控制屏柜底部的电缆上涂刷电缆防火涂料,涂刷的长度不小于l.5m,涂刷次数4~5遍,厚度不小于1mm。
5)控制柜底部孔洞较大时防火封堵的施工方法:
当电缆进入控制屏柜底部孔洞较大时,先用膨胀螺栓将无机防火隔板固定在控制柜底部的楼板下侧。
把阻火包整理平服,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内直到和控制柜底部平齐。要求封堵密实,以上下不见光为宜。
阻火包封堵好后表面用有机防火堵料进行覆盖封堵,并做成规则状。楼板下侧的电缆涂刷电缆防火涂料,涂刷的长度不小于1.5 mm,涂刷次数4~5遍,厚度不小于1mm。
6)电缆穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 清理干净电缆穿管孔口的污渍杂物。
用有机防火堵料电缆穿管孔口进行填充封堵,并做成规则形状,要求封堵密实,外表平整光洁。
电缆穿墙孔封堵好后两侧的电缆涂刷电缆防火涂料,涂刷的长度不小于1.5m,涂刷次数4~5遍,厚度不小于1 mm。
7)电缆桥架层间分隔防火封堵施工方法: 施工前将需封堵的电缆桥架、电缆清洁干净。
先将无机防火隔板切割成需要的尺寸,平铺在电缆桥架的底部,再将电缆四周密实均匀地用有机防火堵料包裹上一层,然后将阻火包平整地堆叠在电缆桥架的层间。缝隙用有机防火堵料封堵严实,以对侧不透光为宜。
电缆桥架内阻火隔断的厚度最少不可小于250mm,两侧电缆上涂刷防火涂料,涂刷长度不得少于1.5m,涂刷次数4~5遍,涂刷厚度不小于lmm。
8)电缆廊道阻火墙(有防火门)的防火封堵施工方法:
施工前将需封堵的电缆清洁干净。
用有机防火堵料均匀的将电缆四周包裹一层,将阻火包似砌砖似的由下至上堆砌在防火门四周和电缆之间的间隙部位,要求对侧不见光为宜。
阻火包封堵好两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓和角钢将无机防火隔板固定在防火门的混凝土立柱上和廊道墙壁上,固定要牢固。
电缆通过处和无机防火隔板的间隙用有机防火堵料进行封堵,并做规则状。
阻火墙两侧的电缆上,涂刷电缆防火涂料。涂刷长度不得少于1.5m,涂刷次数4~5遍,涂刷厚度不小于1mm。 全厂照明系统
PVC管安装
(1)照明埋管及预埋盒安装随土建施工同步进行, 保证管路规格及相接处的安装质量。 (2)PVC管、接线盒、灯盒、开关盒、插座盒等在预埋时用破布将管口、接线盒等进行封堵。c)
明敷PVC管的基本原则是要求做到“横平竖直、美观大方、弯曲适度、连接
平滑、供电可靠、安全第一”,管径应符合设计及规范要求。
(3)PVC管固定按规定间隔一定距离,采用支架或管卡固定。
(4)吊顶内的电气PVC管宜按照配管的要求施工,不得将PVC管固定在吊顶内的吊架或龙骨上。
照明配电柜安装
(1)按设计图纸配合土建预埋槽钢固定件,槽钢高程和水平度应控制在设计允许的最小范围内。
(2)配电柜运到现场进行检查、就位后,调整其垂直、水平度,其水平误差应不大于1/1000,垂直误差不大于其高度的1.5/1000。
(3)调整完备再全部检查一遍,是否都合乎质量要求,然后用电焊(或连接螺栓),将
配电柜底座点焊固定在基础槽钢上。采用电焊时,每个柜子的焊缝不少于四处,每处焊缝长度约100mm左右,焊缝应在柜体的内侧。焊接时,应把垫于柜下的垫片电焊在基础型钢上。
(4)全部柜体安装就位并固定后, 按设备供应商的要求和提供的支技绝缘子、小母线进行配接。
(5)上述全部工作完毕后进行柜内检查,应符合下列要求: ①柜内母线的支承绝缘子及母线固定牢固、整齐,绝缘符合要求。 ②开关的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
