苏州友联经贸大厦安装工程监理细则

专业工程特点

工程概况:本工程附建地下室负一层为汽车库,负二层为二级人防工程,平时为汽车库,战时为一个二等人员隐蔽所。地下室共分为七个防火分区。本工程设计内容包括低压配电系统、照明、动力、消防、火灾自动报警、电话、防雷接地、战时给排水、通风。

本工程依据以下规范进行设计: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;

《高层民用建筑设计防火规范 》(2005年版)GB50045-95; 《火灾自动报警系统设计规范 》GB50166-98 《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 《建筑》

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空工程地下室设计规范》GB50038-94(2003版); 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001版); 《供配电系统设计规范》GB50052-95; 《建筑设计防火规范》GBJ-16-87(2001版) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90; 《人民防空工程防化调计规范》RFJ1-97; 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 一、电气照明

1、电源及负荷等级:本工程地下两层分别供电,每层从两个不同的变电所分别引来两路380V/220V电源。每路均能承担本工程全部负荷,两路电源同时工作,互为备用,两路电源采用交联聚乙烯绝缘铠装电缆埋地(-700)经防爆波井时入室内后在桥架内敷设引入配电柜,电缆进线处防护密闭穿管。

1

2、负荷分类及容量:排烟风机、加压风机、应急照明、疏散指示平时为一级负荷,其他电力负荷及一般照明平时为三级负荷,应急照明战时一级负荷,战时风机、水泵战时二级负荷,战时其他电力负荷及一般照明为三级负荷。应急电源采用EPS提供后备电源,平时连续供电时间不小于30min,战时连续供电时间不小于180min。

3、电力配电系统:低压配电系统采用220/380V放射式与树干相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。一级负荷采用双电源供电并在末端互投;二级负荷采用双电源供电,在末端或在适当位置互投;三级负荷采用单电源供电;排风兼排烟风机和进风兼补风风机,平时由DDC系统控制,火灾时由消防控制室控制,消防控制室具有控制优先权。用于消防时设备的过载保护只报警,不跳闸。

4、线路敷设:照明采用BV-750铜芯线穿SC管暗敷,应急照明及疏散指示灯线路采用NH-BV-750铜芯电线穿金属管敷设,消防用电线路采用阻燃、防潮及防霉型电线,电缆电线管穿过防护墙、密闭墙均做密闭处理。

5、接地及安全:本工程采TT系统,利用建筑物主筋作保护接地极,电源进户处零线重复接地,接地电阻≤10Ω,进户处零线重复接地场地保护接地相互绝缘,凡用电设备正常不带电金属外壳均须与专用PE线用作靠连接,电缆桥架及其支架全长不少于两处与接地干线连接,桥架接地焊接螺丝。本工程作等电位连接,总配电箱下设一总接地端子箱MEB,设PE母排。建筑物基础主筋及所有进出建筑物金属管道和电源进线穿线钢管均须与接地端子箱作连接,接地线均采用40×4镀锌扁钢暗敷,所有构造柱及水平墚的主筋均电气联接,接地电阻≤1Ω。

6、设备安装:落地式配电箱采用10#槽钢,高0.15m,嵌入式或挂墙配电箱、控制箱下沿距地1.5m,插座箱下沿距地0.5m,开关下沿距地1.4m,距门框0.2m,插座下沿距地0.5m。电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时用防火材料封堵。消防配电箱和控制箱表面刷成红色。

2

二、消防及战时给排水

1、专业工程特点:本工程设置自动喷水、室内消火栓给水系统,并配置灭火器。自动喷水按中危险Ⅱ级设计,喷水强度为8L/min,消防水量为40L/S,火灾延续时间为1h,喷淋系统最不利点喷头工作压力为0.05MPa,喷淋系统压力约为0.5MPa。风管宽度大于1200mm处下部相应部位增设喷头。室内消火栓采用SN65,铝合金箱体650×1200,Ф19喷嘴,Ф65水龙带25m,消防水量为10L/S,火灾延续时间为2h,工作压力0.3MPa,室内消火栓由消防水泵房给水管网直供,火灾时由远距离消防按钮启动主泵,配置MF3手提式干粉灭火器,每套消火栓箱内设置三具灭火器。管道穿越外墙、顶板时均须做密闭处理,喷淋主管穿防护单元隔墙时还须在隔墙两侧做法兰连接,法兰盘距墙200,战时用法兰盲盘封堵。

2、管材及接口:给水管、DN80以下的喷淋管、消防管、压力排水管均采用热浸镀锌钢管,丝扣连接,DN80以上的喷淋管采用热浸镀锌钢管,沟槽式卡箍连接。人防口部排水管及雨水沟排水管均采用焊接钢管,焊接连接。人防战时厕所内重力排水管采用铸铁给水管,石棉水泥接口。室内明镀锌钢管刷银粉漆二道,暗装焊接钢管除锈后刷樟丹漆两道。消火栓管道压力为1MPa,自动喷淋管道压力为1.4MPa,其余管道压力为1MPa,10分钟内压力降不大于0.02MPa,无渗漏。

