好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

天津三星项目临电施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

天津三星视界第二工场厂房新建工程生产

栋钢筋混凝土工程

临电施工组织设计

编制人:

审核人:

审批人:

中国建筑一局(集团)有限公司

二O 一八年四月

目录

1、 编制依据........................................................ 1

1.1施工合同..................................................... 1 1.2主要施工规范要求............................................. 2 1.3其他......................................................... 2 2、工程概况......................................................... 3

2.1工程基本情况和各参建单位基本情况............................. 3 2.2工程建设地点特征............................................. 3 2.3专业设计简介................................................. 3 2.4现场条件..................................................... 4 2.5 承包任务划分 ............................................... 4 2.6 典型平面图、立面图 ......................................... 5 3. 施工部署......................................................... 6

3.1施工管理目标................................................. 6 3.2组织机构..................................................... 8 4、技术准备........................................................ 11

4.1主要施工机械................................................ 11 4.2施工荷载计算................................................ 11 5、 施工方案....................................................... 16

5.1现场勘测.................................................... 16 5.2施工布置.................................................... 16 5.3应急预案.................................................... 21 6、安全文明用电技术措施............................................ 23

6.1防雷及接地 ................................................ 23 6.2漏电保护器的设置 .......................................... 23 6.3安全电压 .................................................. 24 6.4电气设备的设置要求 ........................................ 24 6.5电气设备的安装 ............................................ 25 6.6电气设备的防护 ............................................ 26

1

6.7电气设备的操作与维修人员必须要求 .......................... 26 6.8电气设备的使用与维护 ...................................... 27 7、安全用电组织措施................................................ 28 8、防火措施........................................................ 29 9、临电布置图...................................................... 30

2

1、编制依据 1.1施工合同

表1-1

序号 1 合 同 名 称 生产栋钢筋混凝土工程 1.2主要施工规范要求

表1-2

类别 序 号 1 国家 (GB) 2 3 4 行业 (JGJ) 1 2 标 准 名 称 低压配电设计规范 供配电系统设计规范 建筑电气施工质量验收规范 建设工程施工现场供用电安全规范 施工现场临时用电安全技术规范 建筑施工安全检查标准 建设工程施工现场安全防护、场1 天津地方 2 容卫生、环境保护及保卫消防标准 建设工程施工现场安全资料管理规程 编 号 GB50054—2011 GB50052-2009 GB50303-2002 GB50200-94 JGJ46-2016 JGJ59-2011 DBJ01-83-2003 编 号 AZHT-2018-19 签 订 日 期 2018.3.25 DB11/383-2006 1.3其他

3

表1-3

序号 1 2 类 别 施组 方案 名 称 工程施工组织设计 相关专项施工方案 编号 4

2、工程概况

2.1工程基本情况和各参建单位基本情况

表2-1

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2工程建设地点特征

1)拟建场地位于天津市武清区逸仙科技工业园庆龄大道1号,临近翠鸣道,本场地内不良地质作用不发育,场地属稳定场地周围无居民区,适宜于本工程建设。

2)因业主将现场临电临水分包给咸水沽建设有限公司,故我项目部在现场只负责现场临电三级箱的接引工作。 2.3专业设计简介

表2-2

5

项 目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理公司 质量监督 施工总包 施工主要分包 合同范围 合同工期 合同质量目标 内 容 天津三星视界第二工场厂房新建工程生产栋钢筋混凝土工程 天津市武清区逸仙科技工业园庆龄大道1号 天津三星视界有限公司 天津中建国际工程设计有限公司 天津泰达国际咨询监理有限公司 三星工程建设(上海)有限公司 三星工程建设(上海)有限公司 土建施工承包 招标工程量清单及招标文件全部内容 拟定开工日期:2018年3月10日,竣工日期:2018年7月30日,总工期143日历天。 合格

名称 生产车间A栋 栋数 1 层数 2层局部3层 建筑面积 结构类型 高度 23.1m 65080.58㎡ 型钢-混凝土框架结构 生产车间B栋 1 3层 25916.95㎡ 型钢-混凝土框架结构 19m 总建筑面积