③刀闸及开关动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。 ④二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。 ⑤柜内照明齐全。
⑥对抽屉开关柜应符合下列要求:
抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象。
抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开。 抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。 抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。
按设计要求进行配接线,配接线应整齐美观且与柜内原布线方式一致。 配接线完毕后,对柜内二次回路进行绝缘检查和1min的 照明配电箱安装
(1)按设计要求的位置安装配电箱,固定牢固,接地可靠; (2)安装前测量照明配电箱的绝缘电阻,阻值应大于0.5MΩ; (3)配电箱安装稳固,油漆完整; (4)配电箱回路标志正确、清晰;
(5)配电箱安装垂直,允许偏差不大于3mm;底边与地面距离应大于或等于1.5m。
4、电线、缆敷设及连接
(1)按设计要求进行穿线,管内导线不得有接头和扭接,绝缘无损伤。 (2)导线穿管时,用力适当,电线不打折,导线截面及材质符合设计要求。 (3)管内导线总截面积不大于管截面积的40%。
(4)照明配电盘的配线应符合国标电气盘柜二次配线的工艺要求
(5)安装灯具前要对所有导线进行绝缘测试并做好记录,保证导线绝缘电阻在0.5MΩ以上。
(6)电气照明的接线应牢固,电气接触应良好,需接地的灯具、开关、插座的金属外壳应接“PE”接地线与“N”零线不得混淆。
5、灯具及开关、插座安装
(1)所有器件安装前要进行外观检查:灯具、开关、插座的本体及其配件应齐全、无机械损伤、变形、油漆脱落等缺陷。
(2)灯具、开关、插座安装平整、牢固、位置正确、高度符合要求,暗开关、插座紧贴墙面,成排灯具、开关、插座偏差符合要求。
(3)安装应符合设计要求,保证美观,牢固可靠,事故照明与工作照明应有明显区别标志。
(4)插座极性正确,开关应装在相线回路且工作可靠。 (5)荧光灯或其它气体放电灯具的附件配套规格要一致。
(6)灯具安装时,搭设活动脚手架和升降梯,并和装修同步进行。
(7)灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板,各种导线都严禁在吊顶内裸露。 (8)吊顶上的灯具安装应有加强龙骨架或专用吊架。 全厂通讯系统
1、质量控制标准、要点和措施
通信系统设备安装质量控制点及质量标准
项目 控 制 点 埋件及设备基础架制作及防腐 控制依据 控制标准 不直度<1mm/m, <5mm/全长 水平度<1mm/m, <5mm/全长 位置误差及不平行度<5mm/全长 基础接地点至少2点以上,接地牢固,导通良好 垂直度偏差<1.5mm/m 相邻两盘顶部的水平偏差<2mm 成列盘顶部水平偏差<5mm相邻两盘边盘面偏差<1mm成列盘盘面偏差<5mm 相邻两盘盘间接缝<2mm 机架安装位置正确,插接件接触良好,光纤连图纸、规范、标准 接地 图纸、规范、标准 盘柜的安装 光纤及光端图纸、规方位、高程、图纸、规水平度、垂直范、标准 度、盘间间隙 通信设备安装 系统设备 安装 蓄电池 程控设备 范、标准 接线弯曲半径≤40。 图纸、规机架安装位置正确,各设备完整,标志齐全、范、标准 正确,消防灭火器材齐全完好。 图纸、规蓄电池组型号规格符合设计,安装固定牢固,正范、标准 负极螺栓连接紧固,接触良好。 导线不应有接头绝缘完好,剥切不伤芯线。导线和电缆芯线标志齐全 、正确、显明、不脱色且字迹清楚。现地元件引出的电缆留有适量的余量。 配线正确、牢图纸、规固、美观 范、标准 调试试运行 图纸、规范、标准 满足调度及系统通讯要求及订货合同要求