三、通风

1、专业工程特点:本工程附建式六级人防工程及普通地下室分为七个防火分区,防火分区四为机械停车库,防火分区三、七为停车库,各分为两个防烟分区。防火分区一、五走道排烟及消防电梯前室及楼梯间加压送风由地面建筑暖通专业统一考虑。防火分区二、六自然通风排烟。防火分区三定为战时二等人员掩蔽所,掩蔽人员1200人,其余为非防护区。平时汽车库设送排风(烟)系统,排风兼排烟,排烟换气次数不小于6次/小时,防火分区四设机械补风,补风换气次数不小于3次/小时,防火分区三、七自然补风。排风机入口处设280℃排烟防火阀,平时常开,火灾时由消防控制中心控制每个

3

防火分区排烟,280℃排烟防火阀关闭,联动排烟风机关闭,停止排烟。战时人员掩蔽工程设清洁式、滤毒式和隔绝式三种通风方法,清洁式风量标准为6m3/P?h,滤毒式风量标准为2.5m3/P?h,隔绝防护时间大于3h,CO2浓度不大于2.5%,防毒通道(简易消毒间)换气次数为30~40次/h。战时滤毒式风机选用电动脚踏两用风机,风管单独设置,平时不安装。战时清洁式、滤毒式风机、粗过滤器、过滤吸收器等平时可暂不安装,但是与之相应的密闭阀门、密穿管、短管、气密测量管、超压测压管、自动排气阀及相应管道应预埋安装到位,密穿管按大样图要求制作安装,在浇灌砼前预埋到位,不可浇灌后再凿孔。设置在染毒区的进排风管采用厚度3mm的钢板焊接成型,风管按0.5%的坡度坡向扩散室。

2、管材及管道安装:战时管道均为3mm钢板焊接制作,平时通风管道为非保温无机复合管,风管穿墙四周填实。手动密闭门、防火阀、排烟阀、消声器等应设单独的吊支架,吊顶风机设弹性支架,落地风机设100mm减振垫基础,风机进出口设150mm涂胶防火软接头,风管每3~4m设一支架,风机房内墙、顶做消声处理,风管直角弯头均设导流片。消声材料风管垫片均为防火材料。

监理工作流程

监理工作流程见监理规划流程图。 建筑电气工程施工监理要求: 一、事前质量监理要求:

1、监理人员应参加图纸会审,把施工图中出现的差错、遗漏问题尽量消灭在图纸阶段。把不能施工或难以施工问题提出,要求设计部门修改图纸,便于保证施工质量;

2、认真审查承包商提交的施工组织设计,重点审查有无可靠的组织与技术措施,有无完整的质量保证体系、施工程序、施工方法是否切实可行,重要岗位的技术人员有无上岗证明。对重要的分项工程、重要的施工工序、技术关键部份是否编制详细的施工方案。

4

3、设备、器具和材料质量把关:

A:凡进场的主要设备、器具和村料必须在进场时,向监理提交符合要求的质量保证书、合格证、生产许可证,同时提交设备、器具和材料报验单。进口电气设备、器具和材料应提供商检证明和中文质量合格证明文件;规格、型号、性能、检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

B:设备、器具和材料报验时,监理根据现场条件进行外观及初步抽样检查,如导管壁厚、线缆芯径、阻燃情况等。若有异议可送有资质的检验单位进行抽样检查,合格后方能在施工中应用。

4、施工前监理人员应根据本工程监理实施细则向承包商的施工员、班组长进行技术咨询,介绍监理对质量的要求与工作程序,对质量通病预先提出,要求采取措施加以克服。

二、事中质量监理要求:

1、根据施工进度,加强现场巡视检查,巡视的重点应有施工擀量通关与规范中强制性条文执行情况;

2、对于特别重要部位,特别重要工序应进行旁站监理,如高压电缆的耐压试验,低压电缆、电线、母线的绝缘电电阻测试,防火电缆敷设(初始阶段)等等;

3、认真根据图纸、规范进行每一道工序的验收,发现问题及时更改补救。 三、事后质量监理要求:

1、电气线路、设备、器具试运行后,应加强观察与测试。注意电气参数(电压、电流等)是否稳定,其最大值与最小值及变化情况。对容易引起火灾的部位应特别注意温度情况,发现问题立即整改;

2、监理撤离现场后,应按规定在责任期内定期向业主回访,发现问题及时通知承包商到现场处理。

四、建筑电气工程常见质量病 1、与防火、灭火有关的质量通病

A:插接母线安装时,不注意穿心螺栓的绝缘层保护,穿入时硬塞硬敲,

5