2024年一级建造师建筑实务考点整理完整版
一、建筑结构与构造
1.安全性,适用性,耐久性概括成为可靠性。
1)安全性—承载能力极限状态-控制结构不能出现失稳倒塌破坏;也称为强度要求;
2)结构适用性—正常使用极限状态—刚度要求;要求控制变形、振幅、裂缝,控制变形的因素4个;荷载,跨度,材料特性,截面尺寸;
3)混凝土老化,钢筋锈蚀属于耐久性;混凝土结构耐久性的要求-混凝土最低强度等级,结构为50年的混凝土在?-A、I-B、I-C的环境中混凝土最小强度等级C25、C30、C35;钢筋的混凝土最小保护层厚度:钢筋的最小保护层厚度不能小于纵向受力钢筋的直径;大截面混凝土墩柱在加大保护层厚度前提下,混凝土强度等级最多可降低2级,但不能低于C25(100年)和C20(50年),混凝土强度降低一级,保护层厚度增加5MM,混凝土强度降低二级,保护层厚度增加10MM。
2.可靠度的评定:安全性,适用性,耐久性,抗灾害能力评定。 1)结构可靠度是可靠性的定量表示,荷载分项系数,荷载值乘以大于1的系数,材料分项系数,材料抗力值除以大于1的系数。
3.压杆稳定的概念4个因素:截面成正比、长度成反比、材料成正比、支点固定方式;当两端固定0.5L,一端固定一端铰支0.7L,两端铰支1L,一端固定一端自由2L;长细比系数小于1。
4.力的平衡计算,任何物体在力的平衡状态下,物体处于静止或者匀速运动下,∑X=0,∑Y=0,∑M=0;弯矩图的判断-根据结构受外力的不同,计算结构的弯矩图剪力图;受集中荷载时弯矩图为斜线,剪力图为直线;受均布荷载时弯矩图为曲线,剪力图为斜线。
5.抗震的概念
1)危害较大的地震为构造地震,地震力对建筑作用的是水平荷载,震级M>5的地震为破坏性地震;烈度分12个等级;基本烈度的意义,该地区发生的地震超过基本烈度的概率为10%;
2)抗震设防3个目标:小震不坏,中震可修,大震不倒; 3)结构构件的刚度大受力大,刚度越大的地方越易受破坏;地震力的大小与建筑质量的大小成正比,选轻质高强的材料抗震性能好;
4)钢筋混凝土结构体系的抗震性能:筒体>剪力墙>框架-剪力墙>框架;框架结构柱顶的震害大于柱底,柱与梁交接处震害严重,角柱震害大于一般柱,短柱震害大于一般柱;填充墙与框架交接处,柱,梁端部0.5M箍筋加密;
5)多层砌体房屋:刚性,弹性,刚弹性方案,横墙的间距确定;构造柱,圈梁,伸缩缝,沉降缝。
6)地震作用下破坏部分是:
a.砌体房屋在地震作用下,建筑刚度中心与重心距离大,4个角部位移最大,角部和内外墙交接处加构造柱,构造柱240*180,主筋4*Φ12,箍筋Φ6,马牙槎,基础±0以下500mm;
b.刚度发生突变的点最易发生破坏,在楼板与墙交接处加圈梁;
c.加强墙体的连接;
d.在楼梯间处要加强整体性,楼梯间每层休息平台加圈梁,在楼梯间角部加构筑柱;
e.用2根Φ6的墙压筋通长沿高间距0.5m。
6.屋顶的覆盖体系:拱形的桁架受力最小最均匀;三角形桁架受力最大最不均匀;
平面结构:桁架;单悬索;拱结构。 空间结构:网架;索网;薄壳结构。 结构杆件只受拉:悬索结构;
结构杆件只受压和剪切力:拱结构,薄壳结构; 结构杆件既有受拉还有受压:桁架;网架。 7.连续梁板受力特点:
1)正截面破坏—弯矩作用—影响最大的因素是配筋率; 2)梁斜截面破坏—剪力作用,因素:剪跨比,高跨比,混凝土强度等级;箍筋;弯起钢筋数量;影响最大的是配箍率;
3)适筋、少筋、超筋破坏的特征。 8.单向板双向板定义:
1)主梁按弹性理论计算,次梁和板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算;
2)长短边比大于等于3是单向板,钢筋放短边;
3)小于3,双向板2个方向都放置受力钢筋,短边钢筋放下面; 4)独立柱基础底部长边钢筋放下边。