技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 高压电缆保护施工技术交底 交底内容: 编号 交底日期 分项工程名称 高压电缆保护 施工 一、封堵隔离保护措施 (1)封堵隧道隔离措施 封堵隧道隔离1处,防止人员进入运行带电隧道内,隧道规格:宽8.1米*高3.6米,采用10#工字钢横向固定在电力隧道左右两侧墙上,每处各立柱3根,每根长8.1米。工字钢两端提前焊接200*200*8mm钢板,共计钢板6块。每根支撑之间水平方向用螺栓连接50*5角钢,间距1为米,每根长3.6米;共计8根、外侧用8毫米厚防火板封闭并连接(所有连接处均采用液压打孔螺栓连接)。施工完工后将隔离封堵用-50*5扁铁与隧道接地网连接,工程完工后将电缆保护拆除。 (2)电缆保护箱措施 1、在现有10#工字钢上,两侧立放10#工字钢0.5米高,此工字钢提前焊接连板; 2、在110kV电缆下方现有800长10#工字钢上面敷设防火板; 3、电缆上通长盖上防火毯12米*宽0.6米; 4、在防火毯外通长加装防火槽盒长12米*宽0.6米*高0.4米; 5、根据电缆间距,在使用10#工字钢与两侧0.5米工字钢连接,形成门字形架, 14组。 7、在工字钢整体框架外侧用8毫米厚钢板与工字钢液压开孔密封连接,钢板连接处用50*5角钢通长连接。 二、有限空间作业管理及要求 (1)按照先检测、后作业的原则,凡要进入有限空间危险作业,必须根据实际情况先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度、符合安全要求后方可进入。在为准确测定氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前,严禁进入该作业场所。 (2)确保有限空间危险作业现场的空气质量。氧气含量应在19.5%以上,23.5%以下。其有害气体、可燃气体、粉尘容许度必须符合国家标准的安全要求。 (3)在有限空间危险作业进行过程中,应加强通风换气,在氧气浓度、有害气体、可燃气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续监测。 (4)作业时所用的一切电气设备,必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用安全矿灯或36伏以下的安全灯,使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 (5)发现可能存在有害气体、可燃气体时,检测人员应同时使用有害气体检测仪表、可燃气体测试仪等设备进行监测。 (6)检测人员应佩戴隔离式呼吸器,严禁使用氧气呼吸器。 (7)有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场,所用的检测仪器,电动工具,照明灯具等,必须使用符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》要求的防爆型产品。 (8)对由于防爆、放氧化不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所,作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。 (9)作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确点清人数。 (10)进入有限空间危险作业场所作业,作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号。 (11)作业场所的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时,应及时通知这些作业场所的有关人员。 (12)严禁无关人员进入有限空间危险作业场所,并应在醒目处设置警示标志。 (13)在有限空间危险作业场所,必须配备抢救器具,如:呼吸器具、梯子、绳缆以及其它必要的器具和设备,以便在非常情况下抢救作业人员。 (14)在有限空间内使用二氧化碳或氦气进行焊接作业时,必须在作业过程中通风换气,确保空气符合安全要求。 (15)当作业人员在有限空间内作业时,一般打开出入口的门或盖,如果设备与正在抽气或已经处于负压的管路相同时,严禁关闭出入口的门或盖。 (16)在地下进行有限压气作业时,应防止缺氧空气泄至作业场所,如与作业场所相同的设施中存在缺氧空气,应直接排除,防止缺氧空气进入作业场所。 审核人 交底人 日期 接受交底人签字