4.井下用好、管好电缆的基本要求 (1)、严格按《煤矿安全规程》规定选用。 (2)、严格按《煤矿安全规程》规定连接。 (3)、合格悬挂,不埋压、不淋水。
(4)、采区应使用分相屏蔽阻燃电缆,严禁使用铝芯电缆。 (5)盘圈、盘“8 ”字形电缆不得带电,采、掘机组除外。 5.井下安全用电“十不准” (l)、不准带电检修。
(2)、不准甩掉无压释放器、过电流保护装置。
(3)、不准用掉漏电继电器、煤电钻综合保护和局部通风机风电、瓦斯电闭锁装置。
(4)、不准明火操作、明火打点、明火爆破。 (5)、不准用铜、铝、铁丝代替保险丝。
(6)、停风、停电的采掘工作面,未经检查瓦斯,不准送电。 (7)、有故障的供电线路,不准强行送电。 (8)、电气设备的保护失灵后,不准送电。 (9)、失爆电气设备,不准使用. (10)、不准在井下拆卸矿灯。
煤矿井下电气管理还必须做到以下几个方面:
(1)、三无:无“鸡爪子”,无“羊尾巴”,无“明接头”。 (2)、四有:有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封 圈和挡板,有接地装置。
WORD完美格式 下载可编辑
专业资料
(3)、两齐:电缆悬挂整齐,设备桐室清洁整齐。 (4)、三全:防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全。
(5)、三坚持:坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护装置,坚持使用甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置。 6.工作票制度的主要内容
工作票制度的主要内容应包括:工作地点和工作内容;工作起、止时间;工作负责人、监护人)、工作许可人和工作人员的姓名,以及注意事项和安全措施。
工作票应由局(公司)、矿熟悉设备情况,熟悉《电业安全工作规程》和《 煤矿安全规程》的局(公司)、矿主管供电负责人签发,用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,填写内容应正.清楚,不得任意涂改。其中一份留存在工作地点,由工作负责人执存,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将工作票号码、工作
任务、许可工作时间及完成工作时间记人操作记录簿中。
工作票应在工作前一天交给值班员,临时工作可在工作开始以前交给值班员。若工作内容、工作人员或工作时间有变更,应提前修改或重新填写工作票。
工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票. 7.高压停、送电制度的内容
为了保证安全供电,防止人身触电,电气设备在进行抢修、搬迁等作业时,必须遵守停毛、验电、放电、装设接地线、设置遮栏和悬挂标
WORD完美格式 下载可编辑
专业资料
识牌等规定程序,严禁带电作业。要严格执行“二票三监制”,即工作票、操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度,这是保证电气作业人员安全的组织措施。
WORD完美格式 下载可编辑
专业资料
第五课时矿井供电的安全检查 四、矿并供电的安全检查 (一)、地面供电线路的安全检查 (1)、应有两回电源线路。
(2)、两回电源线路分别来自区域变电所和发电厂。 (3)、任一回路均能担负矿井全部负荷。 (4)、电源线路上均不得接任何负荷。 (5)、严禁装负荷定量器。
(6)、两回路架空电源线不能共杆架设。 (7)、防断线检查巡检记录。 (8)、防倒杆事故检查巡视记录。 (二)过流保护的安全检查
(l)、电气设备的额定电压与所在电网的额定电压是否相适应。 (2)、电气设备的额定电流应大于或等于它的长时最大实际工作电流。 (3)、电缆截面的选用是否符合设备容量的要求。
(4)、高、低压开关设备切断短路电流的能力,即开关的额定断流容量是否大于或等于纽路可能产生的最大三相短路电流。
(5)、电气设备安装前后测量其绝缘电阻值是否合格,使用中是 否定期测试电气设备趁绝缘。
(6)、安装地点能否使电气设备免遭碰撞、砸和淋水的影响。
(7)、电缆的敷设电气设备和连接遵守《煤矿安全规程》规定的要求,不得将电缆浸泡在水沟里,要防止砸、碰、压电缆,发现问题及时处理。
WORD完美格式 下载可编辑
专业资料
(8)、熔断保护中的熔丝是否用铜丝、铁丝代替. (9)、继电保护整定是否合理,能否切断最小短路电流。 (三)井下电网漏电保护的安全检查
(1)、检漏继电器一定要与带跳闸线圈的自动馈电开关一起使用,不能在同一电网中使.两台或更多的检漏继电器。
(2)、检漏继电器的辅助接地线应是橡套电缆,其芯线总面积不小于10mm2辅助接地扭应单独设置,规格要求与局部接地极相同,距局部接地极的直线距离不小于5m ,不能使用同一个接地极。
(3)、检漏继电器应水平安装在适当高度的支架上,并要求动作可靠,便于检查试验。
(4)、值班电工每天是否对检漏继电器的运行情况进行一次检查,是否有试验记录。每份试验记录内容是否符合要求;检漏继电器的外观、防爆性能是否完好; 欧姆表的指示数遥任否正常;发生故障的设备或电缆在未消除故障以前,是否禁止投人运行。
(5)、运行中的电气设备绝缘是否受潮或进水。
(6)、电缆运行中是否受到机械或外力伤害、挤压、砍砸、过度弯曲而产生裂口。 (7)、电缆与设备连接是否牢固,运行中是否有接头松动脱落或与外壳相连或发热烧里母缘现象。设备内部导线绝缘是否损坏,造成与外壳相连。 (8)、操作电气设备时,是否有弧光放电产生。
(9)、电气设备与电缆因过负荷运行有无损坏或直接烧毁绝缘。 在检查以上各项保护时,可以通过试验按钮进行试验来检验保护装置是否灵敏可靠。 (四)井下电气设备保护接地的安全检查
WORD完美格式 下载可编辑