A.9电气安装工程施工及质量检验记录用表格式(SYO3-F001 --- SY03-F030)

Q/SY 1476--2012

(项目名称) 电缆敷设及绝缘检测记录 型号规格(㎜2) 起 点 单项工程编号 单位工程编号 终 点 Q/SY 1476--2012 SY03-F001 单 项 工 程 单 位 工 程 序 号 编 号 结论 设计长度(m) 绝缘电阻(MΩ) 备注: 监 理 单 位 监理工程师: 年 月 日 总 承 包 单 位 专业工程师: 年 月 日 施 工 单 位 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 Q/SY 1476--2012

(项目名称) 变压器安装检查记录 Q/SY 1476--2012 SY03-F002 单 项 工 程 单 位 工 程 名 称 型 号 额定电压(kV) 额定电流(A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 结 论 备 注 单项工程编号 单位工程编号 位 号 额定容量(kVA) 制 造 厂 冷却方式 出厂日期 总重量(㎏) 出厂编号 检 查 内 容 检查结果 本体安装中心线、标高符合设计要求,顶盖沿气体继电器气流方向 有1%~1.5%的升高坡度 安装(不安装)滚轮就位后用制动装置(可拆卸的固定装置)固定 散热器安装符合要求 油路中全部阀门灵活、开闭正确,法兰处密封良好 储油柜安装符合要求,油位指示真实油位,无假油位现象 瓷套管表面无裂缝及伤痕,清擦干净 充油套管安装正确,密封良好,油位指示正确 压力释放阀安装及接线正确 安全气道及防爆膜片安装正确 吸湿器管路畅通,吸湿剂干躁、油封正确 气体继电器、温度计试验合格,安装及接线正确 风扇电动机及叶片牢固,转动灵活,方向正确,无震动和过热现象 电气线路排列整齐、防油,接线盒密封良好 绝缘油合格,注油至正确油位,箱体上的阀门已开启,并经静置、排气 接地线规格符合设计要求,连接可靠 分接开关位置已置 位 整体密封检查无漏油或渗油 监 理 单 位 总 承 包 单 位 施 工 单 位 监理工程师: 专业工程师: 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 Q/SY 1476--2012

(项目名称) 电气盘(屏)、柜 安装检查记录 检 查 内 容 单项工程编号 单位工程编号 图 号 台 数 Q/SY 1476--2012 SY03-F003 单 项 工 程 单 位 工 程 名 称 柜 号 检查结果 1 基础型钢已共检合格 盘顶部水平偏差 柜 面 偏 差 柜安装 垂直度 盘间接缝 最大偏差 相邻两盘 成列盘 相邻两盘 成列盘 2 允许值 (mm) 实测值 (mm) 3 外观、漆层完好,安装件、备件、操作专用工具、产品技术文件齐全 4 柜内电器安装牢固,型号、规格与设计相符 5 柜内母线规格、材质、对地和相间距离符合设计和规范要求 6 母线安装、连接符合规范要求,连接螺栓应用力矩扳手紧固 7 柜体、抽屉、小车接地齐全,牢固可靠 8 抽屉、小车推拉灵活,同型号能互换,主触头及二次回路连接插件接触良好 9 防止电气误操作的“五防”装置齐全,动作灵活可靠 10 校验一、二次回路,接线准确,连接可靠,标志齐全 11 柜内清扫、擦拭干净 备 注 监 理 单 位 总 承 包 单 位 施 工 单 位 监理工程师: 专业工程师: 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 Q/SY 1476--2012

(项目名称) 母线安装检查记录 母线材质 单项工程编号 单位工程编号 位 号 Q/SY 1476--2012 SY03-F004 单 项 工 程 单 位 工 程 名 称 型 号 额定电压(kV) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 电压等级(kV) 11 12 13 结 论 备 注 绝缘子型号 固定夹具型号 检 查 内 容 检查结果 硬母线表面光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物及变形、扭曲 软母线无扭结、松股、断股、无明显损伤或严重腐蚀 金属构件加工、配制、螺栓连接、焊接符合要求 母线连接螺栓、垫圈、闭口销、缩紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母齐全、 可靠 母线配制、架设符合设计,连接正确,相间及对地电气距离符合要求 母线连接牢固,接触可靠,不同材质母线连接时,其搭接面处理符合 规范要求 母线焊接材料、工艺符合规范,焊缝无裂纹、凹陷、缺肉、气孔、夹 渣或未焊透 母线排列符合规定,油漆完好,相色正确 同一档距内三相母线驰度一致,引下线弧度统一 绝缘件完整无损,表面清洁,油漆完整,接地良好 母线连接螺栓紧固力矩值检测: 螺栓规格紧固力矩值(N·m) 螺栓规格 紧固力矩值(N·m) (㎜) (㎜) 允许值 实测值 允许值 实测值 安全净距检查: A相(cm) B相(cm) C相(cm) 电压 kV 绝缘电阻: MΩ 监 理 单 位 监理工程师: 年 月 日 总 承 包 单 位 专业工程师: 施 工 单 位 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 年 月 日

电气安装工程施工及质量检验记录用表

A.9电气安装工程施工及质量检验记录用表格式(SYO3-F001---SY03-F030)Q/SY1476--2012(项目名称)电缆敷设及绝缘检测记录型号规格(㎜2)起点单项工程编号单位工程编号终点Q/
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6x1s80fsim7px008twlp8xswm2yhl0015o5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享