华美达长升大酒店预防空气传播性疾病应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精选文档

关规定启用本饭店集中空调通风系统应急预案: 1)停用酒店集中空调通风系统设备 1、中央空调主机系统停止运行并关闭电源

2、1F大堂,西餐厅,2F中餐厅、,3F金色大厅、长升阁的变风量空调风柜停止运行并关闭电源;各办公室、各楼层客房空调停止使用并关闭电源。

3、-1F、1F排风机停止运行、新风机开启全天候运行,设备层空调新风机全天候开启运行。

4、如发生在单独一楼层或某一公共区域内,将关闭该区域内新风、排风和空调系统并关闭电源

2)按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《公共场所集中空调风管系统清洗规范》要求对酒店空调系统设备进行清洗、消毒

1、空气传播性疾病在本地区暴发流行时,每周对运行的集中空调系统下列设备或部件进行清洗、消毒或更换: 开放式冷却塔

过滤器(网)、净化器、风口 空气处理机组

表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等

2、空调系统导致或可能导致空气传播性疾病时,按照市疾病预防控制机构要求对场所及空调系统进行消毒处理。 A、环境消毒由客房部联系消毒专业单位进行。

— 6

精选文档

B、开放式冷却塔由工程部联系粤新水处理公司进行

C、各区域送风管、回风管、新风管、空气处理机内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、室内送回风口过滤器(网)、净化器、风口等设备由工程部按《公共场所集中空调风管系统清洗规范》要求进行

3、集中空调通风系统停用后应采取的措施 A、采用全新风方式运行

B、装空气净化消毒装置并有效运行

C、风机盘管加新风系统,确保个房间独立通风

附一:空调通风系统清洗规范 一、范围

本标准规定了通风与空调系统中的风管系统(简称:通风系统)清洁程度的检查、清洗方法、清洗后的复原和清洗效果的检验。

本标准适用于被灰尘粒污染,对空气过滤无特殊要求的通风与空调系统中的风管系统的清洗。 二、规范性引用文件

— 7

精选文档

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 16803 采暖、通风、空调、净化设备 术语 GB/T 17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 18204.1 公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定

GB/T 18883 室内空气质量标准 三、术语和定义

本标准除采用GB/T 16803中的定义外,还采用下列术语和定义。 1、保温层

指粘附于通风管道内表面的玻璃纤维或者其他编织物等隔热、隔音材料。 2、空调机组

输送、净化和调节空气(冷、热、湿)的机组。 3、生物污染物

细菌、真菌(霉菌)、病毒、动物皮屑、昆虫、花粉和其他生物性物质,以及这些物质的衍生物。 4、污染物

通风系统内部不应该存在的任何物质。

— 8

精选文档

5、管道分段

为了使清洗管道不会污染相邻区域,并保证一定的吸风量,而进行的管道阻隔。 6、清扫机器人清扫系统

控制机器人前端的刷子的转动,搅起并推动污染物向前移出风道。

7、检测机器人系统

通过机器人前后高分辨率彩色摄像头,观察管道内部积尘情况并录像。

8、电动软轴驱动系统

在小型控制器驱动下,清洗窄小而多弯的支管道,实现自动正反转,自动拐三道弯以上,清洗长度在18米。 9、强力吸尘系统

是一种装有高效空气过滤器的洗尘风机,采用可过滤灰尘颗粒为0.3um级,过滤效率为99.9%的滤桶,吸风量为2400立方米/小时。 四、清洗范围

包括空气处理机组、管道系统与管道系统的区域。 1、空气处理机组 :应含空气处理机组的过滤器、加热和制冷盘管、冷凝水盘、风机叶轮内外、和整个机组的内外清洁。

2、送风管 :应含送风系统的静压箱、主风道、支风道、

— 9

精选文档

软连接、风口。

3、回风管 :应含回风系统中的风管。

4、清洗人员 :清洗人员都熟悉清洗的通风系统,进行了上岗前的培训,会使用各种电动工具,并熟悉空调通风系统清洗程序及相关标准。 五、施工现场的环境防护 1、通风管道保持负压

在整个清洗过程中,风管内部应与室内环境保持一定的负压。压差可以通过吸尘主机来实现,对排出的空气都以经过高效过滤。

强力吸尘主机应尽量接近清洗工艺口,与管道连接后方可运行。为了维持所需负压,在其它管道中进行局部封堵主风道和支风道。 2、作业区防护

应对清洗作业区进行防护,对施工区域中的办公用品进行铺设防尘布,以减小作业区空气中灰尘的污染。 3、定期清洗用具

应对带入施工区的工具、设备和防护进行先期清洗。所有带入施工区的设备应保证在安全状态下运行。在整个清洗过程中,防护布应保持清洁,工作服不易过赃。 4、运行状态

所有清洗装置都应保持良好的工作状态,洗尘主机要定时

— 10

华美达长升大酒店预防空气传播性疾病应急预案

精选文档关规定启用本饭店集中空调通风系统应急预案:1)停用酒店集中空调通风系统设备1、中央空调主机系统停止运行并关闭电源2、1F大堂,西餐厅,2F中餐厅、,3F金色大厅、长升阁的变风量空调风柜停止运行并关闭电源;各办公室、各楼层客房空调停止使用并关闭电源。3、-1F、1F排风机停止运行、新风机开启全天候运行,设备层空调新风机全天候开启运行。