好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

抄表核算收费员-技师-计算题 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

更正率K=[(P1-P2)/P2]×100% ={[(1/10)-(7/120)]/(7/120)}×100% =5/7

因K为正,所以应补电量

W′=K×W=210000×5/7=150000kWh 答:该计量装置应补电量150000kWh。

16.(计算题,专门技能,较难)

某市轻机厂10kV受电设备160kVA变压器2台,按容量计收基本电费,约定抄表结算日期

为每月24日。2000年7月30日,该用户永久性减容160kVA,退运变压器一台。其7月24日~7月30日~8月24日期间,生产计费电量分别为:有功20000kWh、30000kWh;无功12000kvarh、20000kvarh。电价标准见表D-2。计算其生产电费总额(不分时计费,不含二次加价、城市附加,三峡基金为0.015元/kWh)。

答案:解:求全月功率因数值cosφ=costg-1(WQ/WP)=0.84, 分两段计算电费。

(1)7月24日~7月30日段,功率因数标准为0.90,调整率+3%,大工业两部制电价 基本电费=320×16×(-2)/30=-341.33(元) 电度电费=20000×0.34=6800.00(元)

功率因数调整电费=6458.67×3%=193.76(元)

(2)7月30日~8月24日段,功率因数值标准为0.85,调整率+0.5%,普通工业单一电价 电度电费=30000×0.464=13920.00(元)

功率因数调整电费=13920.00×0.5%=69.60(元)

电费小计=-341.33+6800+229.60+193.76+69.60=20642.03(元) 三峡基金=50000×0.015=750.00(元)

生产电费总额=20642.03+750.00=21392.03(元) 答:其生产电费为21392.03元。

17.(计算题,专门技能,较难)

某农场由于天气干旱少雨,需要临时安装一台30kW电动机抽水抗旱,由于条件所限,

未安装计费电能表。该农场与供电企业约定每天用电6h,期限90天,并预交电费5000元,60天后,拆除临时用电设备中止用电。试求供电企业应退该农场电费多少元?(电度电费单价0.20元/kWh。)

答案:解:(1)该农场实际应交纳电费为 30×6×90×0.20=3240(元) (2)应退该农场电费 5000-3240=1760(元)

答:供电企业应退电费1760元。

18.(计算题,专门技能,较难)

某大工业区用户受电变压器容量为1000kVA,受供电部门委托对一居民点进行转供电,

某月大工业用户抄见有功电量为418000kWh,无功电量为300000kvarh,最大需量为800kW,居民点总表有功电量为18000kWh,不考虑分时电费和居民点的无功用电量,试求该大工业用户当月电费为多少?[大工业电价为0.25元/kWh,居民生活电价为0.40元/kWh,基本电费电价为20元/(kW·月)。]

答案:解:大工业用户有功电量=418000-18000=400000(kWh) 根据《供电营业规则》规定,得

居民点电量折算最大需量=18000÷180=100(kW) 大工业用户基本电费=(800-100)×20=14000(元) 电度电费=400000×0.25=100000(元) 大工业用户的功率因数 cos??WP2WP2?WQ?418000-18000(418000-18000)?30000022?0.8

应执行功率因数标准为0.9,查表得功率因数调整电费率为5%,则

功率因数调整电费=(100000+14000)×5% =5700(元)

总电费=14000+100000+5700=119700(元) 答:该大工业用户当月电费为119700元。

19.(计算题,专门技能,难)

某客户计量装置经查接线如图D-8所示,其中A相电流互感器变比为150/5,B相电流互感

器变比为150/5,C相电流互感器变比为200/5,计量期间,按200/5结算电量为500000kWh。问应退补该客户多少电量?

