高低压配电设备管理操作规程
和停电应急预案
为确保高低压电力设备正常工作,提高对突发停电事故发生的应对能力、缩短事故的抢修时间、减少事故的损失、特制定本案。
一、管理操作规程
1、高低压电力设备操作人员必须持证上岗,熟悉供电系统和变配电各种设备的性能及安全操作法,并且具备在日常情况下采取措施的能力。
2、值班电工要有高度的工作责任心,格执行值班巡视检查制度、交接班制度、工作票制度等相关规定,并妥善管理好各种安全用具及消防设备,配电室门窗应加设网栏,防止鼠害及虫鸟侵入。
3、分、合高压设备开关时,必须先关闭低压测电源总开关,待高压设备工作正常后,再合低压侧电源总开关。
4、分、合低压测电源总开关时,必须先关闭其所带较大负载的负荷开关,待低压侧电源总开关合闸,电源电压正常后,再依次合低压负荷开关。
5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
w
..
6、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。
7、施工、检修或其它原因需要停电时,值班人员应该做好以下安全措施:
(1)报请部门负责人做好相关线路、用电单位的通知工作。 (2)接触停电线路、设施前必须先验电,并装设临时接地线,遮栏和悬挂警示牌。如需要进入高压出线开关后侧设备时,在断开相应的供电变压器的高压侧真空断路器后,还要合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌等安全措施。
(3)工作结束后,工作人员撤离,值班人员可拆除安全措施,恢复送电。
(4)停电时必须切断各回路一切可能来电的因素,不能只断开开关进行工作,必须拉开刀闸,使各回路至少有一个明显断开点。
(5)低压回路停电检修时应断开电源,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
(6)维保检修时:
a、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固连接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。
b、检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。
c、用手柄把总断路器从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁
w
..
柜灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。
d、检查各分开关柜,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固断路器进出线,清洁开关柜和配电柜后面引出线处的灰尘。
e、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10mm2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜灰尘。
(7)保养完毕送电前,应先检查有无工具等杂物遗留在配电柜。
8、发生人身触电事故时,值班人员立即断开相关设备的电源以进行抢救。
9、电器设备或者变压器发生火灾时,应用四氯化碳、二氧化碳灭火装置抢救。
二、干式变压器操作保养规程
1、变压器在运行前应清扫、擦试各部位(特别是绝缘垫块处),检查并清除掉入铁心与侧线圈之间、高低压线圈之间以及各个线圈风道的金属或非金属异物,还必须经过如下试验:
(1)测量直流电阻.
(2)测量绝缘电阻,用2500V摇表摇测变压器,一次侧绝缘电阻不低于200兆欧,二次侧绝缘电阻不低于10兆欧。
(3)测量变压器的空载电流与空载损耗与出厂资料无显著
w
..
差异。
2、变压器在运行过程中,应随时对其进行监视和检查,若发现有异常现象或有碍于变压器正常运行的情况发生,应立即停电处理。
3、变压器在运行过程中,防止人手及身体摸触线圈树脂层表面。
4、干式变压器每年应停电进行一次检查和保养:
(1)检查线圈、铁心、接线端子及各部位的紧固件,查看有无损伤、变形、松动、变色过热痕迹及腐蚀等现象产生,若有不正常情况,应查明原因采取必要的措施。
(2)清除变压器上的灰尘,凡手能触及到的部位,都应用干布等擦试,但不得使用挥发性的清洁剂,铁心线圈部难以擦试到的部位,应用压缩空气将灰尘吹挣。
(3)装有风机的变压器也应清除风机心的灰尘(注意勿使风机的叶片因受力而变形)并检查风机轴承的润滑脂,必要时应补充或更换。
5、安全注意事项:
(1)操作高压开关应穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套。 (2)摇测绝缘电阻必须由两人进行。 (3)操作人员必须具有高压进网作业证。
(4)断开待保养变压器高压侧真空断路器,挂好接地装置,并上锁,挂标本牌,保养完毕后,一定取下接地装置。
w
..
(5)用手柄摇出待保养变压器低压侧总空气开关,防止反送电。
三、停电应急预案
1、杜绝非正常断电事故的发生,正常停电应尽量安排在六、日及节假日等非集中办公时间段,尽量利用双电源供电线路的优势减少停电时间及影响围,做好相关的停电计划,并上报事务处报批,断电前应向所辖区域各单位发出停电通知,同时做好停电应注意事项:
(1)电梯需要重启,应提前通知维保单位。 (2)通知总控室做好停电准备。
(3)通知应急办、机要处、信息处做好停电准备。 (4)停电较长应摇起B2层停车场进出挡车杆。 2、如遇突发停电事故按下列程序执行:
(1)值班人员是突发事件的第一汇报人,应在第一时间到达现场,并将现场情况向部门负责人进行汇报。
(2)提前准备抢修工具和辅助用品,为抢修工作做好充分的准备。
(3)如果市电外网两条供电回路都停电。停掉高、低压进出线断路器,联系供电部门问清楚停电原因和恢复高压供电的时间并上报事务处,在确认我设备设施没有存在问题,等市电供电正常后,按相关高、低压《安全操作规程》进行送电。
(4)如果市电外网一条供电回路停电。联系供电部门,问
w