2.4现场条件

90997.53㎡ 表2-3

序号 1 2 3 4

2.5 承包任务划分

表2-4

项 目 场地现状 水接驳 电接驳 测量控制点 内 容 桩基已施工完成,临建正在施工 施工用水点2处 现场使用临时发电,无正式电 4点 序号 1 2 3

划分范围 我方自施 业主直接发包 专业分承包方 划分范围 三级配电箱安装与维护 一级配电柜、二级配电箱安装与维护 现场电气工程安装与维护 6

2.6 典型平面图、立面图

生产栋平面图

生产栋立面图

7

3. 施工部署 3.1施工管理目标 工期目标:143天 质量目标:合格 安全管理目标:无

因现场临电有业主的专业分包,我项目部只负责三级箱的接设,故无临电设施的工期要

8

3.2组织机构 3.2.1组织机构图

项目经理 邹钟辉

技术负责人 生产经理 质量总监 安全总监 商务经理 于开良 孟宪章 郭刘奇 周利民 田晓磊 电工班 刘义 9

3.2.2岗位职责 人员名称 项目经理 岗位职责 1、项目经理是公司法人的授权代理,是质量、安全、环保、工期、成本的第一责任人,对施工的全过程负责。 2、代表公司履行与业主及协作单位的合同,及时接受业主、监理单位和质检部门的相关指令,并全力组织资源完成。 3、负责项目与公司各部门的信息勾通与协调。 4、项目的资源组织与调配(包括人力、物资、资金)。5、负责组织施工员对用电线路和设备做定期检查。 生产经理 1、直接负责现场临时用电工程的施工组织、管理措施的实施。 2、领导实施各项管理目标及保证措施,并对实施过程监督。 3、协调施工用电的穿插和交叉流水作业。 4、负责与业主、监理单位、设计单位的总体协调与沟通。 5、负责项目创优工作的总体策划与安排布署,对实施过程进行监督。 技术负责人 1、对现场临时用电工程质量负有第一技术责任。具体负责组织相关人员编制《专题施工方案》,领导新技术、新材料、新工艺的引进和推广应用。 2、组织领导三大体系的培训、实施与监督考核。 3、负责审核项目物资计划及工程物资需用计划。 4、负责组织现场试验与抽样试验。 5、负责对项目部管理人员和施工人员安全交底。 质量总监 安全总监 1、负责现场临时用电工程质量、安全检查与监督工作,监督和指导分包单位质量、安全体系的有效运行; 2、负责质量、安全事故的调查和分析,根据处理方案对质量、安全的整改进行监督; 3、负责员工的入场教育、考核;负责安全防护措施的落实、防护用品的检查与整改。

10

4、按GB/T28001-2001职业安全管理体系实施安全管理及监督。 5、现场消防设施的管理与检查,消防培训。 电工班组长 1、具体负责现场临时用电施工的安排、管理工作。 2、负责组织施工技术保证资料的汇总及管理。 3、负责各专业施工班组的交叉、 流水作业中用电的组织和协调工作。 4、主持机电施工各工序的自检、互检和交接检工作。 5、按照项目部的施工进度安排组织作业班组进行临时用电布置。 11

4、技术准备 4.1主要施工机械 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 设备名称 手工电弧焊机 氩弧焊机 圆锯机 平刨 钢筋切断机 钢筋弯曲机 调直机 滚丝机 振捣棒 电锤 无齿锯 电钻 施工照明 办公用电 生活区用电 单机功率(KW) 数量 26 18 3.6 5.5 3.6 5.5 5.5 5.5 2.2 0.6 1.6 0.6 20 50 50 5 1 2 2 4 4 2 2 10 4 2 5 合计(KW) 130 18 7.2 11 14.4 22 11 11 22 2.4 3.2 3 20 50 50 备注 Jc=50%换算到Jc=100% 4.2施工荷载计算 1.负荷计算

各用电设备组的负荷计算 有功功率计算 Pjs=KxΣPe 无功功率计算 QjS=PjStgθ 视在功率计算 SjS=

P2JS?Q2JS

12

式中Pjs—用电设备组的有功计算负荷kw; Qjs—用电设备组的无功计算负荷kvar; SjS—用电设备组的视在计算负荷KVA; Kx—用电设备组的需要系数。 (1)混凝土施工系统

