手摇绝缘兆欧表的使用方法
一、手摇兆欧表的介绍
手摇绝缘兆欧表又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表由中大规模集成电路组成。其输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多。兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,如图1所示。
图1
电工使用的兆欧表根据所测电压的不同,常用的有500V、1000V、2500V三种。在无特殊规定时,设备的工作电压在500V
及以下的使用500V的兆欧表测量,若选用高电压的兆欧表可能会损坏被测设备的绝缘;在500V以上3000V以下的使用1000V的兆欧表测量;在3000V及以上的使用2500V兆欧表测量。
图2 (500V) 图3(1000V) 图4(2500V) 二、使用前的安全检查
1、在使用之前应检查摇表连接线的绝缘层是否完好,有无破损。 2、检查摇表固定接线柱有无滑丝。
3、开路试验:将兆欧表水平放置,将连接线开路,以每分钟120转的速度摇动摇柄。在开路实验中,指针应该指到∞处(在开路实验过程中双手不能触碰线夹的导体部分,试验完成后,相互触碰线夹放电),如图5,图6。
图5
图6
4、短路试验:以每分钟120转的速度摇动摇柄,使L和E两接线桩输出线瞬时短接,短路试验中,指针应迅速指零。(在短路试验中,注意在摇动手柄时不得让L和E短接时间过长,否则将损坏兆欧表),如图7,图8。
图7
图8
三、使用前的注意事项及危险点
1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 3、摇表线不能绞在一起,要分开。
4、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。 5、测量结束时,对于大电容设备要放电。
6、兆欧表应定期校验。校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,检查器测量误差是否在允许范围以内。 四、操作流程
1、相对地绝缘电阻测量接线。选择1000量程的兆欧表,先将兆欧表的接线端子”E“接地,再将接线端子”L“接相线,然后将接线端子”G“接在相线绝缘上,使用时以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的数值如图9。 图9
2、相对相绝缘电阻测量接线。G端子为屏蔽端子,目的是屏蔽测量时在相线绝缘上产生的泄漏电流,以减少测量误差。使用时以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的数值如图10。
图10
3、电动机绕组对地绝缘电阻测量接线,选择500V量程的兆欧表,使用时以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的数值如图11。
图11
4、电动机绕组与绕组之间绝缘电阻测量接线。使用时以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的数值如图12。低压电动机绝缘要求380V的为0.5 MΩ及以上,220V的为0.22 M
Ω及以上。