名称 1段 2段 3段 4段 层资料填写名称 14~18,B~(D-E)/2 14~18,(D-E)/2~G 1~5,B~(D-E)/2 1~5,(D-E)/2~G 备注 5.2模板及支撑配置数量
地下三层~地下一层顶板面积约为3×9625.5m2,首层~四层顶面积约为4×7170m2,五层~十六层顶板面积约为12×2816m2。综合考虑多层板周转次数6次,水平结构为保证混凝土达到拆模强度,需配地下三层~地下一层顶板的模板。±0.00以下的墙体考虑多层板周转次数6次,所以配一层一半的模板。柱子模板考虑三层更新一次面板。梁只配±0.00以下部分。地上部分梁、楼梯采用地下剩下的顶板模板进行组装。考虑到顶板回顶,配三层支撑体系。施工中,模板及脚手架施工所用材料计划见表7、表8。
表7 模板施工材料计划表
序号 1 2 名称 多层板 木方 规格 15mm 5×10 10×10 0.9 碗扣架立杆 3 碗扣架横杆 4 立杆顶托 1.2 1.8 1.2 0.9 600可调 Ф14×1150 Ф14×1000 5 法式螺杆 Ф14×750 Ф14×1300 Ф14×700 6 钉子 50 单位 M2 M3 M3 根 根 根 根 根 个 根 根 根 根 根 Kg 数量 39147 900 366 9408 9800 19208 43136 16464 239623960 2084 480 4100 280 670 700 使用部位 外墙550 外墙400 内墙250 内墙800 内墙200 备注 每层 每层 每层 每层 每层 每层 70 90 7 8 胶水 小白线 40 Kg Kg 桶 kg 60 226 5 80 每层 每层 每层 每层 表8 外脚手架施工材料计划表
序号 1 2 3 4 材料名称 架子管 架子管 扣件 脚手板 规格 6m 1.8m 5cm 单位 根 根 个 M3 数量 1004 1260 5040 60 备注 5.3隔离剂选用
大钢模板的隔离剂选用油性脱模剂,即机油和柴油按1:3比例调匀。 5.4模板设计
5.4.1±0.00以下模板设计 5.4.1.1垫层模板
垫层厚度为100mm,垫层模板采用100×100mm方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 5.4.1.2 底板模板
底板厚度主楼为1200mm、裙楼800mm,侧模全部采用砖模,沿底板边线外延50mm砌筑240mm厚砖墙,高度=底板厚+100mm,积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。 5.4.1.3墙模板
墙模采用1.22×2.44m,15mm厚多层板面板,50×100mm方木做竖楞(方木均经压刨找平),φ48×3.5mm架子管做横楞,φ14mm@600mm对拉止水螺栓钢管斜支撑加固。 5.4.1.3.1 直段墙模板
直段墙模板内竖楞50×100mm方木间距200mm,外横楞用2×φ48×3.5mm架子管间距600mm布置,外墙采用φ14mm对拉止水螺栓布置间距600mm,内墙采用φ14mm穿墙螺栓布置间距600mm,与3形扣件配套使用,在其上、中、下部各加一排φ48×3.5mm钢管斜撑,间距600mm ,上下排交错布置,斜撑将力传至预埋在底板
φ25锚筋上。详见下图3。
阴阳角模板现场定型加工,阴角模板按45度角拼缝对接,阳角模板直接对拼,在此龙骨上用100mm长L70×6mm等边角钢固定,在角钢上打孔,用每边用两个木螺丝固定在方木上,模板加工好后由塔吊吊装到作业面上安装。详见下图4。
模板拼接处此龙骨用M8螺栓@600锁死,防止模板拼缝处搓台。详见下图5。
为了保证整体墙模刚度和稳定性,另沿高度方向设三~四道抛地斜撑,从而形成了整套的墙体模板体系。墙体模板的排模板的排模和支撑。 5.4.1.3.2圆弧墙模板
模板采用15mm厚多层板。内模横楞采用50mm厚板材预先加工成定型100mm高圆形胎具间距600mm,木胎具要求内弧刨光,使其紧贴模板,外竖楞采用2×φ48×3.5mm架子管间距200。其余同直墙。 5.4.1.4柱模板
柱模板采用15mm厚多层板制作整体模板,竖愣采用50×100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道。柱箍采用100×100mm方木(单面刨光),每400mm一道,最底一层距地面300mm。其板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用φ48×3.5mm架子管刚性支撑。详见下图6、7。
5.4.1.5梁模板 5.4.1.5.1直梁模板
直梁的底模与侧模均采用15mm厚多层板,主龙骨采用100mm×100mm@600mm单面刨光方木,次龙骨选用50mm×100mm@200mm双面刨光方木。梁侧模按图纸尺寸进行现场加工,由塔吊或吊车运至作业组合拼装。然后加横并用利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2处加M14穿墙螺栓@600。梁节点详见下图8。
梁模板及支撑详见附图(8),梁、柱模板节点处理详见下图9、10。
5.4.1.5.2弧形梁模板
弧形梁的底模与侧模均采用15mm厚多层板,梁侧模的内楞按图纸尺寸预先加工成定型100mm高圆形胎具,木胎具要求内弧刨光,使其紧贴模板。梁底模按图纸尺寸进行放样加工成定型模板。由塔吊或吊车运车至作业面组合拼装。然后加横楞,并利用支撑体系将梁两侧夹紧。其它同直梁模板。
5.4.1.6顶板模板
顶板模板采用15mm厚度多层板。主龙骨采用100 mm×100mm@1200mm单面刨光方木,次龙骨选用50mm×100mm@200mm双面刨光方木。为保证顶板的整体砼成型效果,将整个顶板的多层板按同一顺序、同一方向对缝平铺,必须保证接缝处下方有龙骨,且拼缝严密、表面无错台现象。若与柱相交,则不刻意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。顶板模板及支撑详见附图(8)
5.4.2 ±0.00以上模板设计 5.4.2.1 墙体模板
墙体模板采用86系列全钢组合大模板,钢板采用武钢产品。每块成型大模板按墙体尺寸大小由数块标准模板块、非标模板块组成一整体大模板。为保证整体大模板的钢度,其后背纵向设置几道大背楞,由10#槽钢构成。内外墙体模板纵向对拉穿墙螺栓;考虑到砼侧压力墙体底部较上部大,下排间距为900mm,上排间距为1200mm;横向间距最大不超过1200mm。大模板靠支腿支撑调节,通过支腿丝杠,调整大模板的垂直度。模板要有足够的刚度、强度、稳定的支撑。模板接茬详见下图11、12,模板配板详见附图(9)、(10)。
5.4.2.2 柱模板
方柱模板设计同5.4.1.4。
5.4.2.3 梁、板模板梁、板模板设计同5.4.1.4梁模板设计、5.4.1.5顶模板设计。 5.4.2楼梯模板
楼梯模板为多层板。踏步侧板两端钉在梯段侧板木档上,靠墙的一端钉在反三角木上,踏步板龙骨采用50mm厚方木。制做时在梯段侧板内划出踏步形状与尺寸,并在踏步高度线一侧留出踏步侧板厚度定上木档。详见附图(11) 5.4.3 特殊模板
采用50mm厚的木板定型窗模,其角用定型角钢固定,并用螺栓拉牢,详见下图13。侧面用铁钉将多层板固定在木板上,木螺丝要凹进多层板表面。上、下用边梁加内控式定位筋分左、中、右三道支撑定位,左右两侧与暗柱内控式定位筋分上、中、下固定。