查表KX=0.7;COSθ=0.68;tgθ=1.08 Pjs1=KX×Pe1=0.7×40=28kw

Qjs1=Pjs1×tgθ=28×1.08=30.24kvar (2)电焊机及焊接设备组

查表KX=0.35;COSθ=0.6;tgθ=1.33; 先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量; Pe2=50/100×Pn=0.5×148=104.65kw 计算负荷:

Pjs2=KX×Pe2=0.35×104.65=36.63kw Qjs2=Pjs2×tgθ=36.63×1.33=48.72kvar (3)振动器械及木、钢筋工机械 查表Kx=0.65;COSθ=0.65;tgθ=1.17; Pjs3= Kx·Pe3=0.65×107.2=69.68kw Qjs3=Pjs3·tgθ=69.68×1.17=81.52kvar (4)施工照明 20kw (5)办公用电 50kw (6)生活区用电 50KW 2.总的计算负荷 (1)总的负荷计算式 Pjz=kx∑Pjs (kw) Qjz=kxΣPjztgθ (kvar) Sjz=

Pjz2?Qjz2 (kva)

在式中Pjz、Qjz 、Sjz—各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷。 kx—有功功率、无功功率的同期系数,取0.85;施工照明和生活用电同期系数取

13

0.5。

(2)总的有功功率

Pjs=kX1·(Pjs1+Pjs2+Pjs3)+ kX2·(Pjs4+Pjs5+Pjs6) =0.85×(28+36.63+69.68)+0.5×(20+50+50) =174.16kw

(3)总的无功功率

Qjs=KX·(Qjs1+ Qjs2+ Qjs3) =0.85×(30.24+48.72+81.52) =136.41kvar (4)总的负荷功率 Sjs=

P2jS?Q2jS=221.22KVA

Ijs=Sjs/3UN COSθ=221.22/(1.732×0.38×0.85) =395.43A,根据现场实际情况,业主单位在现场提供一台变压器,满足现场临时用电。 3.电流计算及导线截面选择 分路电流计算

(1)至WP1二级箱电流计算 工人生活区

查表Kx=0.45;COSθ=0.85;tgθ=1.98; Pjs1= Kx·Pe1=0.45×50=22.5kw Qjs1=Pjs1·tgθ=22.5×1.98=44.55kvar Sjs1=

P2jS?Q2jS=49.91KVA

Ijs1=Sjs1/3UN COSθ=49.91/(1.732×0.38×0.85)=89.21A

按电流选择35mm2的交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)聚氯乙烯护套铝芯电力电缆;按机械强度A≥Amin效验无机械保护最小4mm2符合要求;自动空气开关选择DZ20C-100/3300;电缆选择一根YJLV22-4×35+1×25交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。 (2)至WP2二级箱电流计算 管理人员办公区

14

查表Kx=0.45;COSθ=0.85;tgθ=1.98; Pjs2= Kx·Pe2=0.45×50=22.5kw Qjs2=Pjs2·tgθ=22.5×1.98=44.55kvar Sjs2=

P2jS?Q2jS=49.91KVA

Ijs2=Sjs2/3UN COSθ=49.91/(1.732×0.38×0.85)=89.21A

按电流选择35mm2的交联聚乙烯绝缘聚(钢带铠装)氯乙烯护套铝芯电力电缆;按机械强度A≥Amin效验无机械保护最小4mm2符合要求;自动空气开关选择DZ20C-100/3300;电缆选择一根YJLV22-4×35+1×25交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。 (3)至WP3二级箱电流计算 钢筋、模板加工区

镝灯、圆盘锯、平刨机、切割机、电焊机、调直机、弯曲机 查表Kx=0.45;COSθ=0.85;tgθ=1.98; Pjs3= Kx·Pe3=0.45×82.8=37.26kw Qjs3=Pjs3·tgθ=36×1.98=73.77kvar Sjs3=

P2jS?Q2jS=82.65KVA

Ijs3=Sjs3/3UN COSθ=82.65/(1.732×0.38×0.85)=147.74A

按电流选择70mm2的交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)聚氯乙烯护套铝芯电力电缆;按机械强度A≥Amin效验无机械保护最小4mm2符合要求;自动空气开关选择DZ20C-250/3300;电缆选择一根YJLV22-3×70+2×35交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。 (4)至WP4二级箱电流计算 现场施工 电焊机、镝灯等

