对于监理审查意见,我部做出以下整改答复:
1、满堂支架未经专家论证。
答复:已经邀请专家组共5人,计划1月25日下午2时在分部会议室进行专家论证会。 2、支架底托应支立在方木或者枕木上,不应直接在硬化的地基上支立。
答复:已对方案进行修改,在地基上横桥向铺设10x10cm木枋,立杆支立与木枋上,详见P14:支架搭设及支架设计图纸。
3、机械设备配置中缺少砼泵送机械。
答复:机械设备配置中已经增57米臂架泵2台,详见P7:主要机械配置表,第6条。 4、地基承载力测试报告需附上。
答复:试验监理工程师已经对地基承载力进行了检测,检测报告已经附上。 5、没有明确综合接地及四电接口是否需预留、预埋。
答复:综合接地参照铁路综合接地系统(通号2009 9301)简支箱梁部分施工,四电接口按相关设计图纸预留、预埋。详见P20,预埋件埋设。
6、张拉前应进行管道摩阻试验。
答复:管道摩阻试验已经委托检测中心检测。 7、应制定安全专项方案及保证措施
答复:已经编制安全专项方案及保证措施,现已报监理审批。