好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

拉管施工施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

专项施工方案

一、工程概况

工程名称:

淞虎河道安乡县城区流域河系综合整治项目黑水段治理工程六标段 建设单位:

安乡县城市建设投资开发有限责任公司 监理单位:

湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 设计单位:

湖南省建筑设计院有限公司 施工单位:

长沙市市政工程有限责任公司 工程地点:安乡县城区

本工程含安乡县尖垸、书院洲雨污分流改造工程,书院洲及德林一体化泵站工程,书院洲道路工程等。本方案为拉管专项施工方案。

2、施工所用管材:江西百伦 国标PE管 (1.0DN300 18.7\\1.0DN400 23.7) 3、工程量:约1600米

4、工 期:2017年11月22日-2024年2月30日

二、编制依据

1、《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 2、《公路工程抗震规范》(JTGB02-2013);

3、《公路工程质量检查评定标准》(JTGF80/1-2004); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-46-2005); 5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008)

6、国家、行业、省市发布的有关安全文明、安全生产、环保施工等规定

三、施工步骤

施工步骤 步骤1 步骤2 现场实地勘察、测量有关数据 设备安装、刨点、导向钻进、回扩孔、清孔

步骤3 步骤4 边注浆边拉管、清理现场 验 收

四、施工次序

1、测量放线→ 2、现场场地平整→ 3、设备及材料进场→ 4、 全系统联机调试→ 5、导向孔钻进→ 6、回扩孔清孔→ 7、管线摆放→ 8、预制拖管头→ 9、边注浆边拉管; → 10、管线回拖→ 11、清 场;

五、施工劳动组织

(一)施工现场布置

待穿越公路

施工用动地长10m 力站 钻机

钻杆堆放区

施工用地宽15m

(二)施工现场布置原则

施工现场的布置采取因地制宜,同时满足设计要求原则。最大程度地减低对附近居民生活的影响,避免对沿线构筑物造成损害。

(三)施工中注意事项

(一)

该工程最大的隐患在已有的地下管线。

1、在施工前采用管线探测仪进行探测,必须保证万无一失。

2、实地目测寻找井盖位置进行连线推测,弄清每根管线的起点和重点。 3、认真分析业主提供的图纸资料,找出已有地下管线的确切位置。

4、如有某一线有疑问,应主动与有关部门联系,彻底摸清要穿越地带原有地下管线,防止施工中对其造成破坏。

5、采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置;

6、非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离;

7、通道形成的同时,应及时对施工的区域进行灌浆等措施,防止路基的沉降。 (二) (三) (四) (五) (六) (七)

严格执行安全生产制度,安全员随班到现场检查,发现不安全因素及时解决。 明确分工,统一信号,专人负责电器电路,所有电器非电工人员不得随意乱动。 严禁在设备运转时进行维修保养,各安全操作规程工序均应严格遵守。 该工地在居民区,施工注意过往车辆行人安全。 机械传动及工作区应设安全标志。

如需挖掘工作坑,则周围应设护栏,夜间设标识。严禁工作时间内喝酒及酒后

作业。必须做好各种电器的漏电保护措施,以及发电机等必须砸地极。 (八)

为了保证整个标段的施工任务顺利而安全的完成,工程施工达到无重大伤亡事

故发生,我公司将严格按照电力工业部门颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》及国家颁发的《建筑施工安全检查评分标准》9-92《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ4等规范,安全生产工作要严肃法规,落实责任,消灭违章,以强化管理为中心,努力提高企业安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康。

(四)组织机构图:(见下表)

项目经理 张小兵 测量负责 郝小虎

项目经理 一人 施工负责 胡帆 技术负责 汤侃 安全负责 陈珏 质量负责 贵树志 工程师4人 探测4人 导向4人 安全员2人 机长4人 维修3人

六、主要机械设备及材料

序号 1 2 3 4 5 6 7 凯斯6030 无线测斜仪系统 全站仪 污水泵 潜水泵 钻杆300米 钻头200、300、400、500、650、 设备名称 序号 8 9 10 11 12 13 发电机 PE管热熔焊机 16t吊车 200mm拉管头 钠土泥浆 化学泥浆 设备名称