查表Kx=0.45;COSθ=0.85;tgθ=1.98; Pjs4= Kx·Pe4=0.45×45=20.25kw Qjs4=Pjs4·tgθ=20.25×1.98=40.1kvar Sjs4=

P2jS?Q2jS=44.92KVA

15

Ijs4=Sjs4/3UN COSθ=44.92/(1.732×0.38×0.85)=80.3A

按电流选择70mm2的交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)聚氯乙烯护套铝芯电力电缆;按机械强度A≥Amin效验无机械保护最小4mm2符合要求;自动空气开关选择DZ20C-250/3300;电缆选择一根YJLV22-3×70+2×35交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。

16

5、施工方案 5.1现场勘测

本工程现场已经具备三通一平(用电暂时使用发电机组),所在施工范围内无各种埋地管线,变压器后期由建设方引入,现场我项目部无临电施工,所有用电从建设方提供的二级箱引出。 5.2施工布置 1)室内配线

职工宿舍、办公楼及生活区电线采用明装,沿屋顶、墙壁敷设,外加PVC塑料套管,在施工建筑物内,采用铝芯塑料电缆在楼层电井内垂直敷设,每楼层固定一处。同时室内配线必须符合下列要求: (1)配线的线路应减少弯曲而取直。

(2)导线的额度电压应大于线路的工作电压;

(3)导线绝缘层应符合线路的安全方式和敷设的环境条件; (4)导线截面应满足供电容量要求和机械强度要求; (5)导线连接和分支处,不应受机械作用; (6)线路中应尽量减少接头,以减少故障点; (7)线路尽可能避开热源;

(8)为了减少接触电阻和防止脱落,截面在10m2以下的导线可将线芯直接与电器端子压接,截面在16m2以上的导线,可将线芯先装入接线连接端子内,然后再与电器断子连接,以保证有足够的接触面积;

(9)水平敷设的线路距地面低于2m或垂直敷设的线路距地面低于1.8m的线段,应预防机械损伤;

(10)布线位置,应便于检查;

(11)为了防止漏电,线路对地的绝缘电阻不应少于每伏1000Ω。 2)施工现场配电箱布置 A、配电箱及开关箱的设置

17

(1)按照“总配电室—分配电室—开关箱—用电设备”的顺序分级设置; (2)按照“动力与照明分别设置”的原则; (3)开关箱应由末级分配电箱配电;

(4)总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;

(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不利装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强裂振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 (6)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何防碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

(7)配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5m。 (8)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。

(9)固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m,小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m. (10)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱应作电气连接。

(11)配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

(12)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。

(13)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

(14)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 (15)配电箱、开关箱心须防雨、防尘。 B、电器装置的选择

(1)配电器、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

18

(2)总配电箱应装设隔离开关和分路隔离开关总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

(3)总配电箱应装设电压表,总电流表,总电度表及其它仪表。 (4)分配电箱应装设总各类开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器额定值、动作整定值相适应。

(5)每台用电设备应用各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。

(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

(7)开关箱总必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设按要求进行。 (8)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(9)漏电保护器的选择应符合国标GB68-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动电流应不大于30mA,额定动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电器动作时间应小于0.1S.

(10)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。 (11)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。

(12)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路, 容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。 (13)各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。 (14)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用

19

橡皮绝缘电缆。

(15)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 C、使用与维修

(1)所有配电箱均应标明其名称、用途并作出分路标记。 (2)所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。

(3)所有配电箱、开关处应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

(4)对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(5)所有配电箱、开关箱大使用过程中必须按照下述操作顺序: a、送电操作顺序:总配电箱—分配电箱—开关箱。

b、停电操作顺序:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

(6)施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开、关箱断电上锁。 (7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。 (8)配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。

(9)熔断器的熔体更换时,严禁使用不符合原规格的熔体代替。

(10)配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 D、照明要求 1、 一般规定

(1)在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所,作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等应设一般照明、局部照明或混合照明。 (2)在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

(3)停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明。

(4)现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照的场所,应采用LED灯。

20

(5)照明器的选择应按下列环境条件确定: a、正常湿度时,选用开启式照明器;

b、在潮湿或特别的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

(6)含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,采用防尘照明器。 (7)对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所等级选择相应的照明器。 (8)在振动较大的场所,选用防振型照明器。 (9)对有酸碱等强腐蚀的场所,采用耐酸碱型照明器。

(10)照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。 2、照明供电

(1)照明灯具电源未端的电压偏移应符合下列数值:

a、一般工作场所(室内或室外)的电压偏移允许为额定电压值-5%-5%.远离电源的小面积工作场所,电压偏移值允许为额定电压值的-10%-5%.

b、道路照明、警卫照明或额定电压为12-36V的照明,电压偏移值允许为额定电压值的-10%-5%.

