安防监控系统施工安装规范(暂行)
目 录
安防监控系统施工安装规范(暂行) .............................................................. 1 第一章:监控机房及监控室安装规范 .............................................................. 4 1、机房及监控室的选取 ................................................................................ 4 2、监控室及机房及监控室走线 ...................................................................... 4 3、机房及监控室其他注意事项 ...................................................................... 5 第二章 :土建及立杆的安装 .......................................................................... 5 1、 立杆基础 .............................................................................................. 6 2、 窨井制作 ............................................................................................... 6 3 、线缆管敷设 ............................................................................................ 7 4、接地体安装 ............................................................................................. 8 5、杆件制作与安装 ...................................................................................... 9 6、 摄像机云台制作与安装 ......................................................................... 10 7、土建施工及安装立杆的要求 .................................................................... 11 第三章:前端设备安装 ............................................................................... 11 1、前端附属设施的安装规范 ....................................................................... 11 2、摄像机的安装规范 ................................................................................. 12 第四章:传输线缆的安装规范 ...................................................................... 13 1、线缆布放要求: .................................................................................... 13 2、绑扎总体要求 ....................................................................................... 14 3、线缆端接基本要求: .............................................................................. 15 第五章:电源、接地要求 ............................................................................ 15
1、电源要求 .............................................................................................. 15 2、防雷要求 .............................................................................................. 16 第六章:标签标识规范 ............................................................................... 17 1、总体要求 .............................................................................................. 17 2、设备标签规范 ....................................................................................... 18 3、线缆标签规范 ....................................................................................... 18 第七章:竣工验收文件 ............................................................................... 18
第一章:监控机房及监控室安装规范 1、机房及监控室的选取
? 选择噪音小、地面干净、空间宽敞(根据厂区实际情况考虑,建议面积大于
30㎡);
? 地板:采用防静电活动地板,安装高度为300mm至350mm;
? 天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光;(禁止使用易产生粉尘的
天花板)
? 墙面:采用易清洁的阻燃材料作墙面装饰处理;
? 照度:机房及监控室(室)照度在300~400LUX,其他房间在
200~300LUX;具体安装数量参考以上数值作为依据,灯光具备分区、分组控制可根据外界光线的强弱进行调整。
? 温湿度:机房及监控室内必须保持一定的湿度和温度(温度建议为23±
1℃,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。
2、监控室及机房及监控室走线
? 线缆种类:包括通讯线、电源线。通讯线要求必须采用带有屏蔽层的线
缆,且通讯线和电源线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上); ? 若通讯线和电源线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部
分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板,以防止对设备通信造成影响;
? 布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱
省工而且美观,但维护与机房及监控室扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下走线易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多;(根据机房及监控室建设的实际情况考虑采取其中一种走线方式)
? 线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布
线,拐弯处应符合电缆曲率半径(曲率半径不小于线缆直径的10倍)要求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷设的电缆两端应留适度余量,并标示明显的永久性标记。
3、机房及监控室其他注意事项
? 监控室操作台正面与墙的净距不应小于1.2M,侧面与墙或其它设备的净
距,在主要走道不应小于1.5米,次要走道不应小于0.8米,机架背面和侧面距离的净距不应小于0.8米;
? 监控室操作台应安放竖直,台面水平,台内接插件和设备接触应可靠,安
装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象;
? 机房及监控室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足安全,消防的
规定要求;
? 机房及监控室的其它设备和金属外壳必须做好等电位连接,以保证机房及
监控室内的人身和设备安全。
第二章 :土建及立杆的安装
安装立杆的要求挑臂长度以实际场地情况为准。以下为具体工艺要求的详细阐述