高压计量装置安装作业指导书

1 适用范围 1.1 电压等级

35kV及以下配网工程。 1.2 电气类别

配网工程中户外高压计量装置的安装。 2 编写依据

表2 编 写 依 据 序号 引用资料名称 GB 50173—1992《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收1 规范》 DL/T 5161.3—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电2 力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验》 3 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 4 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 3 作业流程图

4 安全风险辨析与预控4.1高压计量装置安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。

4.2按《指南》中与高压计量装置安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:HWDQSB-06-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写

安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。

4.3施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业

人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

表4.1作业任务安全基准风险指南 序号 危害名称 风险种类 风险等级 风险控制措施 不按规定使用或选用1 坠落 特高的风险 按规定使用安全、合格的登高用具 不合格登高工具 高空作业不按规定佩2 坠落 特高的风险 使用双保险安全带 戴安全带 不用绳索传递工具、用绳索传递工器具、材料,现场人员3 打击 中等风险 物料及不使用工具袋 必须戴安全帽 1.施工前确认工作区域并做好隔离措施并悬挂警示标示牌; 施工人员误入带电间2.设专人监护,与带电设备保持足够4 触电 特高的风险 隔 安全距离; 3.作业前,对施工人员进行专项技术交底 将高压计量装置的互感器部分安装在5 连接安装不牢固 打击 低风险 支架上,并用热镀锌螺钉固定 裸露带电部分未进行6 触电 中等风险 裸露带点部分应进行绝缘处理 绝缘处理 线缆出入口封堵措施线缆敷设进入设备后及时对线缆进出7 设备停运 高风险 不足 口进行封堵,并检查其可靠性 5 作业准备

5.1 作业前施工条件

表5.1 作业前施工条件 序号 项目 内 容 确认人 说明 1 任务单 根据本单位实际设置内容(包含本项工作) 本工序施工负责人 经审批 2 图纸 设计图纸 本工序施工负责人 经审批 预算材料3 含主、辅材 本工序施工负责人 经审批 表 4 施工方案 施工措施、安全技术交底(项目部级) 本工序施工负责人 经审批 根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证5 相关证照 本工序施工负责人 有效 件 6 确认上一(1)户外高压计量装置的各项电气试验、计本工序施工负责人 合格

道工序检量试验合格。 查合格 (2)接地电阻符合设计要求 5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置

表5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 序号 项目 内 容 说 明 建议工作人现场施工负现场施工质施工阶段 数 责人 安员 技术岗位必须持有与作业支架安装 技术工人2 工种相应、有效的上岗1 人员配置 户外高压计证,辅助工不得从事电气技术工人2 量装置安装 1 1 设备安装等专业工作 接线及附件技术工人2 安装 (1)核对设备、材料的到位及数量;核对户外高压计量设备的型号、变比、准确级等技术参数与设计要求相符。 施工内容户外高压计量装置(互感器装置、计量表(2)检查设备铭牌标志应2 相对应的箱)、导线、热镀锌螺钉、热镀锌角铁、瓷担完整、清晰。瓷件、套管设备材料 等 完好,整体密封性良好无渗漏,外观检查无锈蚀,油漆无脱落。 (3)收集户外高压计量装置的出厂合格证明文件及技术资料 施工内容相对应的工器具:水平仪、焊接工具、压接钳、绳索、根据现场情况使用的工器3 器具、机扳手、梯子、尺子等 具符合相关要求 械及工器具仪表 施工准备完成可报开工,完成开工工作负责人向项目负责人报开工,并由项目负4 当施工准备不足时,上报程序 责人完成向监理单位开工报审手续 该项目负责人协调解决 6 作业方法

表6 作业方法 序号 项目 内 容 说 明 (1)现场施工负责人向进入本施工范围的所有按安规规定佩戴统一的安作业前工1 工作人员明确交待本次施工设备状态、作业内全帽,统一佩戴有个人照作 容、作业范围、进度要求、特殊项目施工要片的作业证(或胸卡

求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制证),穿着统一的工作服 措施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工,并签署(班组级)安全技术交底表。 (2)工作负责人负责办理相关的工作许可手续,开工前做好现场施工防护围蔽警示措施,夜间施工的,须有足够的照明。 (3)现场施工负责人组织检查确认进入本施工范围的所有工作人员正确使用劳保用品和着装,并带领施工作业人员进入作业现场 2 开始主要现场施工负责人发出许可开工命令 作业 (1)支架应采用热镀锌材料,如需对热镀锌材现场施工负责人正确、安支架安装料进行加工,必须进行防腐处理。(2)支架安全地组织作业,现场施工作业程序 装牢固、平整,水平面距离地面不得低于质安员负责现场作业全过4.5m,倾斜度不应>1% 程的安全、质量监控 (1) 将户外高压计量装置的互感器部分安装在支架上,并用热镀锌螺钉固定。 现场施工负责人正确、安户外高压(2)户外高压计量装置应安装于负荷侧。全地组织作业,现场施工计量装置 (3)计量表箱的安装距离为以表计为中心线,质安员负责现场作业全过对地1.8~2.2m。表计安装宜方便抄表人员抄程的安全、质量监控 表 1)选择的导线其截面应满足设计要求,导线在施工前应先用尺实际测量各跨安装点的准确长度,根据施工需要进行切割。 (2)导线压接后不应使管口附近导线有隆起和松股,管表面应光滑,无裂纹。金具压接后,均应倒棱,去毛刺。 (3)两端遇有铜铝连接时,应设有过渡措施。 (4)引线应安装牢固、排列整齐美观。导电部分及引线相间距离及对地距离应符合规定要求。 (5)接线端子与引线的连接应采用线夹,接触现场施工负责人正确、安接线及附面清洁无氧化膜,并涂以中性导电脂。 全地组织作业,现场施工件安装作(6)计量表计的二次电缆线沿电杆垂直向下,质安员负责现场作业全过业程序 应尽量垂直,并宜相隔3m绑扎,使其紧附于电程的安全、质量监控 杆。 (7)户外高压计量装置的箱体及支架接地应可靠,紧固件及防松零件齐全。 (8)户外一次接线应采用热镀锌螺栓连接,所用螺栓应有平垫圈和弹簧垫片,螺栓紧固后,螺栓宜露出2~3丝扣。 (9)导线相色标识正确清晰、对应。 (10)计量表箱的二次电缆口应进行封堵。 (11)悬挂标志、警告牌等参照设计图纸及上级单位验收相关标准及文件的要求设置 3 4 5

7质量控制措施及检验标准 7.1质量控制措施

7.1.1现场负责人应根据现场情况安排技术人员负责质量监控。

7.1.2作业人员必须熟悉工程作业流程和质量检验标准;技术岗位人员必须持有与作业相应、有效的上岗证。

7.1.3现场负责人在进行安全技术交底时必须详细介绍本作业质量控制要点、常见的质量通病及其防治措施。

7.1.4作业现场必须有经审核批准的设计图纸和施工方案,作业人员必须按图施工。 7.1.5施工质量检验一般按以下方式进行。质量检验一般采用三级检验制,施工队(组)对所施工的分项工程应进行100%的质量自检;项目部对所负责施工的分部工程和单位工程组织质量检查,复检比例不宜低于50%;公司对单位工程组织检查,抽检比例不宜低于20%。 7.1.6隐蔽工程施工完成以及全部工序作业完成(转序)时,必须提前24小时通知监理现场验收。 7.2检验标准

质量检验按《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第8册:配网工程》中的Q/CSG表