七、施工方案

1、现场勘察

目的是查明工作区的所有地下管线的基本分布和大致走向、深度、采用仪器进行勘查,精心设计和施工,事先检测待穿越物体的深度,做好设计。穿越管道一定要保证其深度,对有怀疑的地方或关键之+++处可人工配合挖槽进行进一步的确认。 2、测 量

1、主要测量内容是钻孔中心线和对应地面各点标高,每6米做一次测探记录。 2、要求在入射端设一基准点,在钻孔中心线上每6m设置一个标记,标高突变之处增设一个标记,在每个标记上标明该点的标高和基点的距离。 3、测量仪器采用全站仪,测量精度正负1cm。

4、向孔施工前应对导向仪进行标定或复验,以保证探头深度。 3、机械安装

1、采用吊车将钻机放置在入射点,准确调整钻机的位置和角度,以保证入射点位置。 2、施工前应用管线探测仪反复对地下原有管线分布情况了解清楚,确保在铺管区域内无其它障碍物。

3、选用有定向钻进施工经验的高级工程师作技术负责人,并选用熟练工人进行操作钻机,从人员上保证素质,严格管理。

4、实地目测寻找井盖位置进行连线推测,弄清每根管线的起点和终点。

5、根据设计曲线进行导向孔钻进并用探测器随时探测钻头位置,并根据情况进行调整,保证导向孔符合设计曲线。 4、导向孔钻进

1、导向孔钻进是拉管工程的关键,施工中应引起特别重视,严格按照设计和操作规程进行施工。

2、钻孔段要尽量保证平直,平均每6m测量一次深度,随时监视钻头倾角和左右偏差,导向钻头倾角控制在正负2%之间,上下左右偏差控制在0.5m内.

3、根据钻进行程及不同的钻进地层情况,确定不同配方的泥浆钻进冲洗液。 5、扩 孔

1.第一次扩孔清孔至Φ200 mm 2.第二次扩孔清孔至Φ300 mm 3.第三次扩孔清孔至Φ400 mm 4.第四次扩孔清孔至Φ500 mm 5.第五次扩孔清孔至Φ650 mm

依实际地层条件必要时应增加扩孔次数(观察钻机扩孔时的扭矩和回拉阻力,决定是否终止扩孔实施管道回拖),在最后一次扩孔的同时,安排人员同步作业,连接胀紧式拉管头、U型卡子、拉管盘、分动器、扩孔钻头和钻杆.以此将钻杆与被拉管连接起来,然后启动钻机回转拉管,因此分动器的配套,隔离了钻杆的回转运动。

在管道尚未入孔、仅在地表被拖行时,观看钻机仪表显示的回拉力是否正常和稳定,在管道入孔后,回拉力会缓慢上升,如回拉力突然上升,应采取加大泵量,加大化学泥浆降阻等技术措施,保证回拉力维持在10T以内,直至拉管完毕。

管道焊接:采用专用PE管热熔焊接机将每12米一根管道焊接成要求长度,为了保证焊接质量,焊接时4MP压力保持时间在20分钟以上。

6、自 检

经过管径80%的拉管检查后,确认管路畅通,自检合格。

7、拉 管

在扩完孔之后,采用拉管接头将钻杆与被拉管连接起来,然后启动钻机拉管。

8、工艺流程图

Φ300mm扩孔清孔 Φ200mm扩孔清孔 现场勘察 测 量 机械安装 进 场 Φ75mm导向钻孔

拉管施工施工方案

专项施工方案一、工程概况工程名称:淞虎河道安乡县城区流域河系综合整治项目黑水段治理工程六标段建设单位:安乡县城市建设投资开发有限责任公司监理单位:湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司设计单位:湖南省建筑设计院有限公司施工单位:长沙市市政工程有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6x8kw4n7rm6bod04q39t7z7sh75m1a00oat
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享