(2)一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对物殊场所应使用安全电压照明器。

(3)照明系统中的每一单相回路上。灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。 (4)使用行灯应符合下列要求: a、 电源电压不超过36V;

b、 灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿; c、 灯头与灯体结合牢固,灯头无开关; d、 灯泡外部有金属保护网;

e、 金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。 (5)照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。 (6)工作零线截面应按下列规定选择:

a、 单相及二相线路中,零线截面与相线截面相同;

21

b、 三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面按相线载流量的50%选择。当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负荷相的电流选择。 c、在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与相线截面相等。若数条线路共用一条零线时,零线截面按最大负荷相的电流选择。 3、照明装置

(1)明灯具的金属外壳必须作保护零线。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。

(2)室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m. (3)路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。 (4)荧火灯管应用管座固定或用吊链。悬挂镇流器不得安装在易燃的结构物上。

(5)钠、络、铟等金属卤化物灯具的安装高度在5m以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。

(6)投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将轴拧紧固定。 (7)螺口灯头及接线应符合下列要求:

a、 线接在与中心触头相连的一端,零线接在与罗纹口相连的一端; b、 灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

(8)灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。 (9)暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关,开关安装位置符合下列要求: a、 线开关距地面高度位-3m,与出、入口的水平距离为0.15-0.2m,拉线的出口应向下。

b、 其他开关距地面高度为1.3m,与出、入口的水平距离为0.15-0.2m.. c、 严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。

(10)电器、灯具的相线必须戏开关控制,不得将相线直接引入灯具。 (11)对于夜间影响机械,必须安装醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。 5.3应急预案 1.恶劣天气

22

恶劣天气应急工作流程

恶劣天气应急措施 1)调整施工进度和强度。 2)做好成品保护和材料设备保护。

3)做好人员安全保护,必要时调整工人劳动强度和工作时间。 4)启动专项资金投入各项保护费用。 2、触电事故

1)一旦发生触电事故,第一发现人应立即切断电源,或用不导电物体如 干燥的木棍、木板、或干布等绝缘材料使触电人尽快脱离带电体。第一发现人切 勿直接接触伤员, 防止自身触电而影响抢救工作的进行。目击者应一边救人一边大声呼叫,内容要明确,说明事故地点和发生的情况,尽快通知项目经理即现场第一安全责任人和安全工程师,工程师和工长应首先通知就近医院,并立即封锁现场,禁止其他人员误入现场。项目经理应立即安排专业电工关闭现场电源,防 止其他人员再次发生触电危险。

2)伤员脱离电源后医务人员到来之前的救护临时应急措施。

3)现场抢救要根据其受伤程度,决定采取合适的救治方法。触电伤员如 神志清醒,附近人员应准备木板,让伤员平躺,严密观察,暂时不要站立或走动, 防止继发休克和心衰;触电伤员如神志不清,应就地仰面平躺,且确保呼吸道通畅,并用5s时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失,禁止摇 动伤员头部呼叫伤员;触电伤员如意识丧失,应在10秒内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸、心跳情况:看——看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。听——用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。试——试测口鼻有无呼气的气流, 再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动 脉有无搏动。

23

4)若伤者伤势过重,呼吸停止,心跳还有,就地平躺解开衣扣,通畅气道,立即口对口进行人工呼吸;若呼吸和心跳均停止,在人工呼吸的同时实施胸外心脏按压,以建立呼吸和循环,恢复全身器官缺氧的供应,最好能由两人分别口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例进行,即人工呼吸1次,心脏按压5次,抢救一定要坚持到底,在抢救时,不要随意移动伤员,在医务人员到来前救治不能终止。

