两个施工段,由东向西开挖,先挖第一施工段,后挖第二施工段。在竖向上,分为三层。-1.1~-2.6米、-2.6--.5.4米、-5.4米以下。详见施工方案。进度计划如下:

注:土方开挖施工为期45天,围护桩施工在桩基施工阶段完成。 本工程基坑围护桩施工阶段为一个月,这个阶段与桩基施工搭接进行,支撑梁拆除与地下室施工搭接进行。搭接过程中,采取有效措施,避免相互影响。土方开挖阶段为45天,基础施工在施工一段开挖完成即进入施工。

本工程挖土量约4万立方米,本工程分两个班组施工,以地下室J轴后浇带为界。其产量为2.5万立方米和1.5万立方米。根据现场情况,本工程配备2台挖掘机,1台小型挖掘机,15自卸汽车。

一区总方量25000立方米,每台挖土机每小时装5车,每天按照12小时工作时间计算,每车10方,每天出土约12*5*10=600立方,考虑其它不利因素,每天按照600立方的出土量计算,共需要工期25000/600=42天,考虑其他影响因素地下室土方安排工期45天。,完全能够满足要求。

第三节 施工准备

本工程施工前,将召开施工人员的安全技术交底会议,强调施工质量的重要性,并做好技术交底。各种人机料均准备到位,施工测量工作做好,洒好灰线,在进行施工。

一、 劳动力计划情况

施工劳动力是工程施工的直接操作者,也是工程质量、进度、安全和文明施工的直接保证者。因此,劳动力配备是整个工程实施的又一大关键因素。

为确保工程顺利进行施工,在本工程劳动力组织时,将从劳务公司中抽出具有良好的质量和安全意识强的、技术素质高的、身体健康,且有类似工程施工经验的一线操作工人安排进场施工,施工人员进场前统一经过公司劳务技能及质量、安全技术等培训,考核合格后上岗挂牌施工。

施工劳动力的投入按工程施工进度的需要,逐步到位,做好思想动员和采取经济措施使得春节休假期间保证足够劳动力,以确保工程施工进度。

本工程劳动力组织及投入均由劳务公司根据项目月度劳动力计划表,在本公司内部进行合理调配,确保项目部对各种劳动力的需要,确保施工进度计划能够按期完成。

附表 劳动力计划表

单位:人

按工程施工阶段投入劳动力情况 工种 围护桩施工阶土方开挖施工阶

深基坑专项施工方案6(完整版)