好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力专业电杆组立、金具安装、导线架设施工作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

用白灰对开挖部分进行放样,放样后用线坠和钢卷尺复测基坑限界。跨距偏差合理分摊在有关跨距中,如偏差较大需要增减支柱时,按变更设计手续办理。

5.2基坑开挖

采用工字法开挖,先挖基坑后开槽道。挖坑作业每个基坑不得少于两人,严禁一人作业。注意来往列车,当列车通过时,应停止作业,作业人员必须戴好安全帽。地面1米以上做到轻挖轻炮,对易塌方的水坑、流沙坑,必须采用板撑法开挖,无板撑防护,严禁开挖。

5.3支柱组立

支柱组立时根据现场情况采用轨道吊或汽车吊进行支柱组立,在使用这些设备进行接触网混凝土支柱组立时都是使用A类方案,既有线改造施工线路在封锁开通后行车,目前按照工务段的要求在方案结束前必须将卡在钢轨上的接触网支柱整正器都撤下;腕臂柱直线及曲外受压侧在线路侧,曲内受压侧在田野侧。非下锚支柱(含附加线对向下锚)均应直立。

锚柱端部应向拉线侧倾斜,斜率不超过1%(斜度不超过100mm)。横线路方向的倾斜标准为直线上腕臂支柱外倾斜率0—0.5%(指受力后支柱外倾);H93立杆整正时外倾50mm;曲线外侧腕臂支柱外倾斜率0—0.5%(指受力后支柱外倾);H93立杆整正时外倾70mm(即外沿直小30mm)。曲线内侧腕

臂支柱及直线上两侧下锚转换腕臂柱宜直立。

5.4基坑回填

支柱调整好后应立即回填。施工时,应分层回填,每0.3m夯实一次,边回填边复查限界及支柱扭斜情况。鉴于该区段地质状况较差,所以,应加强夯实(特别是曲内和转换等受力较大支柱),避免支柱受力偏斜;冬季施工必须将冻土块打碎,并不得掺杂冰雪块,回填必须高于原土面,避免出现回填土下陷以及积水情况。 6.劳动组织

6.1劳动力组织方式:采用架子队组织模式。

6.2施工队伍根据铁路局施工计划、工期、要合理配置。

作业队人员配备

负责人 作业队长 技术、测量、质检员 专职安全员 吊车指挥员 既有线施工防护员 施工作业人员 其中负责人、作业队长、技术测量质检人员、专职安全

1人 1~2人 3~5人 1人 2人 10人 20人 员必须由施工企业正式职工担任,可根据工程情况适当配备施工作业人员。 7.材料要求

横卧板混凝土抗压强度均应符合设计要求;不应低于C20。外形及尺寸应符合设计要求,Ⅰ型底板尺寸1200*800*80mmⅡ型横卧板尺寸1000*600*100mmⅣ型横卧板尺寸1800*400*120mmⅤ型横卧板尺寸2200*400*130mm。外表光洁平整,无破损、掉角、裂纹等缺陷。

横卧板厂型螺栓、U型抱箍应符合设计要求,表面镀锌完整,螺栓螺纹完好,不缺少垫片及配母。

横腹式混凝土支柱应表面平整,五脱落等缺陷,支柱翼缘局部破损露筋1~2根可修补使用,露筋3~4根修补后降级使用,露筋长度大于400mm或露筋大于4根的不得使用。支柱翼缘与横腹杆结合处裂纹及腹板裂纹宽度均不得超过0.3mm,支柱翼缘不得有裂纹,但网状裂纹、龟纹、水纹不在此限。 8.设备机具配置

混凝土支柱组立施工所需设备机具主要由两部分组成;一是基坑开挖所需设备机具,二是支柱组立所需设备机具。

主要施工设备机具配置表(每只施工队) 支柱整杆器 空气压缩机(破岩机) 自发电式电焊机 轨道车及作业吊 汽车吊 自卸吊车或平板车 10~15套 2~4组 1~2套 1组 2~3台 2~3辆 9.质量控制及检验

9.1质量控制

检验批检验项目合格,分项工程质量合格率100%。 9.1.1施工执行《接触网腕臂柱基础构造安装图》叁化(2010)1172、《电气化铁道横腹杆式预应力混凝土柱》TB/T2286、《铁路电力牵引供电工程验收标准》 TB10421-2003、《铁路电力牵引供电工程设计规范》 TB10009-2005、《铁路电力牵引供电工程施工规范》 TB 10208-98等标准。

9.1.2混凝土支柱侧面限界、埋设深度应符合设计要求,施工允许偏差应符合下表,在任何情况下,严禁侵入基本建筑限界。

混凝土支柱侧面限界允许偏差(mm)

接近铁路线路支柱 旅客站台上支柱内缘至站台边缘 吸流变压器两支柱中心连线应与线路中心线平行 混凝土支柱埋设深度允许偏差(mm) 支柱埋设深度 吸流变压器两的两支柱应等高 +100 ≥1 500 +100 -60 ±100 ≤50 检验数量:施工单位全部检查,检验方法:丁字尺和卷尺测量检查

9.1.3混凝土腕臂柱的轴线应垂直于线路中心线,允许偏差不大于3°支柱承载后的倾斜允许偏差符合下表;

混凝土支柱倾斜允许偏差

支柱顺线路方向直立(从地面或基础面) 锚柱顺线路方向端部向拉线侧倾斜 曲线外侧和直线腕臂柱横线路方向向受力反侧倾斜率(从地面或基础面) 曲线内侧腕臂柱横线路方向应直立,向受力反侧倾斜 两侧式悬挂支柱、安装隔离开关的支柱横顺线路方向均应直立 吸流变压器的支柱横、顺线路方向均应直立 耐张、终端、转角支柱的中心应向受力反方向倾±0.5% ±0.5% ±0.5% 0~0.5% ±0.5% ≤1% 0~0.5%

电力专业电杆组立、金具安装、导线架设施工作业指导书