超纯水系统混床运行状态行程表及MB混床手动操作说明书 行程 产水 TIME - 阀门 V1,V2,V12 使用泵 混床送水泵A/B 中的一套 要件 RO水箱LL液位以上 纯水箱H液位以下 逆洗 静置 排水 15min 5min 20min V3,V4,V13 - V9,V11 混床再生泵A/B 产水时间或水质达到设定值 中的一套 - - 混床再生泵A/B 中的一套 中间水箱LL液位以上 产水时间或水质达到设定值 产水时间或水质达到设定值 产水时间或水质达到设定值 中间水箱LL液位以上 碱计量桶LL液位以上 注碱 50min V14,V15,V16,V10 碱慢洗 10min V14,V16,V10 混床再生泵A/B 产水时间或水质达到设定值 中的一套 混床再生泵A/B 中的一套 中间水箱LL液位以上 产水时间或水质达到设定值 中间水箱LL液位以上 酸计量桶LL液位以上 注酸 40min V14,V16,V17,V10 酸慢洗 40min V14,V16,V10 混床再生泵A/B 产水时间或水质达到设定值 中的一套 中间水箱LL液位以上 双向洗涤 30min 排水 20min V3,V7,V10,V13 V9,V11 V8,V9 - V1,V9,V13 混床再生泵A/B 产水时间或水质达到设定值 中的一套 - - - 中间水箱LL液位以上 产水时间或水质达到设定值 产水时间或水质达到设定值 - 空气搅拌 15min 静置 满水 5min 3min 混床再生泵A/B 产水时间或水质达到设定值 中的一套 混床送水泵A/B 中的一套 中间水箱LL液位以上 RO水箱LL液位以上 纯水箱HH液位以下 试水 60min V1,V6, V12 1
待机循环
- V1,V5,V13 混床再生泵A/B 中的一套 MB混床手动操作说明书
手动操作时,设备运行时间以运行状态表中为准。
警告:1、确保执行阀门的开启之前必须确保气源压力足够,否则阀门未开启而
水泵启动,会造成严重后果!
2、启动泵前,必须检查阀门和电磁阀是否处于正确运行状态,否则容易发生憋压或串水。
3、通水时,必须先开阀门再启动泵;断水时,先停止泵再关闭阀门。 项次 动作 操作说明 1.将混床旋钮开关旋转到手动状态。 2.手动操作打开V1,V2,V12号阀(气源满足时,可在设备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V1,V2,V12号阀的开启;1 手动采水 气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V1,V2号阀),UV阀门处于打开状态。 3.手动操作开启混床送水泵(将混床送水泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 1. 按下混床送水泵停止按钮,泵即停止。。 2. 将项次1中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 3.手动操作打开V3,V4,V13号阀(气源满足时,可在设备控制2 手动逆洗 箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V3,V4,V13号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V3,V4,V13号阀) 4.手动操作开启混床再生泵(将混床再生泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 1.按下混床再生泵停止按钮,泵即停止。。 2. 将项次2中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 3 静置 3.关闭所有阀门(气源满足时,可在设备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现关闭;气源不满足时,则需要用扳手关闭已打开的阀门)
2
1. 保持混床旋钮开关处于手动状态. 4 手动排水 2.手动操作打开V9,V11号阀(气源满足时,可在设备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V9,V11号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V3,V4,V13号阀) 1. 将项次4中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态. 2.手动操作打开V14,V15,V16,V10号阀(气源满足时,可在设备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V14,V15,V16,5 手动注碱 V10号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V14,V15,V16,V10号阀) 3.手动操作开启混床再生泵(将混床再生泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 1.按下混床再生泵停止按钮,泵即停止。。 2. 将项次5中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 3.手动操作打开V14,V16,V10号阀(气源满足时,可在设备控6 手动碱慢洗 制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V14,V16,V10号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V14,V16,V10号阀) 3.手动操作开启混床再生泵(将混床再生泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 1.按下混床再生泵停止按钮,泵即停止。。 2. 将项次6中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 3.手动操作打开V14,V17,V16,V10号阀(气源满足时,可在设7 手动注酸 备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V14,V17,V16,V10号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V14,V17,V16,V10号阀) 4.手动操作开启混床再生泵(将混床再生泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 3
1.按下混床再生泵停止按钮,泵即停止。。 2. 将项次7中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 3.手动操作打开V14, V16,V10号阀(气源满足时,可在设备控8 手动酸慢洗 制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V14, V16,V10号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V14, V16,V10号阀) 4.手动操作开启混床再生泵(将混床再生泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 1.按下混床再生泵停止按钮,泵即停止。。 2. 将项次8中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 3.手动操作打开V3, V7,V10,V13号阀(气源满足时,可在设9 手动双向洗涤 备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V3, V7,V10,V13号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V3, V7,V10,V13号阀) 4.手动操作开启混床再生泵(将混床再生泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 1.按下混床再生泵停止按钮,泵即停止。。 2. 将项次9中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 10 手动排水 3.手动操作打开V9, V11号阀(气源满足时,可在设备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V9, V11号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V9, V11号阀) 1. 将项次10中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 手动空气搅拌 2.手动操作打开V8, V9号阀(气源满足时,可在设备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V8, V9号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V8, V9号阀,注意:需气量调压阀,使其达到指定压力范围。) 11 4
1. 将项次11中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 2.手动操作打开V1,V9,V13号阀(气源满足时,可在设备控制12 手动满水 箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V1,V9,V13号阀的开启;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V1,V9,V13号阀) 3.手动操作开启混床再生泵(将混床再生泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 1.按下混床再生泵停止按钮,泵即停止。。 2. 将项次12中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 3.手动操作打开V1,V6,V12号阀(气源满足时,可在设备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V1,V6,V12号阀的开启;13 手动试水 气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V1,V6,V12号阀。注意:冲洗时需打开V6后端手动阀,使其通过酸碱废水管流入到废水站中,当电阻率冲洗到2MΩ·cm时,切换阀门,使水流入到过滤水箱中。) 4.手动操作开启混床送水泵(将阴塔送水泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 1.按下混床宋水泵停止按钮,泵即停止。。 2. 将项次13中的阀门复位,保持混床旋钮开关处于手动状态。 手动待机循环 3.手动操作打开V1,V5,V13号阀(气源满足时,可在设备控制箱内通过手动操作对应电磁阀来实现V1,V5,V13;气源不满足时,则需要用扳手强行拧开V1,V5,V13号阀) 4.手动操作开启混床再生泵(将混床再生泵旋钮开关置于手动位置,按下启动按钮,泵即启动) 1.按下混床再生泵停止按钮,泵即停止,将再生泵、混床送水泵15 自动产水 旋钮开关旋转到自动位置。。 2.将项次14中的阀门复位,将混床旋钮开关旋转于自动状态。 14 5
超纯水系统混床运行状态行程表及MB混床手动操作说明书