图D-8

答案:解:以二次功率为参照:

正确接线时功率P1=UIcosφ×3÷(200/5)

错误接线时功率P2=UIcosφ÷(150/5)+UIcosφ ÷(150/5)-UIcosφ÷(200/5) 更正率K=[(P1-P2)÷P2]×100%=80%

K为正,应补收电量

补收电量W′=K×W=80%×500000=400000(kWh) 答:应补收该客户电量400000kWh。

20.(计算题,专门技能,较难)

某普通工业用户采用三相两元件电能表进行计量,后在用电检查过程中发现该用户私自

在B相装有2kW单相工业负荷,且使用起止时间不明。请问应如何处理?[假设电价为0.40元/(kWh)。]

答案:解:在三相两元件电能表B相私接负荷,属窃电行为,应补交电费及违约使用电费。

由于起止时间不明,根据《供电营业规则》应按180天每天12h计算,即 补交电费=2×180×12×0.40=1728(元) 违约使用费=1728×3=5184(元)

答:应按窃电进行处理,并补收电费1728元,违约使用电费5184元。

21.(计算题,专门技能,较难)

某纺织厂采用10kV供电,原有50kVA变压器1台,采用高供低计方式进行计量,电流互

感器变比为100/5,8月25日有功电能表止码为1500;9月份因生产需要增容,于9月15日更换为一台200kVA变压器,并安装分时电能表和无功电能表各一块,并改用高压计量,电流互感器变比为10/5,原表止码为1800,新表起码均为0,9月25日抄表时有功表止码180,高峰表止码40,低谷表止码30,无功表止码81。试求该用户9月份的电费合计为多少?(假设平段电价为0.5元/kWh,高峰电价为平段的160%,低谷电价为平段电价的40%,50kVA变压器每月变损电量为304kWh。功率因数、正切函数、调整电费比例对照表见表D-10。)

答案:解:因中途换表,因此电费应分段计算: (1)50kVA变压器供电时

表D-10 功率因数查对表(节选) tgφ 0.311~0.346 0.347~0.379 0.380~0.410 0.411~0.440 0.441~0.470 0.471~0.498 功率因数(%) 95 94 93 92 91 90 0.90标准 -0.75 -0.6 -0.45 -0.3 -0.15 0 0.85标准 -1.1 -1.1 -0.95 -0.80 -0.65 -0.5 0.80标准 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.15 -1.0 有功变损=304×14÷30=142(kWh) 有功电费=有功电量×电价=[(1800-1500)×20+142]×0.5=3071(元) (2)200kVA变压器供电时

计费倍率=(10000/100)×(10/5)=200

高峰电费=高峰电量×高峰电价=40×200×0.5×160%

=6400(元)

低谷电费=低谷电量×低谷电价=30×200×0.5×40% =1200(元)

平段电费=平段电量×平段电价 =(180-40-30)×200×0.5 =11000(元)

tgφ=81÷180=0.45,该厂功率因数标准为0.9,查表D-10得功率因数调整电费率为-0.15%,则

功率因数调整电费=(6400+1200+11000)×(-0.15%)=-27.9(元) (3)总电费=3071+6400+1200+11000-27.9 =21643.1(元)

答:该用户的电费总额为21643.1元。

22.(计算题,专门技能,难)

某工业用户,用电容量为1000kVA,某月有功电量为40000kWh,无功电量为30000kvarh,

电费(不含附加费)总金额为12600元。后经营业普查发现抄表员少抄该用户无功电量9670kvarh,试问应补该用户电费多少元?

答案:解:该用户执行功率因数标准为0.9。该用户抄见功率因数

cos?1?4000040000?30000cos?2?22?0.8,查表得电费调整率为5%;

实际功率因数为

40000?0.712240000?(30000?9670)

查表得电费调整率为9.5%。所以

该用户实际电费=12600÷(1+5%)×(1+9.5%) =13140(元)

应追补电费=13140-12600=540(元)

答:应追补该用户电费540元。鉴定试题库识?绘?图?题

抄表核算收费员-技师-计算题 - 图文

更正率K=[(P1-P2)/P2]×100%={[(1/10)-(7/120)]/(7/120)}×100%=5/7因K为正,所以应补电量W′=K×W=210000×5/7=150000kWh答:该计量装置应补电量150000kWh。16.(计算题,专门技能,较难)某市轻机厂10kV受电设备160
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6x0ni9lrti0fvqu4yw276b8ve00zsa00v42
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享