5)处理电击伤时,还要注意有没有其它损伤,如触电后弹离电源或从高空跌下并发的脑外伤、内脏破裂、骨折等,如有外伤、和灼伤均需同时治疗时,分析侧重点,通知或送往对口医院。

24

6、安全文明用电技术措施 6.1防雷及接地

1)在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

2)TN-S系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

3)在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10欧姆。 4)PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 5)施工现场内的起重机、井子架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围外时,应按相关规定安装防雷装置。

6)做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械上的电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 6.2漏电保护器的设置

1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护

25

器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 6.3安全电压

对下列特殊场所应使用安全电压照明器:

1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V。

2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。 6.4电气设备的设置要求

1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应满足“一机一闸”,每台用电设备应有独立的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备(包括控制两个及以上的插座)。

4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞。击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离为

26

0.8~1.6m。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm。

7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面。

8)配电箱、开关箱均应表明其名称、用途,箱门应配锁,并应有专人负责。配电箱内应有系统图,各开关表明控制的回路和设备名称。动力开关箱停止作业1小时以上,应将配电箱上锁。

9)交流电焊机控制箱应安装二次空载降压防触电保护装置。焊机的金属外壳应可靠接地,一次线绝缘良好,长度不大于5米;二次线采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不大于30米,不得采用金属构件或结构钢筋替代二次线的地线。

6.5电气设备的安装

1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属电器安装板与金属箱体应作电气连接。

2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。 3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

4)配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘颜色标志应按本规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

5)配电箱、开关箱的,金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电器连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。 6.6电气设备的防护

1)在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边缘之间的最小安全操作距离应符合相关的规定。

2)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装

27

时,起重机的任何部位或吊物边缘在最大偏斜时与架空线路的最小安全距离应符合相关规定。

3)当达不到规定的最小安全距离时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警示标志。

4)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,未采取以上措施的严禁施工。

6.7电气设备的操作与维修人员必须要求

1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。 2)各类用电人员应做到:

(a)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

(b)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; (c)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

(d)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决; (e)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 6.8电气设备的使用与维护

1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要做出分路标记。 4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。

28

7、安全用电组织措施

(1)建立施工现场临时用电安全管理制度和奖惩办法

(2)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(3)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(4)建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(5)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(6)建立电气工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 (7)建立安全检查和评分制度。施工管理部门和企业要按照JQ59—88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评分。

(8)建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(9)建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。 (10)临时用电管理协议签订和履行制度。在各分包队伍进场前与各单位签订临时用电管理协议,要求并监督各分包单位按照协议要求履行指责。

29

8、防火措施 1)技术措施

(1)合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。

(2)电气设备集中场所应配置灭火器材,电气设备周围严禁烟火。 (3)配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用明火作业。 (4)电气焊时,周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离要符合规范要求。

(5)定期检测电气设备的绝缘程度。

(6)宿舍及办公区严禁使用电炉、电暖器等大功率电器。 2)组织措施

(1)建立易燃易爆场所管理制度。

(2)建立电气防火教育制度提高各类用电人员电气防火的自觉性。 (3)建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制。 (4)建立电气防火检查制度发现问题及时处理。 (5)编制电气火灾事故应急预案,确定电气火灾抢救措施。 (6)强化电气防火领导体制,成立电气防火领导小组。 3)电气火灾事故领导小组 组 长:项目经理

副组长:生产经理 技术负责人

成 员:施工员、质量员、安全员、材料员、资料员及相关专业技术人员等。

30

9、临电布置图

围墙高度4M隔离带1.2M1号门10围墙高度4M地磅1012119876543211010987654321987654321现场制作地点道路9876543211010停车场48EA总101010987654321987654321987654321987654321安全集会场70*501010土方堆场(2800m2)电缆敷设总配电箱109876543219876543219876543219876543212101012103987654321围墙高度4M引入位置未确认98765432111987654321围墙高度4M二级箱三级箱233233总加工厂加工厂临时卫生间放置区域333332号门3生产B栋33生产A栋3322

31

天津三星项目临电施工组织设计

天津三星视界第二工场厂房新建工程生产栋钢筋混凝土工程临电施工组织设计编制人:审核人:审批人:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6xigg59ghp5uqa87qzsz8c83h0epna0167c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享