一、 编制依据:

1. 《电气生产企业安全设施规范手册(标准)》;

2. GB/T7946-2008 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》 二、 工作内容 1.

在巴州农二师六个变电站安装电子围栏安全防范系统。工程总长 1572 米。 2.

在供电所围墙上安装电子围栏,每隔4米架设PVC杆1根,高度为100cm,根据现场围墙已有铁丝网的情况,采用顶部垂直安装或者侧面斜装。(注:大门一侧的围墙系铁栅栏式,终端杆及中间杆需采用万象支架垂直固定在大门的柱上。) 3.

每个转角采用不锈钢终端杆1根,每间隔30米采用一根不锈钢终端杆承力,高度为120cm,基部采用万象支架及膨胀螺栓固定在墙体上。围墙高低落差处使用不锈钢终端杆支撑。合金丝以6线制架设。在围墙斜对角内墙上1.5米处安装控制箱。控制箱至控制室用控制电缆连通电子围栏与控制箱。 4.

在围栏上挂出警告牌,间距为20米一块。在大门明显处安装警告牌。变电站外墙安装高分贝报警器及声光报警器。 5.

注:110变电站大门左侧围墙有通讯电缆杆斜靠上围墙影响系统安装,为了电子围栏系统能更有效的发挥作用,以上问题请

尽快处理。 6.

对围墙内靠近围墙的绿化进行清理。

三、 施工的工具及材料 1.

工具:冲击电钻、钢丝钳、扳手、螺丝刀、电烙铁、登高梯、安全带等工具。 2.

RS485信号控制线:RVVP2×1.0mm2圆形线,围栏控制器电源线:RVV2×1.5 mm2的护套线。 3. 4.

PVC穿线管(φ25)及其配件。

警示灯及“电子围栏 禁止攀登”警告牌若干。

四、 施工人员 1. 2.

施工负责人:张雷、付国龙

施工人员:马涛俊、马刘平、张伟、马海军。

五、 施工进行计划:

经过我公司认真安排,精心计划在保证满足建设单位要求的情况下,工期为期 37 天:

第一阶段30团35KV变电站(4天):电子围栏前端及后端安装调试。 第二阶段223团35KV变电站(4天):电子围栏前端及后端安装调试。 第三阶段23团35KV变电站(4天):电子围栏前端及后端安装调试。 第四阶段27团35KV变电站(4天):电子围栏前端及后端安装调试。